Zitat von wunderkind
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS Topologie: Innenbereich/Aussenbereich
Einklappen
X
-
Zitat von supercop89 Beitrag anzeigenDer MDT IP Router, SCN-IP100.02, verfügt über 2 parallel laufende Applikationen. Zum einen über die Applikation für den IP Router, welche den Zugriff auf den Bus über Ethernet ermöglicht sowie den Einsatz als Bereichs- oder Linienkoppler.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von evolution Beitrag anzeigenGalvanisch schon möglich. Aber ein Linienverstärker kann nicht filtern.
Kommentar
-
Zitat von supercop89 Beitrag anzeigen
Wobei er dann im ETS einen LK einbindet und LV gezeichnet hatZuletzt geändert von evolution; 03.01.2019, 22:35.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Hach so weit habe ich mir das nicht angesehen. Im Bild (oder im Video bei 3:26) ist das ein LV.
Aber da finde ich 2 Linien mit LK besser. Nix LV
Kommentar
-
Zitat von supercop89 Beitrag anzeigenDanach in ETS LK..
Nur um es noch richtigzustellen, denn deine Aussage ist nicht richtig. Einen LK braucht es immer für die Linie und den hat er mit der PA 1.1.0 drin. Nur hat er halt keinen LV mit der PA 1.1.65 eingebunden! Er erklärte aber, dass man die Linie noch mit LVs erweitern kann.
Außerdem bezog sich die Frage von Wunderkind auf das Diagramm im Video bei 3:26 - hier ist es ein LV.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Was braucht man denn da nun noch für ein Bild?
Hauptlinie 1.0.x
Linie 1.1.x
Jede Linie in TP angelegt daher jede Linie eine Spannungsversorgung und die 1.1.x bekommt noch einen klassischen Linienkoppler mit 1.1.0. Und fertig.
Minimales Konstrukt einer KNX-Topologie mit zwei TP-Linien.
Die Nutzung Innen vs. Außenlinie ist ja im Prinzip willkürlich, kann auch EG vs. OG-Mietwohnung sein. Praktisch empfiehlt es sich nur den "unsicheren" gefährdeteren Teil als Linie zu nehmen und den "sicheren" als Hauptlinie.
Findest in jedem Schaubild zur KNX-Topologie. Musst da nur alle anderen Linien rausstreichen, bleibt genau das über.
PS:
Und weil hier irgendjemand mit all diesen Verwirrungen zur Topologie noch nen Zweiten Thread heute aufgemacht hat auch hier nochmal. Wer keinen Gira HS / Gira G1 oder einige sonstige im EFH sehr exotische KNX-IP Geräte verwendet, braucht nirgends in der Topologie nen KNX-IP-Router. Also zu wahrscheinlich über 90% aller EFH Anlagen unnützes Gerät mit erhöhtem Frustpotential (siehe Anzahl entsprechender Threads im Forum).
Zuletzt geändert von gbglace; 03.01.2019, 23:10.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von evolution Beitrag anzeigenSo ist es. Dann brauchst Du neben dem IP Router nur noch 1x Linienkoppler und 2x Spannungsversorgung.
1 Innenlinie
1.1 Außenlinie
SV (Innen): 1.0.1
SV (Außen): 1.1.1
IP Router 1.0.0
LK 1.1.0
Soweit korrekt für die ETS?
Kommentar
-
Bis aufZitat von supercop89 Beitrag anzeigen1 Innenlinie
Nimmst Du eine SV mit Diagnose, ansonsten bekommen die 1.0.- und 1.1.-, weil eine reine SV keine PA hat.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenBis auf
das ist 1.0(.x), 1 ist nur ne Ziffer.. Die stellt ja die 1.0.X als 1 dar, da die Hauptlinie als Innenlinie benutzt wird.
Schade, dass die ETS nicht erkennt ob Bereichslinie oder normale Linie und stellt 1 oder 1.0.x dar. Könnte man einbauen, da man weiß, was der User ausgewählt hat (Bereich oder Line)
Kommentar
-
Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenDie ETS macht das schon richtig.
Beispiel einer solchen Topologie anbei:
Aus softwaretechnischer Sicht kann man solches auch berücksichtigen im Header. Abhängig der Auswahl
Kommentar
-
Zitat von supercop89 Beitrag anzeigenKorrekt, aber erst wenn 1 Gerät in der GUI ist.
Was soll man denn da vorher auswählen?
Als reine Hirarchie ist die Darstellung der 1 ja ausreichend, weil man sieht Ok ich Bewege mich mit der Linie recht weit unten. Ein Bus funktioniert ja auch ohne Elemente in den höheren Ebenen.----------------------------------------------------------------------------------