    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Das dicke BETA in den Einstellungen des Experten 4.10 hast du gesehen?
    Klar! Das ist schon okay. Ich will hier niemanden angreifen. Im Gegenteil: Ich bin dankbar für die Diskussion.

    Es bleibt trotzdem unnötig nicht-intuitiv. Man könnte schlicht auch eine BETA der Secure Dummy Devices in den Katalog packen. 100% intuitiver, kein Aufwand.

    Findet man einen Hinweis auf sowas eigentlich in den Experte 4.10 Release Notes? Und wenn ja, wo sind die? 😊

    Kommentar


      #32
      Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
      Wo wir schon bei dem Thema sind:

      @EugenDo: Ich habe tatsächlich die GIRA Dummy App aus dem Katalog genommen. (Warum bei einem online gehaltenen Katalog die Secure Variante scheinbar nicht dabei ist, sondern diese in irgendeinem Verzeichnis der Experten-Software versteckt wird, versteht wahrscheinlich nur GIRA...)
      Servus,

      das Thema Secure ist ja nicht ganz trivial - oft auch gar nicht gewünscht.
      Jedenfalls für viele "Systemintegratoren" oder "Selbsprogrammierer" auch nicht sauber umsetzbar.
      Ich hatte vor ein paar Tagen ein Webinar bei Jung zum Thema Secure. Da wurde gesagt, dass die Secure-Applikationen nicht im allgemeinen Downloadbereich zu finden sein werden, sondern in einem speziellen Bereich, zu dem man sich vorher anmelden muss (MyJung).
      So kann man nicht aus Versehen die Secure-Applikation benutzen, man muss es bewusst machen.

      Diese Argumentation ist für mich schlüssig, wird bei Gira wohl auch so sein.

      lg
      Norbert

      Kommentar


        #33
        Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
        Du musst unterscheiden zwischen KNXnet/IP Routing und KNXnet/IP Tunneling. Das sind zwei ganz verschiedene Konfigurationen:

        KNXnet/IP Routing[/LIST]KNXnet/IP Tunneling
        Hier benutzt der Client (bei dir der HS) einen vom IP-Router oder der IP-Schnittstelle - in diesem Zusammenhang Tunneling-Server genannt - zur Verfügung gestellten Zugang zur TP-Linie, d.h.
        • die phys. Adresse kann man leer lassen, dann vergibt der Tunneling-Server eine aus seinem Pool.
          Bei neueren Tunneling-Servern kann man auch eine bestimmte phys. Adresse aus dem Pool anfordern. Das aber nur verpflichtend, wenn man DataSecurity benutzt.
        Klaus Gütter vielen Dank für die detaillierten Erklärungen. Sehr hilfreich.
        Ich habe versucht, im Gira Experten 4.12 bei "Schnittstelle=KNXnet/IP Tunneling" das Feld "Physikalische Adresse" leer zu lassen. Das erlaubt der Experte nicht und moniert es als Fehler. Hab ich hier etwas falsch verstanden?

        Viele Grüße
        Volker

        Kommentar


          #34
          Mit dem Gira Experten kenne ich mich nicht aus.

          Kommentar


            #35
            Weil der Experte einen festen Tunnel will und keinen zufälligen.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!