Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Mich würde deine Mittelgruppen der Jalousie interessieren, da sehe ich nämlich bei mir einen Engpass.
* Auf/Ab
* Schritt/Stop
* Abs. Position
* Status Abs Position
* Abs. Lamellenposition
* Status Abs. Lamellenposition
* Diverse Status für die Beschattung + Diagnose
* Sperren + Alarme
* Lüftungsfunktion
* etc.
Ich verwende keine Jalousieantriebe, die das alles zuverlässig zurückmelden und auch keine Visu, die diese Informationen allesamt irgendwie sinnvoll darstellen könnte / anwendbar machen würde.
Deshalb laufe ich in Dein Problem gar nicht und die Mittelgruppen reichen völlig aus.
Nutzt Du SMI-Antriebe? Welche Verschattung? Welche Jalousie-Aktoren und vor allem auch welche Visualisierung? Bin neugierig.
Standardmäßig benötigst du 6 GAs für Jalousien, ohne Sperren und erweiterte Funktionen. Wenn du z.B. 0% auch zusätzlich als Obere Endlage benötigst und weitere Funktionen, dann wird es mit dem Mittelgruppensystem eng. Ich habe auch im Blocksystem viele Funktionen mit einem 10er Abstand, einige mit 15 und ein paar mit 20 GAs. Manche Sperren passen für mich auch zu anderen Funktionen (Lüftungsfunktion z.B unter Fensterkontakte), Sperren unter Bewegungsmelder ...
Es ist Dein System! Es muss zu dir passen und mach dir nicht mehr Gedanken als unbedingt notwendig. Wenn du viele Systeme programmierst wird sich dein System weiterentwickeln, wenn du "nur" dein Haus programmierst, dann verwende nicht mehr Zeit in ein perfektes System (was du eh nie erreichen wirst) sondern fang an
Viel Erfolg
Florian
Mich würde deine Mittelgruppen der Jalousie interessieren, da sehe ich nämlich bei mir einen Engpass.
* Auf/Ab
* Schritt/Stop
* Abs. Position
* Status Abs Position
* Abs. Lamellenposition
* Status Abs. Lamellenposition
* Diverse Status für die Beschattung + Diagnose
* Sperren + Alarme
* Lüftungsfunktion
* etc.
Aktuell noch nicht so viel, bin im EG noch im Rohbau und hab nur rudimentäre Funktionen in Betrieb genommen.
Alles klar, dann warte ich noch auf die ersten konkreten Erfahrungen.
Wird sicher nicht nur für mich sondern auch für andere Neulinge recht interessant sein.
mein Senf fehlt: ich hab mir zum Start als Hobby-KNXler ein paar Ideen zu den Gruppenadressen angesehen und mir fehlte immer irgendwie eine Ebene für die gewünschte Sauberkeit, die ich im Kopf hatte. Ich hab mich schlussendlich für Gewerk/Funktion/Gerät entschieden, also
Die vierte Ebene ist nun der Raum, der im Uhrzeigersinn einen Nummernkreis bekommen hat: HWR: 10-19, Küche: 20-29 usw.
Obergeschoss ist ab 100, Dachgeschoss und Außenkram ab 200.
Das heißt man hat sowas wie:
Deckenlicht Küche schalten Manuell: 1/0/20
Deckenlicht Küche schalten PM: 1/1/20
Deckenlicht Küche dimmen relativ: 1/2/20
Deckenlicht Küche dimmen absolut: 1/3/20
Deckenlicht Küche schalten status: 1/4/20
...
LED Kücheninsel schalten Manuell: 1/0/21
....
usw..
Wenn man nun nach Kanälen oder nach "/20" filtere, sieht man sofort "passt" und man muss nur die Mittelgruppe bei "Verbinden mit.." anpassen. Man kann auch Funktionen später zu einem Raum gut hinzufügen, da jeder Raum einen Nummernkreis hat.
Nachteile aus meiner Sicht:
z.B. Farbige LEDs brauchen teilweise 5 GAs und da reichen 10 nicht bei >2 Farbigen (selten)
Manchmal stösst man sich an den nur 8 Mittelgruppen und muss dann überlegen, ob man "Zentral" mit 0 streichen kann bzw. Dinge zusammenlegen. (Heizung/Klima -> Raumsensoren -> Feuchte, co2, etc. gemischt)
Ich bin aktuell sonst ganz happy damit, aber vielleicht ärgere ich mich auch in zwei Jahren darüber :-)
20 Gewerke / 6 Bereiche / 25 Objekte zu je 10 Funktionen
Die Gewerke sind getrennt von den Rückmeldeadressen: z.B. Licht / Licht RM / Licht RGB / Licht RGB RM / PM_BWM / PM_BWM RM / Beschattung / Beschattung RM ...
Die Bereiche sind feiner untergliedert als einfach nur Stockwerke (welches EFH hat schon 8 Stockwerke?): UG-Ost / UG-West / Garage / Außenbereich / ...
Im Prinzip lässt sich dieses System für jedes x-beliebige EFH sehr leicht anpassen.
Wichtig ist nur, dass die Bereiche so klein gewählt werden, dass nicht mehr als 25 gleiche Objekte darin vorkommen.
Da die RM-Adressen bei den Gewerken bereits aufgetrennt werden, bleiben selten mehr als 10 Funktionen je Objekt, daher gehen sich max. 25 Objekte zu je 10 Funktionen meist aus.
In Ausnahmefällen sind es halt nur 12 Objekte zu je 20 Funktionen (oder auch 5 Objekte zu je 50), aber solche Geräte sind dann ohnehin nicht massenhaft vorhanden.
Vielleicht noch eine Gruppe „Messwerte“ für Strommessung. Falls die sowas planst.
Ich habe keine Aufteilung nach Stockwerken.
Ich habe für jeden Raum immer 10 GA reserviert
Ich habe beispielsweise:
1/0/1 Licht/Schalten/Raum 1
1/011 Licht/Schalten/Raum 2
Stimmt, hatte ich sogar vorhin gelesen, aber vergessen, hab so 8 oder 12 Aktorkanäle geplant zu Strommessung, aber muss noch schauen wie und für was ich diese nutzen möchte werde, sicher Kühlschrank im Keller und ein paar andere Sachen.
Wie machst Du es wenn in einem Raum mehrere Leuchten gedimmt oder geschaltet werden?
Vielleicht noch eine Gruppe „Messwerte“ für Strommessung. Falls du sowas planst.
Ich habe keine Aufteilung nach Stockwerken.
Dafür wurden für jeden Raum immer 10 GA reserviert
beispielsweise:
1/0/1 Licht/Schalten/Raum 1
1/011 Licht/Schalten/Raum 2
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.