    Hallo,

    ab mein Problem jetzt mittlerweile selber gelöst. Die Ursache für die häufigen Reset und Verbindungsabbrüche bei meiner ControlTouch ist scheinbar ein Problem mit dem IP-Zertifikat, das man sich auf seinen PC laden kann. In guter Absicht habe ich das natürlich gemacht (geht aus der Benutzeroberfläche heraus) und das Zertifikat dann installiert. Dies hat aber keine Änderung bezüglich der Browser-Meldung ("nicht sichere Seite") gebracht, hat aber verhindert, dass man sich per Http überhaupt bei mir einloggen konnte...
    Nachdem ich das Zertifikat aus meinem Zertifikatspeicher wieder entfernt habe, war es dann auch möglich per http (und nicht nur instabil über https) sich einzuloggen.

    Das ControlTouch läuft seitdem grundsätzlich stabil. Also keine Probleme durch das Netzteil verursacht.

    Hab aber dann wieder 2 neue Dinge herausgefunden:
    - Die Verbindung ist immer noch wackelig. Wenn ich mit meiner ETS5 mit einem DCA ein Firmware-Update von einem Gerät mache, dann werden kontinuierlich relativ viele Telegramme übertragen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bricht die Verbindung ab ("Buszugriffsfehler" oder "Gerät nicht erreichbar"), die Power-LED am ControlTouch blinkt wieder (also Neustart oder Soft-Reset des ControlTouch). Nach vielen, vielen Versuchen war dann das Firmware-Update endlich erfolgreich.
    - Im Zuge der Problemsuche habe ich auch mal Wireshark auf die IP-Kommunikation losgelassen und bin dabei auf die Firma "xxter" gestoßen. Nach kurzer Recherche dort ist relativ klar, dass das ControlTouch kein eigenes BJ-Produkt ist. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Interessanterweise ist das "xxter" teurer als das ControlTouch.

    Fazit: Ein paar Stabilitäts-Updates wären schon noch schön, und wenn zu allem Überfluss noch KNX-Secure gehen würde, wäre es ein rundum gelungenes Produkt.
    Trotzdem werd ich es behalten, weil die Benutzerverwaltung schon recht gut ist.


    Kommentar


      Are there any restrictions on the number of group addresses in this device or project on this device? Yesterday I added about 40 new addresses and today I found that several dozen are missing in the project. Now, when you add an address to a group, it is not visible when you try to assign it in a project.
      Darek.
      Zuletzt geändert von Maruder; 12.03.2022, 10:14.

      Kommentar


        And it happened again. Yesterday, after adding one address to the configuration file, more than 250 group addresses disappeared from the servers. There are only empty fields left on the project page. An interesting fact is that in the missing 13 rooms you can see as an added group address only with a switch function and there were different values such as 1 Byte, 2 Byta , blinds, move etc. Programmers from Busch Jeager, thank you for the application that works rather poorly, getting a connection via the phone is almost a miracle, tested on 3 phones !. Don't just focus on adding more features for Sonos (not everyone has it) and room thermostats because not everyone is sitting at the table with a phone in their hand and changing the room heating setpoints. Thank you for the extra 2 days of sitting and completing the features in the app, or maybe I should sell this device on Ebayserwer.png

        Kommentar


          Ist es möglich mit einen angelegten Schalter in der App mehrere Hue Lampen zu adressieren?
          So steuere ich ja z. B. eine Hue Lampe an. Wie sieht es aus, wenn ich drei oder vier gleichzeitig ansteuern möchte?

          Typ | Name | GA wird gesendet | Status GA
          Schalter | Hue Deckenlampe 1 S | HUE:1/S | HUE:1/S, 4/0/0 Dimmer | Hue

          Kommentar


            Zitat von Dirkules Beitrag anzeigen
            Ist es möglich mit einen angelegten Schalter in der App mehrere Hue Lampen zu adressieren?
            So steuere ich ja z. B. eine Hue Lampe an. Wie sieht es aus, wenn ich drei oder vier gleichzeitig ansteuern möchte?

            Typ | Name | GA wird gesendet | Status GA
            Schalter | Hue Deckenlampe 1 S | HUE:1/S | HUE:1/S, 4/0/0 Dimmer | Hue
            Hi Dirkules,

            ich habe für den Fall eine Szene angelegt. Die Szene wird dann über den Schalter aufgerufen.

            Grüße,
            Thomas

            Kommentar


              Hello!

              I have a few problems with the new update of KNX APP-Control Server in a server installed 2019 and wonder if someone can help me?

              1.
              I got Zennio Thermostats that I change setpoints from the server and this has stopped working.
              I can see in the group monitor in ETS that the server sends the correct setpoint group adress, but it doesn't send any value. It's blank. Why?

              2. OFF button and ECO button shows in the app regardless if a enable or disable the function. Bug?

              3. In both the function overview and in the drop down menu the hole group adresses doesn't show. Seems to be a scaling problem and even if it can't show the whole group adress it would be nice if it popped up a small field with the whole name when hoovering over with the mouse pointer.

              Thanks for the help!

              //Patrik

              Angehängte Dateien

              Kommentar


                Have you tried to connect it like this? Set the 1/3/35 to the setpoint display and leave the otherone empty. Also because this is a 1-Byte value and not a 2-Byte Temperature image.png image.png

                Kommentar


                  Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Busch-Jaeger Voice Control. Nach jedem Stromausfall ist das Modul nicht mehr zu starten, das letzte Mal wurde es direkt zu den Verkäufer getauscht. Das ControlTouch macht keine Probleme. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? VG

                  Kommentar


                    Zitat von jagerp Beitrag anzeigen
                    Have you tried to connect it like this? Set the 1/3/35 to the setpoint display and leave the otherone empty. Also because this is a 1-Byte value and not a 2-Byte Temperature image.png image.png
                    Thank you! That made the trick! 👌😁

                    //Patrik

                    Kommentar


                      jagerp

                      Thanks for the great updates of KNX APP-Control, but I have some feedback on the visualization.

                      1. It would be nice with a small gap between the groupheader and the function.
                      2. And also the possibility of other shapes of the boxes so it's possible to fit the text. Like in Home Assistant.
                      Screenshot_20250213_143227_APP-Control.jpg Screenshot_20250213_161822_Home Assistant.jpg




                      3. I'm trying to fix a gap between the groupheader and the box with a empty space, but I can't get it to show in my mobile.
                      Skärmbild 2025-02-13 160818.png Screenshot_20250213_160843_APP-Control.jpg






                      4. The blue field is covering another blue field.
                      Screenshot_20250213_143239_APP-Control.jpg

                      Thanks!
                      Best regards
                      Patrik​
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        I have a new customer with an old ControlTouch that I would like to connect to our ProService portal account to be able to update and do integrations with Modbus TCP.
                        I'm in contact with the old System integrator and we wonder if it's possible for him to invite me as an installer somehow?

                        //Patrik