    JMA Pegelsonde der Baureihe TDS-61-xxx von Tecson, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wcbuerste
    antwortet
    Habe leider das selbe Phänomen mit 2 günstigen Drucksonden an dem ABB. Beide haben nach 1-2 Tagen ihren Dienst im Tank eingestellt und die Messungen bleiben bei 0mA. Hatte nach dem Problem mit der ersten extra bei der zweiten Sonde vor dem Verbauen gemessen und da war alles in Ordnung.
    Zuletzt geändert von wcbuerste; 09.09.2024, 21:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von Kapsville Beitrag anzeigen
    TheOlli
    Noschvie
    JMA

    Ich habe jetzt nochmal eine dritte Sonde bestellt und et voila, nun erhalte ich plausible Werte...
    Meine China Sonde hat auch eine Zeit lang plausible Werte geliefert, aber eben nur eine Zeit lang......
    Natürlich könnte ich für den Preis einer Tecson Sonde noch einige "billige Chinasonden" bestellen,
    aber um ehrlich zu sein, sooo lustig ist der Austausch in meiner Zisterne gar nicht...... 😞

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Zitat von ur63 Beitrag anzeigen

    Link?
    Supergünstige China Sonde

    Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen! Aber diese muss man nur 1x bestellen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ur63
    antwortet
    Zitat von Kapsville Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt nochmal eine dritte Sonde bestellt
    Link?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kapsville
    antwortet
    TheOlli
    Noschvie
    JMA

    Ich habe jetzt nochmal eine dritte Sonde bestellt und et voila, nun erhalte ich plausible Werte...
    Scheinbar waren tatsächlich zwei (nicht baugleiche) Chinasonden vom selben Lieferanten defekt.
    Eine dritte, noch paar Euro günstigere, funktioniert nun erst einmal (zumindestens erhalte ich bei unterschiedlichen Füllhöhen immer die selben unterschiedlichen Werte)

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomW80
    antwortet
    Also bei mir funktioniert diese Sonde seit über einem Jahr ohne Probleme.
    Ich habe diese an dem MDT-AIO wie folgt angeschlossen
    20240801_211228.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kapsville
    antwortet
    Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
    Das ist doch hoffentlich keine ernstgemeinte Frage mehr nach den vielen Seiten, die dieser Thread bereits hat... Spätestens wenn man seinen eigenen Aufwand mitrechnet, sollte das Ergebnis eindeutig sein.
    Naja, ich denke mal bei den Meisten funktionierts mit einer <50Euro Sonde - ich würde mir auch noch eine dritte bestellen wenn ich weiß, dass der Fehler hier nicht ich bin...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    oder gleich in was "ordentliches" investieren?
    Das ist doch hoffentlich keine ernstgemeinte Frage mehr nach den vielen Seiten, die dieser Thread bereits hat... Spätestens wenn man seinen eigenen Aufwand mitrechnet, sollte das Ergebnis eindeutig sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kapsville
    antwortet
    Danke TheOlli und Noschvie für die Rückmeldung.

    Ja ich habe in Reihe mit drei verschiedenen Multimeter 0mA gemessen, bei beiden Sensoren....
    Weiterhin hatte ich beide Sensoren auch schon in der Zisterne in verschiedenen Höhen hängen (allerdings am ABB Aktor)

    Frage an die Experten: Sind diese Sonden bei Verpolung bei 24V gleich hinüber? Ich habe bei der ersten mal aus Frust rot und schwarz getauscht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von wasserwichtel Beitrag anzeigen

    Melde mich mit dem allergleichen Problem. Angeschlossen wie auf Schaltschema, der MDT AIO meldet aber keine Werte sondern Drahtbruch. Sind die Sonden mittlerweile Müll oder woran liegt das?
    selbiges Problem hier!
    nur dass meine Sonde schon eine Weile funktioniert hat...........

    also nochmals eine China Sonde kaufen und hoffen, dass die dann funktioniert.......
    oder gleich in was "ordentliches" investieren? 🤔

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    antwortet
    Zitat von Kapsville Beitrag anzeigen
    wenn ich den Sensor eintauche bzw dessen Druck verändere (z.b durch pusten)
    "pusten" ist kein passender Test... nimm einen Eimer Wasser oder die Badewanne...

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von Kapsville Beitrag anzeigen
    in Reihe via Multimeter
    Das bedeutet lediglich, dass dein Multimeter der größte Widerstand in der Messkette ist und die 24V entsprechend hier abfallen.

    Wenn ich das richtig sehe handelt es sich bei den Drucksensoren doch um einen Strom von 4--20mA.
    Somit muss dein Multimeter in Reihe auf mA eingestellt sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kapsville
    antwortet
    Hallo allerseits, ich komme nicht weiter und benötige eure Hilfe. Ich habe nun bereits den zweiten Drucksensor vom großen Fluss und erhalte keine Werte bzw bin ich scheinbar zu blöd zum Messen.
    Ein ABB AE/S 4.1.1.3 liefert keine (plausiblen) Werte bzw der Wert verändert sich nicht. Angeschlossen ist er zu 100% korrekt laut Schaltbild von ABB (U0 und 1,2,3 oder 4). Spannung liegt an. Der Analogeingang funktioniert z.B. mit einem Regenmengenmesser einwandfrei.
    Wenn ich in Reihe via Multimeter bei einer Spannung von 24V messe, dann müsste sich doch der Wert ändern wenn ich den Sensor eintauche bzw dessen Druck verändere (z.b durch pusten)
    Ich komme einfach nicht weiter, und es wäre toll, wenn ich jemand in die richtige Richtung schubsen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wasserwichtel
    antwortet
    Zitat von trustme Beitrag anzeigen
    Hallo Matthias hier,
    ich möchte mich gerne für die Gruppe "so schlecht kann die China-Sonde schon nicht sein" einschreiben.
    Zwei Wochen guter Betrieb, dann kam Regen und die Zistene füllte sich auf zwei Meter.
    Nur die Sonde war damit nicht einverstanden. Und ist es immer noch nicht.
    Wenn sie "rausgezogen" wird, zeigt sie richtig Null an, beim Wiederabtauchen dann den erneut falschen Wert von 0,8m statt 2m.



    Die Sonde hat den Bereich 0-2m:



    Die Stromversorgung findet über die KNX-Aux-Leiter mit 22,3VDC statt.. Muss ja nicht genau die 24VDC haben?

    Wenn jemand noch eine Vorschlag zum "pimpen" der Chinasonde hat, wäre ich dankbar, ansonsten muss ich wohl zum 2.Mal einkaufen :/

    Grüße
    Moin!

    Melde mich mit dem allergleichen Problem. Angeschlossen wie auf Schaltschema, der MDT AIO meldet aber keine Werte sondern Drahtbruch. Sind die Sonden mittlerweile Müll oder woran liegt das?