    Bei mir geht es zwar nicht um eine Zisterne sondern um eine Regentonne aber die Anwendung sollte ja gleich sein.
    Ich habe diesen Sensor.
    In der Beschreibung steht: "Ventilation tube in the cable automatically compensates for changes in atmospheric pressure above the tank."
    Der Schlauch hat auch so einen Knubbel wie von dir beschrieben herrder4ringe .Was heißt das genau? Ich werde daraus nicht ganz schlau.
    Ich muss die Anschlusskabel des Sensors verlängern. Dazu wollte ich das Ende des Sensorkabels in eine Spelsberg Abox Pro führen und dann entsprechend V+ und V- mit einem CAT. 7-Kabel mit Hilfe von Wago 221 verlängern.
    Soweit ich verstanden habe muss diese Abox dann zwingend höher positioniert sein als der Maximalfüllstand der Regentonne. Richtig?
    Die Abox Pro ist ja luftdicht konstruiert. Daher war mein ursprünglicher Plan einen Belüftungsstutzen (Spelsberg BST M20) zu verwenden, um Kondenswasser zu verhindern und einen Luftausgleich sicher zu stellen. Wie ich gelernt habe wäre das für den Druckausgleich nicht ausreichend richtig?
    Daher plane ich nun diese Druckausgleichsverschraubung zu verwenden.
    Benötige ich den Belüftungsstutzen dann dennoch, um Kondenswasser vorzubeugen? Oder lasse ich den dann weg?

    Kommentar


      Die Höhe der Klemmbox bzw. des Endes vom Röhrchen spielt keine relevante Rolle. (wir haben ja keine Schlauchwaage )
      Es wird damit der wetterbedingte Luftdruck erfasst, und dem Druck am Behälterboden (Wasserdruck + Luftdruck) mechanisch gegen gerechnet.
      Da das Röhrchen geschützt ist, würde es eine kleine Bohrung in der Klemmbox auch tun, aber die besser ist es mit Membran, da so die elektrische Verbindung auch trocken bleibt.

      Kommentar


        Dann würde nur der Belüftungsstutzen unten an der Abox angebracht doch auch schon reichen oder?
        Der hat IP44 und wenn er unten angebracht ist, kann ja unmöglich Wasser von dort eindringen.
        Ich dachte die Box muss oberhalb vom Wasserspiegel liegen um sicher zu sein, dass kein Wasser über das Röhrchen des Sensors in die Anschlussbox gedrückt werden kann.

        Kommentar


          Ich meine die Belüftungstutzen haben alle das Problem dass sie nur "Druck" von innen raus lassen, aber nichts rein.

          Hier wäre die Lösung;
          Du isolierst die Zuleitung zur Sonde vorsichtig weiter ab, dann kommen die zwei Leitung plus ein Schlauch/Rohr raus.

          Die Leitungen verklemmst du einfach in der Dose und den Schlauch führst du durch eine Verschraubung wieder aus der Dose.

          Dann ist die Dose Dicht und der Sensor kann ordentlich Messen.

          Man darft hier nicht vergessen, die Messgröße beträgt weniger Pa, wenn da der Differenzeingang keine ordentlich Atmosphäre sieht, passt da nichts mehr.

          Kommentar


            Wenn halt etwas in das Röhrchen kriecht ist Schluss mit den Messergebnissen

            Kommentar


              Ist das mein Schutz drauf?
              Die schwarze Verdickung ist doch ein Schutzfilter...

              Kommentar


                So sieht das Ende vom Sensorkabel aus. Blau und rot muss ich verlängern. Weiter abmanteln wollte ich vermeiden, da am Ende so ein Gel oder so angebracht ist und ich nicht weiß was das macht. Ich könnte natürlich nur die beiden Kabel in die Dose führen und das Röhrchen draußen lassen.
                Angenommen ich würde so eine Druckausgleichsverschraubung nehmen. Schützt die auch vor Kondenswasser?
                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 1 photos.

                Kommentar


                  ahhh ok
                  Bei meinem Sensor (der schon ewig auf den Einbau wartet...) ist das Rohr einfach offen

                  Kommentar


                    Dann wird es halt etwas fumelig, das schwarze Teil einfach in eine Verschraubung stecken, dann sieht die Sonde Atmosphäre und dann mit der Dose machen was Du willst.

                    Kommentar


                      Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen. Wie meinst du in eine Verschraubung stecken? Verschraubung von der Box?
                      Ich steh noch etwas auf dem Schlauch

                      Kommentar


                        uncelsam könntest du deine Aussage bitte nochmal kurz erläutern? mit schwarzen Teil meinst du den Knubbel bzw. das Kapillarröhrchen oder? Was meinst du für eine Verschraubung? Die Verschraubungen sind doch an der Dose befestigt?

                        Kommentar


                          Mit Verschraubung meine ich so ein Teil:

                          https://www.obo.de/de-de/produkte/ka...u-2022120.html

                          Das halt in entsprechenden Größe auswählen und in der Dose verbauen.
                          Dann den Knuppel im Dichtungsbereich "justieren" und die Schraubung anziehen, damit sollte sie Dose dicht sein, und die Sonde sieht trotzdem Atmosphäre.

                          Kommentar


                            uncelsam Danke dir - solche Verschraubungen kenne ich natürlich. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn ich das Ende des Sensors mit dem Kapillarröhrchen in die Kabelverschraubung stecke ist doch der Knuppel in der Box und ich brauch entsprechend wieder eine Membran.

                            Kommentar


                              Ich glaube er meint das Kabel vom sensor in die box einführen über eine Kabelverschraubung, in der Box verklemmste die beiden Adern mit deiner Installationsleitung, und das Kapilarrohr führst du durch ne weitere Kabelverschraubung wieder aus der Dose heraus. Offenbar ist das Ding ja schon mit etwas verschlossen gegen Schmutz und Tiere.

                              Kurzum das Ding hängt dann im Freien. Würde sämtliche Öffnungen aber versuchen nach unten zu machen wenn das Teil draußen an der Wand hängt sodass Wasser nach unten abtropfen kann

                              Das Kabel vom Sensor kannst du sicherlich vorsichtig auch weiter abmanteln falls du das Rohr bisshen länger brauchst.

                              Also 3 Öffnungen: Installationsleitung, Sensorleitung, Kapilarrohr. Das Teil führste soweit durch die Kabelverschraubung sodass es ordentlich fest/dicht ist.

                              Die Dose aber so montieren dass sie bei Regen etc nicht im Wasser liegt.

                              Zitat von Here2Learn Beitrag anzeigen
                              Ich könnte natürlich nur die beiden Kabel in die Dose führen und das Röhrchen draußen lassen.
                              ​Dann kriecht dir die Feuchtigkeit zwischen Rohr und Adern in die Leitung rein. Man sieht auf dem Bild ja schon dass zwischen Adern und Rohr es nicht zu 100% dicht ist.
                              Zuletzt geändert von ewfwd; 29.09.2026, 20:03.

                              Kommentar


                                Exakt so meine ich das, sorry dass das nicht so klar rüber gekommen ist.

                                Kommentar