    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen

    Wo ist denn der Unterschied zur AKI Serie. Da können doch die Kanäle synchron geschaltet werden. Mir ist nicht bekannt, dass die mechanisch gekoppelt werden müssen?
    OK, das wusste ich noch gar nicht. Na das werde ich mir beim nächsten AKI mal genauer anschauen. DANKE für den Hinweis

    Bei einer CEE Steckdose würde mir persönlich synchron ausreichen. Ich würde aber in so einem Fall wahrscheinlich zur Sicherheit noch 3 Binäreingänge prüfen lassen, ob alle 3 Phasen da sind und "wenn nicht innerhalb von 2 Sekunden, dann die Aktorkanäle wieder automatisch abschalten" und eine Meldung raushauen "Phasenfehler, bitte prüfen!". Ist aber viel Aufwand für wenig Anwendungsfall. Ich muss gestehen, in nun immerhin 23 Jahren EIB/KNX habe ich noch nie eine CEE Steckdose abschaltbar gemacht. Wenn der TE da "nicht immer Saft drauf haben möchte", reicht es ja auch den LS auszuschalten bei Nichtgebrauch, ist auf alle Fälle kostengünstiger. Aber jeder wie er möchte...
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de

    Kommentar


      #17
      Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
      Das ist eine Marktlücke für einen innovativen Hersteller wie z.B. MDT. Einen Schaltaktor C-Last mit 3-poligen bistabilen Relais zur Abschaltung von Drehstromkreisen auf den Markt zu bringen. Natürlich dann auch mit Strommessung und Energieverbrauchszähler.
      Das wäre doch die sauberste Lösung
      Das können unsere Schaltaktoren der AKI und AKS Serie schon lange. Kanal A, B und C z.B. können synchron schalten. Damit kann man einen Herd oder Drehstrommotor sauber schalten. Bei mehr als 16 oder 20A geht das natürlich nicht. Da setzt man dann ein Schütz ein.

      Kommentar


        #18
        Na das schaue ich mir dann Mal mit an.
        MDT Aktor vs einen solchen Stromstoßschalter und einen Kanal 230V Binäreingang. Vom Platz her ist der MDT da klar im Vorteil, von den reinen HW Kosten nimmt es sich nicht viel. Wenn's nicht die Iskra Schalter sind ist die Aktorlösung auch günstiger.

        hjk die Aktoren im alten Design also ohne blaue Folientaster haben das mit dem synchronen Schalten aber noch nicht drauf, da hab ich das glaub noch nicht in der ETS gesehen.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #19
          Die hatten das noch nicht. AKS/AKI ab Serie .03 haben die Funktion.
          Kanal B und C ein auf "Synchron mit Kanal A schalten" einstellen.
          Das geht auch E und F wie D.
          Wenn es noch nicht nachgebaut wurde, sind das die einzigen Aktoren, die sowas können.

          In der Bildpreisliste ist vorne eine Übersicht, welcher Aktor was kann.

          Zuletzt geändert von hjk; 24.06.2019, 18:50.

          Kommentar


            #20
            Zitat von Monsignore Beitrag anzeigen
            Ich möchte auch gern ein Bistabile Schütz für die Standbyabschaltung der DALI Spannung verwenden,

            Nimm einen normalen Aktorkanal, die sind ja bistabil!
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #21
              Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
              Ich muss gestehen, in nun immerhin 23 Jahren EIB/KNX habe ich noch nie eine CEE Steckdose abschaltbar gemacht.
              Abschaltbar nicht - aber einschaltbar - Anwendung bei Aussensteckdosen, die man gewöhnlich nur für rel. kurze Zeit benötigt u. deshalb nur bei Bedarf aktiviert und die meiste Zeit eh nicht benötigt werden.


              Gruss
              GLT

              Kommentar


                #22
                Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen

                Da können doch die Kanäle synchron geschaltet werden.
                Ich frage mich, wieso man die Kanäle so sehr synchron schalten will. Drei Aktorkanäle über dieselbe GA sollten doch in einem recht kleinen Zeitfenster schalten, oder?

                Kommentar


                  #23
                  Wenn drei Aktorkanäle mit der gleichen GA geschaltet werden, können Verzögerungen von mehreren hundert Millisekunden auftreten.
                  Bei einer synchronen Ansteuerung im Aktor schalten die Relias exakt zeitgleich.

                  Bei Handbedienung am Aktor können zudem Fehlfunktionen auftreten.
                  Im Synchronmode werden bei Handbedienung immer alle drei Kanäle gleich geschaltet.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
                    Ich muss gestehen, in nun immerhin 23 Jahren EIB/KNX habe ich noch nie eine CEE Steckdose abschaltbar gemacht.
                    Bei mir ist jede Aussensteckdose geschaltet! Ueber 16/20A C-Last Aktoren. Es gibt halt wie immer verschiedene Wege und Ansichten...


                    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                    Bei einer synchronen Ansteuerung im Aktor schalten die Relias exakt zeitgleich.
                    Gutes Feature, da hat jemand mitgedacht!
                    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                      Wenn drei Aktorkanäle mit der gleichen GA geschaltet werden, können Verzögerungen von mehreren hundert Millisekunden auftreten.
                      Ich habe das genau so mit einem MDT AMS für den Herd umgesetzt, mir ging es weniger um das häufige Aus-/Einschalten,
                      sondern eher um die Strommessung im Aktor.
                      Muss ich da jetzt mit Problemen rechnen?

                      Kommentar


                        #26
                        Ein E-Herd darf damit kein Problem haben, selbst wenn er dauerhaft nur auf einer oder zwei von drei Phasen hängt.

                        Drehstrommotoren haben damit ein Problem, die mögen das nicht. (und vielleicht noch weiter Sachen, die ich nicht kenne)
                        ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                        Kommentar


                          #27
                          Ich würde gerne in meiner Werkstatt 230V und 400V Steckdosen schalten können. Darf man z. B. mit einem MRT AKS/AKI 400V über 3 Kanäle synchron schalten, die restlichen 230V über die gleichen Kanäle im Aktor?

                          Kommentar


                            #28
                            Warum kein Aktor der direkt 400 V schalten kann? z.B. Gira 104600

                            Edit:
                            Nochmal gelesen...
                            Also für 400 V drei Kanäle verwenden und dann nochmal 230 V auf diese Kanäle klemmen?
                            Zuletzt geändert von Coma40; 03.11.2019, 09:42.
                            Grüße
                            Mathias

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Coma40 Beitrag anzeigen
                              Warum kein Aktor der direkt 400 V schalten kann? z.B. Gira 104600

                              Edit:
                              Nochmal gelesen...
                              Also für 400 V drei Kanäle verwenden und dann nochmal 230 V auf diese Kanäle klemmen?
                              Sorry, falsch formuliert..war doch zu früh am Morgen...also Kanal A-C für 400V und die restlichen für 230V. Oder lieber einen Aktor für 400V und einen für 230V?

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von Ace85 Beitrag anzeigen
                                Ich würde gerne in meiner Werkstatt 230V und 400V Steckdosen schalten können. Darf man z. B. mit einem MRT AKS/AKI 400V über 3 Kanäle synchron schalten, die restlichen 230V über die gleichen Kanäle im Aktor?
                                Du schaltest immer 230V. Nur zwischen den Phasen sind 400V, da spielt es aber keine Rolle, ob der Herd mit 3 Phasen geschaltet wird, oder ob es ein paar Leuchten sind. Auch hier stehen 400V zwischen unterschiedlichen Phasen an.
                                Die MDT Aktoren können 3 Phasen synchron schalten. Das ist für Verbraucher mit mehreren Phasen wichtig.
                                Ich gehe davon aus, dass es noch keine anderen Akoren gibt, die das können.