Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glastaster 2 smart

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Roman, der HS bekommt doch sicherlich mit, dass der Bus stromlos war, kannst du dann nicht aktiv den Wert pushen?

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Eine Anregung für die 2byte Sollwertverschiebung. Ich habe einen kleinen Flur/Eingangsbereich, da habe ich damals einen Glastaster 1 eingesetzt, inzwischen einen Smart2 und einen Gira KNX/Stellantrieb der 1. Generation, der noch keinen RTR integriert hat. Ist auch nicht so wichtig, weil der Bereich nicht groß geregelt werden kann, weil die lieben Kinder immer die Flurtüre offen lassen, aber nur zum Verständnis.
    Ich berechne also im Homeserver mit der Logikfunktion "Heizen" einen Stellwert aus Soll und Ist Temperatur. Sollwert Verschiebung mach ich über 2Byte. Wenn ich den KNX Bus jetzt neu starte oder den Taster neu programmiere, verliert er seinen Status Sollwertverschiebung und fängt bei 0 an. Ich kann dem Taster aber auch nicht sagen "lese den Status Sollwertverschiebung nach Neustart/Bus Ausfall". Dabei hätte der Homeserver den letzten Wert noch Remanent gespeichert. Wenn ich in der ETS nämlich eine Leseanfrage auf die GA sende, kriege ich vom Homeserver die korrekte Antwort und es stimmt.

    Geht alles! Das hier ist Blödsinn! Sorry.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 16.12.2018, 20:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Oh, ich mach da nichts, das ist ein Freund, kein Kunde, der macht sich das schön selbst. Also Rechnung für Sonntag bitte an ihn. Ich habs mal weiter geleitet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • multimedia
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Roman, das ist ein verstecktes Feature
    Ja, das ist der neue mit Spracherkennung

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Roman, das ist ein verstecktes Feature. Stell mal die Helligkeit eine Stufe runter, könnte dann weg sein.
    Welche Rev hat der Taster?
    Ich vermute, einer der ersten, da gab es ab und zu dieses Feature.
    Busspannung ist in Ordnung?
    Goto Support...

    Sonntags kostet das Zuschlag, aber das kennst du ja.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    Oder ist es das berichtete fiepen mancher Taster? ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Habe ich von einem Freund bekommen.. ich glaube ja, MDT hat eine Geräuscherkennung eingebaut und das Kind ist schuld!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wenn ich das richtig sehe musst du die Datenbank aktualisieren, dann klappt das.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AudiQ7
    antwortet
    Hallo zusammen,

    kann es sein das bei dem Glastaster ab R2.0 der Status für die Rolladen nicht mehr angezeigt wird? Ändere ich die Hardware version auf R1.8 um, habe ich wieder ein Status Objekt.

    Kann das jemand bestätigen?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andre12
    antwortet
    Danke schön,
    es war schon wieder zu einfach

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wenn man schon sucht, könnte man ja den Link gleich hier einfügen https://knx-user-forum.de/forum/öffe...662#post987662

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bassti
    antwortet
    Schau im Post #585

    Einen Kommentar schreiben:


  • andre12
    antwortet
    Ich habe nochmal eine Frage bezüglich der Sonderzeichen aus Post#578 leider zeigt mein Taster bei Sonderzeichen das ? an anstelle der Sonderzeichen wie kann ich das ändern ?
    Letztewoche habe ich erst ein Firmewareupdate gemacht, aber leider ist der Fehler weiterhin vorhanden.

    Bye Andre

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich dachte auch eher, ob die aktivierten Funktionen vielleicht aktiviert bleiben, auch wenn die Anzeige nicht da ist.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianObi
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Hast du mal versucht, die Einstellungen mit 3 Ebenen zu machen und anschließend auf 2 Ebenen zu wechseln? Die Tastennummern bleiben ja gleich.
    Viel Erfolg Florian
    Hat leider nicht funktioniert. Die Funktion der Standbyebene ist bei 2-Ebenen nicht vorhanden.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X