Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Der Elektriker hätte sich jetzt gewünscht, das die Meldung "WIndalarm" auf dem Tastenpaar der Raffs liegt. Also Tastenpaar 5/6 sind als Jalousie definiert und ich füge dort eine 1 bit Meldung dazu und dies überlagert bei Aktivierung des Windalarms dauerhaft das Tastenpaar. Aber leider geht das nicht.
Nur mal so als Gedanken Anstoß.
Was spricht dagegen, den Windalarm auf das Sperrobjekt des Tastenpaars zu setzen und gleichzeitig auf die LED Priorität der beiden Tasten? So habe ich die Sperre der Jalousie umgesetzt, die Tasten-LED leuchten dann blau (Frost) und die Bedienung ist gesperrt. Oder wolltest Du direkt den Text "Windalarm" dort anzeigen?
Ab Revision 1.5 kannst Du die Rücknahme der Meldung auch über den Wert 0 auf dem Meldungsobjekt parametrieren, damit müsste man schon eine definierte Taste drücken.
Bei der Gelegenheit bitte auch mal die Inkonsistenz der Tag / Nacht Objekte bereinigen! Bei den Smart2 ist Standard Tag=1 / Nacht = 0. Bei so ziemlich allen anderen MDT Geräten ist es andersrum.
Ja, hab eich bei der Bedienzentrale auch schon angemerkt.. aber man kann es ja anpassen, man muss nur daran denken.
Bei der Gelegenheit bitte auch mal die Inkonsistenz der Tag / Nacht Objekte bereinigen! Bei den Smart2 ist Standard Tag=1 / Nacht = 0. Bei so ziemlich allen anderen MDT Geräten ist es andersrum.
Habe die Tage wieder ein Problem in einer Praxis gehabt.. der Windsensor meldet Windalarm... parametriert ist die Meldung 4 mit Windalarm in Rot. Leider wird eine Alarmmeldung immer durch einen Tastendruck zurück genommen.. ein erneutes senden des Windalarms erzeugt die Meldung zwar neu, aber die drücken immer erst und gucken dann was los ist.
Der Elektriker hätte sich jetzt gewünscht, das die Meldung "WIndalarm" auf dem Tastenpaar der Raffs liegt. Also Tastenpaar 5/6 sind als Jalousie definiert und ich füge dort eine 1 bit Meldung dazu und dies überlagert bei Aktivierung des Windalarms dauerhaft das Tastenpaar. Aber leider geht das nicht.
Nur mal so als Gedanken Anstoß.
bevor ich mich an Photoshop ransetze, wollte ich mal kurz fragen, ob es irgendwo Symbole zum Nachladen gibt? Nur falls sich schon jemand die Mühe gemacht und bereit ist zu teilen?!?!
Ich dachte mal etwas gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.
Ich kann das Verhalten, dass sich der gesamte Taster aufhängt auch bestätigen. Habe das bei einem Taster nun schon zweimal gehabt. Müsste dann die Busspannung hinten abziehen und wieder zugeben. Dann ging es wieder.
Ich habe in den letzten 4 Wochen nun 3 Mal an immer dem gleichen Taster (Rev. 1.7) erlebt, dass sich dieser plötzlich aufgehängt hat und einige der Tasten nicht mehr bedienbar waren. Dabei wurde einmal auch unkontrolliert ein Befehl auf den Bus gesendet (Das war auch noch die GA für "Lauter", sodass es uns fast die Ohren zeriss ^^)
Erst ein Abstecken vom Bus und wieder Anstecken brachte Abhilfe. Ich habe davor nichts an dem Taster geändert.
Ich weiß, dass das nicht viele Infos sind, allerdings kann ich nicht wirklich mehr liefern.
Hat jemand ins Blaue geraten ne Idee, woran das liegen könnte? hjk ?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.