Wieso GW? KNX-RF ist doch KNX. Und da haben die Kontakte selbst dann KO und Flags.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Funk Fensterkontakte
Einklappen
X
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch habe seit einiger Zeit einen Hugo Müller KNX-RF Fensterkontakt
Diese Geräte antworten nur von sich aus und nicht auf Anfrage.
Bei dem Dinuy Präsenzmelder ist das auch so. Selbst das Programmieren der Aplikation geht nur, wenn vorher der Knopf gedrückt wurde.Zuletzt geändert von larsrosen; 28.12.2021, 07:23.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
In dem Fall muss man dann wohl den Zustand in irgendeinem Zusatzgerät persistieren.
Ohne mich genauer mit der Materie beschäftigt zu haben hätte ich diese Funktion schon per Design vom RF-Koppler erwartet....
BadSmiley
Ich hatte eigentlich vor meine Dachfenster mit ENOCEAN-Technik zu überwachen. Dein Beitrag, das wäre nicht sooo zuverlässig, macht mich da nun etwas unsicher...
Dieser Nachteil mit dem nicht dauerhaft verfügbaren Zustand bei KNX ist jedoch auch nicht sonderlich erstrebenswert. Was ist denn aus Deiner Sicht das kleinere Übel?
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenJa aber das ist für KNX leider unerwartet, bei enocean antwortet wenigstens das Gateway.
Meine Dachluke ist mit einem FTKE ausgestattet und scheinbar ist der Empfang an der Grenze. Manchmal bekommt das GW das nicht mit und hat den falschen Status.
Erst seitdem ich auf Winkhaus mit 4BS umgestellt hatte, der den Status alle X Minuten sendet, und mittels Watchdog überwache, passt es einigermaßen.
Mich hatte es damals mit dem Programmieren überrascht. Hatte erst gedacht es liegt am Koppler und mit sogar ein neuen gekauft. Aber Fehlanzeige.
ps.
Perfekt hingegen laufen die Gira Alarmconnect Kontakte. Die machen kein Mux und tun was sie sollen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Ich habe auch Enocean Winkhaus Kontakte. Die schicken zyklisch den Status. Habe aber in erster Linie das Problem bei denen, dass die Batterien teilweise nur 1-2 Jahre halten. @larsrosen Welche Erfahrung hast du gemacht bez. Batterie?
Inzwischen läuft bei mir auch ein Eltako FFG7B, der hat auch eine Batterie und sendet zyklisch. Mal schauen, wie lange diese hält.
Kommentar
-
Irgend ein Tot muss man sterben.
Wenn der Status zyklisch gesendet werden soll, hält die Batterie nicht lange.
1 Jahr kommt schon hin.
Wie lange die Gira AC hält werde ich sehen. Denke auch maximal 2 Jahre.
Wer auf die Überwachung pfeift, kann Fenstergriffe mit Piezo nehmen. Dann hat man wieder das GW Problem.
Als Nachrüstlösung sollte es langen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
Kommentar