Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Quereinstieg - Mietwohnung mit KNX-Raffstores - Einbinden in HA?
Das klingt irgendwie genauso Bastel-Spaßig wie ich das mag Vielen Dank für die Erklärungen, solangsam bekomme ich auch ein Bild davon
Kannst du eine entsprechende IP-Schnittstelle mit den von dir genannten Eigenschaften empfehlen, die im Optimalfall bis um die 150€ kostet?
Würde diese von GIRA gehen? https://smile.amazon.de/Gira-216800-...s%2C173&sr=8-3
Sobald du einen Buszugang hast kannst du schon mit der ETS Demo die Geräte am Bus erkennen, mit etwas Glück steht an deinem JAL Aktor auch die physikalische Adresse. Dann weißt du schon, welche Linie es gibt und kannst schneller sichen.
Ich würde eine IP-Schnitsttelle nehmen die rein Busversorgt ist und kein separates Netzteil erfordert und gerne nur 1 TE breit ist, ist bestimmt einfacher in die UV zu bekommen.
Ich meine auch, dass es so ist, dass alle Wohnungen in eine Linie gepackt wurden um die alle gleichzeitig zu steuern wenn es draußen zu windig wird.
Was meinst du mit "Protokolle kommen"? Heißt, dass, der gibt dann quasi nur verschlüsselte Informationen aus, oder meinst du wenn was kommt, weil in einer anderen Wohnung geschaltet wird?
Wenn das der Fall ist dann kann das lustig werden, wenn Du da erstmal ne ETS an dem Bus hast kannst mit Deinem Taster am Fenster auch die Rollos der anderen Wohnungen fahren lassen. Wer das mag. Allerdings könnten das auch die anderen mieter mit deinen Fenstern. Na mal sehen wer da als erster KNX-gelernt hat.
Auf dem Bus werden Telegramme gesendet die über die Gruppenadressen die passenden Geräte finden. Solange Du also für die jeweiligen Fahrbefehle der einzelnen Rollo nicht die richtigen Gruppenadressen kennst kannst halt nicht viel mit der Verbindung zum Bus anfangen.
Auch muss die IP-Schnittstelle richtig in die Topologie des Busses integriert werden.
Zumindest an Der stelle wäre es sauberer das ETS-Projekt für die gesamte Anlage entsprechend zu aktualisieren.
Das was Du dann auf der IP-Seite machst kann dann auch ohne weitere ETS-Anpassungen funktionieren, sofern Statusmeldungen bei Tastern usw. ordentlich projektiert sind. Ansonsten wirst kirre wenn Du am Taster immer zweimal klicken musst wenn Du zwischen drinnen mal das Licht per Handy oder so verstellt hast.
Okay, dann muss ich mal schauen ob und wo ich so ein IP-Interface bekomme
Ist da Marke etc egal oder muss ich auf irgendetwas bestimmtes achten?
Bei meinem Vermieter habe ich gefragt, der sagt er kann mir nicht viel dazu sagen, ich darf im Rahmen als Mieter Veränderungen machen, wenn Ich sie am Ende ohne Schäden zurückbauen kann und weder jetzt noch später nichts anderes dabei kaputt mache.
Ich meine auch, dass es so ist, dass alle Wohnungen in eine Linie gepackt wurden um die alle gleichzeitig zu steuern wenn es draußen zu windig wird.
Was meinst du mit "Protokolle kommen"? Heißt, dass, der gibt dann quasi nur verschlüsselte Informationen aus, oder meinst du wenn was kommt, weil in einer anderen Wohnung geschaltet wird?
Vielen Dank, dass Ihr euch die Zeit für mich nehmt 😊
Rede mit deinem Vermieter, oder besser noch mit dem Eli der alles installiert hat.
Ich vermute fast, dass man alle Wohnungen in eine Linie gepackt hat, um es sich leicht zu machen... Kann mich aber auch täuschen. Im Prinzip könntest du dir mal ein IP-Interface oder ne günstige gebrauchte USB-Schnittstelle besorgen und einfach mal nen Busmonitor laufen lassen. Wenn da Protokolle kommen, wenn deine Jalousien nicht fahren, liege ich mit meiner Vermutung richtig. Das dürfte die Kooperationsbereitschaft des Elis und Vermieters zur eigenen Steuerung gegen 0 sinken lassen, weil er sonst dafür Sorge tragen müsste (LK, Filtertabellen usw), dass du nicht auf die Jalousien deiner Nachbarn zugreifen kannst.
Ja ein Knx ip Interface. Bekommst Gebraucht um etwa 100€.
Knx über Usb oder Raspberry-Hats kann HA nicht direkt. Da müsstest du dann ein knxd dazwischen hängen was die Sache nicht einfacher macht.
Rede dich aber mit dem Vermieter bzw Betreiber ab ob das ok ist. Du wirst auch die verwendeten Gruppenadressen wissen müssen (lässt sich im Notfall vielleicht auch empirisch ermitteln).
Also der HA ist bereits eingerichtet und läuft sauber
Was muss ich schauen um deine Frage nach der Schnittstelle zu beantworten? Im Sicherungskasten in unserer Wohnung, wo der Raffstore-Aktor (richtig? ) hängt ist leider nichts mit USB / Seriell oder RJ45 verbaut, da vermute ich, ist höchstens etwas im Anschlussraum des Hauses im Keller zu finden, zu dem ich keinen direkten Zugang habe. Es ist ein Mehrfamilien-Neubau mit 12 Wohneinheiten
Gibt es ein Element, eine Schnittstelle die ich bei mir in der Wohnung mit in den Schaltkasten hängen kann, mit der ich potenziell per TCP/IP mich in den Bus einhängen kann, um die Raffstores zu steuern?
Welche Schnittstelle ist verbaut? Im Prinzip musst du dir ne ETS besorgen, dann einen Server der HA kann und schon kanns losgehen (also in der Theorie). Wenn du aber in Easy bleiben willst, brauchst ne Domovea... Wenn du alles in der ETS parametrieren willst, musst du aber auch die Wetterstation reinprogrammieren.. Also so ganz ohne Eingriff wirds nix denke ich (so die Praxis).
Realisieren kann man es auch über nen Pi und Homebridge. Dann aber wieder mit ETS.
Quereinstieg - Mietwohnung mit KNX-Raffstores - Einbinden in HA?
Hallo Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass es hier einen Einsteiger-Bereich gibt
Wir sind gerade in einen Mehrfamilien-Neubau in Düsseldorf gezogen, am Haus sind überall Raffstore-Anlagen zur Beschattung angebracht, alle natürlich schön von innen mit Schaltern hoch- und runterfahrbar. Außerdem hat der Bauherr die Raffstores im Sicherungskasten eine KNX-Steuerung um diese bei starkem Wind automatisch einzufahren - soweit ich das verstehe.
Da ich gerade dabei bin vieles bei uns in der Wohnung mit Automatisierung und Home-Assistant zu machen, wie Bewegungsmelder, Beleuchtung etc. wollte ich gern auch die Beschattung einbinden. Als ich dann auf den KNX-Baustein im Sicherungskasten gestoßen bin, frage ich mich nun, ob ich mich da dranhängen kann um diese Raffstores via HA zu steuern - ohne natürlich in die Automatismen des Bauherrn einzugreifen - das ist in keinster Weise mein Ansinnen
Im Sicherungskasten ist auf der Hutschiene ein "TXA628C" von Hager verbaut, mit 8 Tasten für die Raffstores.
Wenn es möglich ist, was benötige ich und sollte ich beachten um mein Vorhaben umzusetzen? Für Tipps bin ich ehrlich dankbar.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.