Technisch habe ich gute Erfahrungen mit der Lösung wie von hjk zuletzt erläutert.
Meine Pegelsonde hängt an einer Abspannklemme und ist in einer Klemmenbox mit einer Druckausgleichsmembran angeschlossen.
Jedoch war ich bei der Pegelsonde zu günstig und habe eine Chinasonde für 50€ gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B08F9NNZHY/
Die Präzision war anfangs sehr gut, bei einer 6000 Liter Zisterne auf 10 Liter genau, kaum Schwankungen.
Jedoch habe ich inzwischen immer mehr deutliche Schwankungen, prozentual nicht schlimm aber doch sehr auffällig und störend in der Übersicht.
Anbei mal ein Screenshot.
Ich würde also lieber mehr Geld in die Hand nehmen und was vernünftiges kaufen, da gehen die Preise wohl ab knapp 200€ los.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
Einklappen
X
-
Der Sensor kann mit einem Netzteil direkt am AIO angeschlossen werden.
Das Handbuch und die Suchfunktion im Forum helfen weiter.
Netzteil - geht an AIO GND
Sensor + geht an Netzteil +
Sensor - geht an den Eingang AIO
Einen Kommentar schreiben:
-
sorry ich war jetzt ein paar Tage geblockt. Ich werde das heute testen :-) Analogeingang ist der hier: MDT AIO-0410V.01 Analog I/O 4-fach, 2TE, REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar
Wie müsste ich das denn anschließen ohne den Strom Spannungswandler? Bzw wie kriegt der Sensor dann die Versorgungsspannung. Das wäre mir natürlich das liebste
Einen Kommentar schreiben:
-
Welchen KNX-Analogeingang Gnechlsulzn123 verwendet, hat er uns leider nicht veraten.
Ich würde es auch so einfach wie möglich halten.
Einen Kommentar schreiben:
-
die mir bekannten knx analogeingänge (abb, mdt, etc) können aber auch direkt 4-20mA, da musst du einen exoten haben...
Einen Kommentar schreiben:
-
Der analoge Eingang hat 0-10V.
Der Sensor liefert 4-20mA.
Dafür der Wandler, aber der misst nur den Strom.
Es braucht noch eine Spannung um den Strom fließen zu lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Gnechlsulzn123 Beitrag anzeigenich habe basierend auf den Einträgen hier versucht einen Zisternenfüllstandssensor in mein KNX zu integrieren
und wozu dann der strom/spannungswandler? man geht mit dem füllstandssensor direkt auf den analogeingang.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gnechlsulzn123
Ist das Thema dieses Jahr noch aktuell oder verschiebst du das auf das Frühjahr?
Meine Bewässerung ist seit vier Wochen im Winterschlaf.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nimm doch einfach nur mal deine Spannungsversorgung, den Sensor und das Multimeter zur Strommessung in Reihe. Dann sollte sich der Strom im Bereich zwischen 4 und 20mA bewegen.
Ich hatte leider auch das Problem, dass meine 3 (verschiedenen) China Sensoren innerhalb von 3 Tagen im Wasser nicht mehr funktioniert haben.
Die mussten dann immer ne Woche trocknen und dann gingen sie wieder 3 Tage ..... nach einigen Wochen habe ich mir dann einfach einen anständigen Sensor gekauft.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab das auf zwei unterschiedliche Arten probiert. Bei Test 2 hab ich die IO Schnittstelle vorher abgeklemmt um ihn nicht zu schießen (Spannung wird da ja >10V) Ich hätte gerne zwischen 0 und 10V
Danke schon Mal für die Antworten :-)You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie hast du das Teil denn angeschlossen?
Ich gehe mal von einer Spannung von 24V aus (sonst wird's nix)
Und welchen Ausgangsbereich hättest du denn gerne?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe basierend auf den Einträgen hier versucht einen Zisternenfüllstandssensor in mein KNX zu integrieren, deshalb vorab erst einmal vielen Dank. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich verwende dazu folgende beiden Produkte:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (Strom Spannungswandler)
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (Sensor)
Mein Problem ist (noch) nicht eine Spannung am Analogeingang einzulesen, sondern schon davor. Ich habe dazu folgenden Test gemacht. Sensor in die volle Zisterne und Sensor aus der Zisterne raus. Dabei hab ich mit einem Multimeter am Spannungsausgangs des Wandlers die Spannung gemessen und bekomme beide Male das gleiche Ergebnis (Irgendetwas um die 1,7V (Kann ich mit den Jumpern/Potis schieben, aber mehr nicht) Kann es sein, dass die beiden Teile so nicht mit einander funktionieren können, oder stelle ich mich hier irgendwie doof?
Vielen Dank für eure Kommentare Hilfe
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast ja jetzt die Höhe. Jetzt kommt die Geometrie aus der Mittelstufe zur Anwendung.Zitat von u4711 Beitrag anzeigenWomit und wie verarbeitest du den weiter, dass am Ende zB ein Liter-Wert rauskommt?
Wenn dein Tank ein Zylinder ist, also r2 * Pi * h
Wenn dein Tank recheckig ist, L * B * h
Wenn Du die Höhe in m eingibst, kommen m3 raus, das mal 1000, dann hast Du LiterZuletzt geändert von concept; 23.09.2022, 19:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
bei einer zylindrischen Zistere (aus Ringen) kann man die Umrechnung in Liter einfach mit dem Kalibrierfaktor in der Applikation machen.
4 mV =0L
20 mV = 5m*3,14*1000 L (bei 2m Ringen)
Die 40€ 5m Sonde war bei mir sehr gut werksseitig kalibriert, so dass man mit den chinesischen Datenblatt arbeiten könnte.Zuletzt geändert von herrder4ringe; 21.09.2022, 12:56.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: