    Zitat von crazyfx Beitrag anzeigen

    Mich würde deine Mittelgruppen der Jalousie interessieren, da sehe ich nämlich bei mir einen Engpass.
    * Auf/Ab
    * Schritt/Stop
    * Abs. Position
    * Status Abs Position
    * Abs. Lamellenposition
    * Status Abs. Lamellenposition
    * Diverse Status für die Beschattung + Diagnose
    * Sperren + Alarme
    * Lüftungsfunktion
    * etc.

    Ich verwende keine Jalousieantriebe, die das alles zuverlässig zurückmelden und auch keine Visu, die diese Informationen allesamt irgendwie sinnvoll darstellen könnte / anwendbar machen würde.

    Deshalb laufe ich in Dein Problem gar nicht und die Mittelgruppen reichen völlig aus.

    Nutzt Du SMI-Antriebe? Welche Verschattung? Welche Jalousie-Aktoren und vor allem auch welche Visualisierung? Bin neugierig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von crazyfx Beitrag anzeigen
    * Diverse Status für die Beschattung + Diagnose
    Standardmäßig benötigst du 6 GAs für Jalousien, ohne Sperren und erweiterte Funktionen. Wenn du z.B. 0% auch zusätzlich als Obere Endlage benötigst und weitere Funktionen, dann wird es mit dem Mittelgruppensystem eng. Ich habe auch im Blocksystem viele Funktionen mit einem 10er Abstand, einige mit 15 und ein paar mit 20 GAs. Manche Sperren passen für mich auch zu anderen Funktionen (Lüftungsfunktion z.B unter Fensterkontakte), Sperren unter Bewegungsmelder ...

    Es ist Dein System! Es muss zu dir passen und mach dir nicht mehr Gedanken als unbedingt notwendig. Wenn du viele Systeme programmierst wird sich dein System weiterentwickeln, wenn du "nur" dein Haus programmierst, dann verwende nicht mehr Zeit in ein perfektes System (was du eh nie erreichen wirst) sondern fang an
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • crazyfx
    antwortet
    Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
    Gewerk / Funktion / Detail:
    Mich würde deine Mittelgruppen der Jalousie interessieren, da sehe ich nämlich bei mir einen Engpass.
    * Auf/Ab
    * Schritt/Stop
    * Abs. Position
    * Status Abs Position
    * Abs. Lamellenposition
    * Status Abs. Lamellenposition
    * Diverse Status für die Beschattung + Diagnose
    * Sperren + Alarme
    * Lüftungsfunktion
    * etc.


    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen

    Aktuell noch nicht so viel, bin im EG noch im Rohbau und hab nur rudimentäre Funktionen in Betrieb genommen.
    Alles klar, dann warte ich noch auf die ersten konkreten Erfahrungen.
    Wird sicher nicht nur für mich sondern auch für andere Neulinge recht interessant sein.

    Walter

    Einen Kommentar schreiben:


  • kmk85
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen

    Ich habe dein System fast 1:1 übernommen.
    Was ist denn bei dir in 0-Allgemein drinnen?

    Walter
    Aktuell noch nicht so viel, bin im EG noch im Rohbau und hab nur rudimentäre Funktionen in Betrieb genommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich bin aktuell sonst ganz happy damit, aber vielleicht ärgere ich mich auch in zwei Jahren darüber :-)
    wenn du bei der Grundinstallation zufrieden bist, dann schaffst du auch eine Anpassung in 2 Jahren.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenB
    antwortet
    Moin,

    mein Senf fehlt: ich hab mir zum Start als Hobby-KNXler ein paar Ideen zu den Gruppenadressen angesehen und mir fehlte immer irgendwie eine Ebene für die gewünschte Sauberkeit, die ich im Kopf hatte. Ich hab mich schlussendlich für Gewerk/Funktion/Gerät entschieden, also
    • Hauptgruppen: z.B. Beleuchtung
    • Funktion: z.B. Schalten Manuell, Schalten PM, Dimmen rel, Dimmen abs, Schalt-Status, Dimmen-Status, Farbe, Farb-Status
    • Gerät: Küche Deckenlicht.
    Die vierte Ebene ist nun der Raum, der im Uhrzeigersinn einen Nummernkreis bekommen hat: HWR: 10-19, Küche: 20-29 usw.
    Obergeschoss ist ab 100, Dachgeschoss und Außenkram ab 200.

    Das heißt man hat sowas wie:
    • Deckenlicht Küche schalten Manuell: 1/0/20
    • Deckenlicht Küche schalten PM: 1/1/20
    • Deckenlicht Küche dimmen relativ: 1/2/20
    • Deckenlicht Küche dimmen absolut: 1/3/20
    • Deckenlicht Küche schalten status: 1/4/20
    • ...
    • LED Kücheninsel schalten Manuell: 1/0/21
    • ....
    usw..

    Wenn man nun nach Kanälen oder nach "/20" filtere, sieht man sofort "passt" und man muss nur die Mittelgruppe bei "Verbinden mit.." anpassen. Man kann auch Funktionen später zu einem Raum gut hinzufügen, da jeder Raum einen Nummernkreis hat.

    Nachteile aus meiner Sicht:
    • z.B. Farbige LEDs brauchen teilweise 5 GAs und da reichen 10 nicht bei >2 Farbigen (selten)
    • Manchmal stösst man sich an den nur 8 Mittelgruppen und muss dann überlegen, ob man "Zentral" mit 0 streichen kann bzw. Dinge zusammenlegen. (Heizung/Klima -> Raumsensoren -> Feuchte, co2, etc. gemischt)
    Ich bin aktuell sonst ganz happy damit, aber vielleicht ärgere ich mich auch in zwei Jahren darüber :-)
    Zuletzt geändert von SvenB; 23.11.2020, 20:44.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen

    Ich habe das daher so gemacht...

    x/-/-
    0 Allgemein
    1 Allgemein-RM
    24 Sonstiges
    25 Sonstiges-RM
    Ich habe dein System fast 1:1 übernommen.
    Was ist denn bei dir in 0-Allgemein drinnen?

    Walter

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    20 Gewerke / 6 Bereiche / 25 Objekte zu je 10 Funktionen

    Die Gewerke sind getrennt von den Rückmeldeadressen: z.B. Licht / Licht RM / Licht RGB / Licht RGB RM / PM_BWM / PM_BWM RM / Beschattung / Beschattung RM ...

    Die Bereiche sind feiner untergliedert als einfach nur Stockwerke (welches EFH hat schon 8 Stockwerke?): UG-Ost / UG-West / Garage / Außenbereich / ...
    Im Prinzip lässt sich dieses System für jedes x-beliebige EFH sehr leicht anpassen.
    Wichtig ist nur, dass die Bereiche so klein gewählt werden, dass nicht mehr als 25 gleiche Objekte darin vorkommen.

    Da die RM-Adressen bei den Gewerken bereits aufgetrennt werden, bleiben selten mehr als 10 Funktionen je Objekt, daher gehen sich max. 25 Objekte zu je 10 Funktionen meist aus.
    In Ausnahmefällen sind es halt nur 12 Objekte zu je 20 Funktionen (oder auch 5 Objekte zu je 50), aber solche Geräte sind dann ohnehin nicht massenhaft vorhanden.

    Walter

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    In Post 98 findest du alle Gruppen die ich verwende

    Einen Kommentar schreiben:


  • memberx
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Raum 1 Lampe 1 Schalten 1/0/1
    Raum 1 Lampe 2 Schalten 1/0/2
    Raum 2 Lampe 1 Schalten 1/0/11
    Raum 3 Lampe 4 Schalten 1/0/34
    usw...

    Dimmen ist eine andere Funktion, daher:

    Raum 1 Lampe 1 Dimmen 1/1/1
    Du meinst Du nennst die GA dann Raum1Lamp2Schalten oder so?

    Du hast ja:

    Hautpgruppe / Mittelgruppe / GA

    Licht / Schalten / Raum1Lampe2Schalten ???




    Noch was anderes, manche unterteilen ja das dimmen noch in TW, RBG usw. Macht es mit Dali Sinn das nochmals als Hauptgruppe zu unterteilen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Raum 1 Lampe 1 Schalten 1/0/1
    Raum 1 Lampe 2 Schalten 1/0/2
    Raum 2 Lampe 1 Schalten 1/0/11
    Raum 3 Lampe 4 Schalten 1/0/34
    usw...

    Dimmen ist eine andere Funktion, daher:

    Raum 1 Lampe 1 Dimmen 1/1/1

    Einen Kommentar schreiben:


  • memberx
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Vielleicht noch eine Gruppe „Messwerte“ für Strommessung. Falls die sowas planst.

    Ich habe keine Aufteilung nach Stockwerken.
    Ich habe für jeden Raum immer 10 GA reserviert
    Ich habe beispielsweise:
    1/0/1 Licht/Schalten/Raum 1
    1/011 Licht/Schalten/Raum 2
    Stimmt, hatte ich sogar vorhin gelesen, aber vergessen, hab so 8 oder 12 Aktorkanäle geplant zu Strommessung, aber muss noch schauen wie und für was ich diese nutzen möchte werde, sicher Kühlschrank im Keller und ein paar andere Sachen.


    Wie machst Du es wenn in einem Raum mehrere Leuchten gedimmt oder geschaltet werden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Vielleicht noch eine Gruppe „Messwerte“ für Strommessung. Falls du sowas planst.

    Ich habe keine Aufteilung nach Stockwerken.
    Dafür wurden für jeden Raum immer 10 GA reserviert
    beispielsweise:
    1/0/1 Licht/Schalten/Raum 1
    1/011 Licht/Schalten/Raum 2
    Zuletzt geändert von TheOlli; 21.11.2020, 16:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Smarthenny80
    antwortet
    Auch ich nutze Gewerk / Geschoss / Funktion. Bin sehr happy damit.