    Zitat von mi2knx Beitrag anzeigen

    Hallo Herr Möller, danke für die Antwort! Wissen Sie vielleicht warum es keine YCYM mehr gibt? Lt. diverser Quellen ist dies ja das einzige Kabel das mit 230V Einzeladern in einem Leerrohr installiert werden darf. Das Y(St)Y scheinbar nicht, oder doch?

    danke!!
    Gast1961 : Volker, ich glaube die Verwirrung hast Du gestiftet. Ziehendas mal bitte wieder gerade.
    mi2knx : Nimm einfach die Leitung, die von der KNX dafür vorgesehen ist. Auf die uralte ycym Bezeichnung braucht man nicht eingehen.


    Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

    Kommentar


      #32
      Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
      Heluerdkabel? 800V Prüfspannung - reicht das?
      Die Prüfspannung von 800V bezieht sich auf die Prüfung zwischen zwei Adern. Das reicht aus und ist auch für Y(St)Y und YCYM gängig. Die Isolationsprüfung für den Mantel beträgt hingegen 2kV (Y(St)Y) resp. 4kV (YCYM).
      Zuletzt geändert von evolution; 15.02.2020, 19:57.
      Gruß
      Frank

      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

      Kommentar


        #33
        Zitat von evolution Beitrag anzeigen
        Das kommt wahrscheinlich daher, dass nicht jeder ist bereit, für eine höhere Qualität etwas mehr Geld auszugeben... Ich habe diese bei unserem Neubau ausschließlich verwendet. Schön, dass es noch aufmerksame Kunden gibt.
        Das trifft so nicht zu. Die Bezeichnung ycym ist einfach veraltet.


        Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

        Kommentar


          #34
          Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
          Das trifft so nicht zu. Die Bezeichnung ycym ist einfach veraltet.
          Das ist schlicht Unfug! In dieser Bezeichnung verbergen sich die Isolationsmaterialíen. Sie sind schlicht anders und haben andere Eigenschaften!
          Gruß
          Frank

          Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

          Kommentar


            #35
            Zitat von evolution Beitrag anzeigen
            Das ist schlicht Unfug! In dieser Bezeichnung verbergen sich die Isolationsmaterialíen. Sie sind schlicht anders und haben andere Eigenschaften!
            Ok, dann kläre uns mal auf.


            Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

            Kommentar


              #36
              Zitat von evolution Beitrag anzeigen
              Die Isolationsprüfung für den Mantel beträgt hingegen 2kV (Y(St)Y) resp. 4kV (YCYM).
              Hilf mir mal! Wo auf der Heluwebseite finde ich hierzu den Nachweis? Deine Aussage bezieht sich ja bestimmt auf einen Solchen.

              Kommentar


                #37
                Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                Ok, dann kläre uns mal auf.
                Das würde ich von einem Fachhändler erwarten!
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
                  Wo auf der Heluwebseite finde ich hierzu den Nachweis?
                  Liegt in den Anforderungen von Y(St)Y und den KNX-Spec. begründet. Das Datenblatt von Helu ist hier tatsächlich unvollständig.
                  Gruß
                  Frank

                  Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen

                    Ok, dann kläre uns mal auf.
                    Sorry, will Euch hierbei jetzt nicht unterbrechen.

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                      Liegt in den Anforderungen von Y(St)Y und den KNX-Spec. begründet. Das Datenblatt von Helu ist hier tatsächlich unvollständig.
                      Jaaaaa, das ist natürlich richtig. Wollte nur die Bestätigung von der Heluseite selber über die aktuelle Einhaltung haben. Der Heluvertriebler konnte mir das bis Ende letzten Jahres noch nicht bestätigen.

                      Aber jut. Ich rufe ihn Montag selber nochmal an. Vielleicht hat sich ja inzwischen was geändert.

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                        Gast1961 : Volker, ich glaube die Verwirrung hast Du gestiftet. Ziehendas mal bitte wieder gerade.
                        Würde ich gerne ... tut mir leid, daß das Bild aus den KNX-Unterlagen (Grundlagenwissen zum KNX Standard) für Verwirrung gesorgt hat.

                        Ich versuche es nochmal mit einem Dokument aus dem KNX Grundkurs, was explizit auch J-Y(St)Y mit 2.5kV auflistet:
                        knx_buskabel.png






                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
                          Der Heluvertriebler konnte mir das bis Ende letzten Jahres noch nicht bestätigen.
                          Warum lässt Du Dir nicht bestätigen, dass das Kabel KNX-zertifiziert ist?
                          Gruß
                          Frank

                          Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                          Kommentar


                            #43
                            Hier die Liste der zertifizierten und „anerkannten“ Kabel:

                            https://www.knx.org/wAssets/docs/dow...bles/Cable.pdf

                            ycym steht 2x bei den anerkannten. Das eco.tel ycym hatten wir bis letztes Jahr, habem aber den Lieferanten gewechselt. Einen Qualitätsunterschied, oder überhaupt einen Unterschied haben weder wir noch tausende von Kunden wahrnehmen können.


                            Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                            Kommentar


                              #44
                              Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                              Das würde ich von einem Fachhändler erwarten!
                              Du behauptest. Also bist Du dran.


                              Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                                Die Isolationsprüfung für den Mantel beträgt hingegen 2.5kV (Y(St)Y) resp. 4kV (YCYM).
                                Ja, so steht's auch in den KNX-Unterlagen

                                knx_buskabel2.png

                                Kommentar