Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Robert86424
    antwortet
    Könnt ihr mir mal erklären, was es mit dem Widerstand auf sich hat?

    Ist dieser nicht schon in den Tecson Sonden integriert?
    So interpretiere ich das Tecson Datenblatt.
    https://www.tecson.de/pegelsonde-tds-52xx.html

    In der Anleitung vom MDT Analogeingang steht auch nichts von einem Widerstand

    Ich frage speziell nach Tecson weil ich diesen Sensor bei mir verwenden möchte.
    Zuletzt geändert von Robert86424; 18.06.2022, 05:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    vollzitate sind doof. vor allem, wenn man sich auf den post gleich darüber bezieht.

    und dann sind sie auch noch gegen die forenregeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Derausvoelksen
    antwortet
    Zitat von aleladata Beitrag anzeigen
    Derausvoelksen hab ein KNX Kabel von der Zisterne in einen Unterverteiler gezogen und der Sensor wird mit einem MDT AIO-0410V.01 auf der Hutschiene ausgewertet.
    Klingt gut! Den 500 Ohm Widerstand hast du dann auch im Schaltschrank verdrahtet?
    Zuletzt geändert von Derausvoelksen; 18.06.2022, 06:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • aleladata
    antwortet
    Derausvoelksen hab ein KNX Kabel von der Zisterne in einen Unterverteiler gezogen und der Sensor wird mit einem MDT AIO-0410V.01 auf der Hutschiene ausgewertet.

    Hier die Kabelverbindung mit dem alten Ultraschallsensor - hatte leider einige Reflexionen
    Kabel.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Weil UP Geräte nicht in den Schaltschrank gehören?
    Da bin ich jetzt auch gespannt... wenn irgendwo genau ein Kanal fehlt.... kenn ich keine Lösung im Bestand.

    Wo ich schon alles UP Aktoren usw gefunden habe.... ist dann zulässig das MDT UP Aktoren in der UV verputzt werden hjk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Derausvoelksen
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Weil UP Geräte nicht in den Schaltschrank gehören?
    Ausnahmen bestätigen die Regel 😉

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Ich bin davon ausgegangen, dass du kein REG Gerät mit 4 Eingängen brauchst.
    Stimmt schon, ich werd schon einen geeigneten Platz finden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Weil UP Geräte nicht in den Schaltschrank gehören?
    Ich bin davon ausgegangen, dass du kein REG Gerät mit 4 Eingängen brauchst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Derausvoelksen
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Die Leitungslänge kann ohne Problem 100m sein. Das AIO Interface ist besser in einer Abzweigdose (innen) aufgehoben als im Schaltschrank.
    Warum besser nicht im Schaltschrank?

    Das AIO für die Abzweigdose wäre dann z.b. ein MDT AIO-0210V.01?



    Einen Kommentar schreiben:


  • Lungos
    antwortet
    Das ist ja das schöne an der 4-20mA Lösung das die Leitungslänge fast keine Rolle spielt. Im Anhang ist das Anschlusschema. Hier sieht man das der Wiederstand in der Minus Leitung für den Strom zum Interface verantwortlich ist. Der Strom fliesst vom Plus über die Leitung , über den Sensor, über den Rückweg der Leitung zum Interfac und über den Wiederstand zum Minus. Wenn die Leitung 100m lang ist und ein Kabel mit einem kleinen Querschnitt von 0.25mm2 verwendet wird, hat die Leitung einen Wiederstand von 13.6 Ohm. Also im Verhältnis zum Wiederstand kann dieser fast vernachlässigt werden. Man muss ja den Wert Wert am KNX Interface sowieso ins Verhältnis setzen zum Füllstand. Das habe ich mir ganz einfach gemacht. 20 cm über dem Boden ist 0 Liter. Der Sensorwert ist beim mir 162. Der Sensorwert steigt nun Linear an.

    Viele Grüsse
    Roberto
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die Leitungslänge kann ohne Problem 100m sein. Das AIO Interface ist besser in einer Abzweigdose (innen) aufgehoben als im Schaltschrank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Derausvoelksen
    antwortet
    Zitat von aleladata Beitrag anzeigen
    Ich hab den hier in meiner Zisterne eingebaut und bin sehr zufrieden damit: https://de.aliexpress.com/item/32611...74734c4dWpfkoK
    Das ganze geht auf einen analogen 4fach Ein/Ausgang von MDT.
    Blöde Frage: Wo ist bei Dir der analoge Eingang? Noch in der Zisterne? In einen ip65 Gehäuse? Bzw wie lang kann das Kabel des Sensors wohl verlängert werden?

    Ich habe im Garten 4x2x0,8 Klingeldraht verlegt, und überlege nun, ob ich darüber KNX in die Zisterne lege, oder Sensorsignale in den Schaltschrank hole.

    Danke für euren Rat!

    Einen Kommentar schreiben:


  • algo2
    antwortet
    Warum nimmst du in verschiedenen Höhen nicht einfach Schwimmerschalter. Diese dann einfach auf einen Binär Eingang und fertig ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxler22
    antwortet
    Meinst du diesen Drucksensor hier? habe den bei Aliexpress über die Suche nach "drucksensor füllstand" gefunden.
    https://de.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch

    Einen Kommentar schreiben:


  • aleladata
    antwortet
    Eigentlich sind es mA.
    Dabei muss man natürlich die Werte ermitteln für die jeweilige Höhe.

    Ist bei mir etwas aufwendiger weil ich einen kugelförmigen GFK Tank habe aber der Sensor macht das ziemlich gut!

    Formel.jpg

    Zisterne.PNG
    Zuletzt geändert von aleladata; 03.05.2020, 15:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von aleladata Beitrag anzeigen
    Ich hab den hier in meiner Zisterne eingebaut und bin sehr zufrieden damit: https://de.aliexpress.com/item/32611...74734c4dWpfkoK
    Das ganze geht auf einen analogen 4fach Ein/Ausgang von MDT.
    Der Sensor gibt also Druck aus und du rechntest das dann um in Volumen?

    Einen Kommentar schreiben: