Bei mir geht es zwar nicht um eine Zisterne sondern um eine Regentonne aber die Anwendung sollte ja gleich sein.
Ich habe diesen Sensor.
In der Beschreibung steht: "Ventilation tube in the cable automatically compensates for changes in atmospheric pressure above the tank."
Der Schlauch hat auch so einen Knubbel wie von dir beschrieben herrder4ringe .Was heißt das genau? Ich werde daraus nicht ganz schlau.
Ich muss die Anschlusskabel des Sensors verlängern. Dazu wollte ich das Ende des Sensorkabels in eine Spelsberg Abox Pro führen und dann entsprechend V+ und V- mit einem CAT. 7-Kabel mit Hilfe von Wago 221 verlängern.
Soweit ich verstanden habe muss diese Abox dann zwingend höher positioniert sein als der Maximalfüllstand der Regentonne. Richtig?
Die Abox Pro ist ja luftdicht konstruiert. Daher war mein ursprünglicher Plan einen Belüftungsstutzen (Spelsberg BST M20) zu verwenden, um Kondenswasser zu verhindern und einen Luftausgleich sicher zu stellen. Wie ich gelernt habe wäre das für den Druckausgleich nicht ausreichend richtig?
Daher plane ich nun diese Druckausgleichsverschraubung zu verwenden.
Benötige ich den Belüftungsstutzen dann dennoch, um Kondenswasser vorzubeugen? Oder lasse ich den dann weg?
Ich habe diesen Sensor.
In der Beschreibung steht: "Ventilation tube in the cable automatically compensates for changes in atmospheric pressure above the tank."
Der Schlauch hat auch so einen Knubbel wie von dir beschrieben herrder4ringe .Was heißt das genau? Ich werde daraus nicht ganz schlau.
Ich muss die Anschlusskabel des Sensors verlängern. Dazu wollte ich das Ende des Sensorkabels in eine Spelsberg Abox Pro führen und dann entsprechend V+ und V- mit einem CAT. 7-Kabel mit Hilfe von Wago 221 verlängern.
Soweit ich verstanden habe muss diese Abox dann zwingend höher positioniert sein als der Maximalfüllstand der Regentonne. Richtig?
Die Abox Pro ist ja luftdicht konstruiert. Daher war mein ursprünglicher Plan einen Belüftungsstutzen (Spelsberg BST M20) zu verwenden, um Kondenswasser zu verhindern und einen Luftausgleich sicher zu stellen. Wie ich gelernt habe wäre das für den Druckausgleich nicht ausreichend richtig?
Daher plane ich nun diese Druckausgleichsverschraubung zu verwenden.
Benötige ich den Belüftungsstutzen dann dennoch, um Kondenswasser vorzubeugen? Oder lasse ich den dann weg?


)