    Sorry, ich bin kein Profi. Um die Nachtabsenkung zu nutzen und auf den Tastern die Uhrzeit anzeigen zu können, benötige ich die Uhrzeit. Ich habe keinen IP-Router. Zum Programmieren nutze ich eine Berker USB-Schnittstelle. Mehr Verbindung zur Aussenwelt habe ich derzeit noch nicht :-) Generell läuft bei mir alles, bis auf den Heizungsaktor. Es ist ein Theben Heizungsaktor HMT 6 S . Welches Gerät brauche ich, um die Richtige Uhrzeit auf den Bus zu bekommen, um eine Nachtabsenkung hinzubekommen, am besten mit Wochenendfunktion.

    #2
    Da gibt es eine handvoll Möglichkeiten:
    - DCF Zeitgeber (mit integrierter Zeitschaltuhr) (z.B. Hugo Müller SC 98.40 knx mit DCF/GPS Antenne oder Theben TR 648 top2 RC-DCF KNX oder Hager TXA023)
    - GPS Zeitgeber (z.B. FU 40.00 knx - bzw. die oben genannten mit GPS statt DCF Empfänger)
    - Zeitschaltuhr ohne DCF Empfang mit ausreichender Genauigkeit (z.B: MDT Zeitschaltuhr SCN-RTC20.02)
    - KNX IP Interface oder Router mit integriertem NTP Empfänger (z.B. von MDT) (parallel oder als Ersatz der USB-Schnittstelle)
    - PC mit permanent geöffneter USB Verbindung und Zeitgeber

    Kommentar


      #3
      Ohne Internet fallen die letzten beiden wohl weg ...

      Kommentar


        #4
        Ne ETS und die passende GA und einfach mal manuell eintippen senden.

        Enertex Spannungsversorgung geht auch als Zeitgeber für den Bus um das ggf zyklisch zu senden.

        Nach Busreset / Programmierung eines der konsumieren den Geräte ist das dann zu wiederholen.

        Und wenn dann Internet angekommen ist, dann halt Als Schnittstelle was IP-basiertes oder die DCF / GPS Geräte.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Ich denke, der TE bräuchte erst mal eine Zeitschaltuhr, denn diese könnte ja....
          Gruss
          GLT

          Kommentar


            #6
            Wenn es eh darauf hinausläuft ein neues Gerät anzuschaffen, würde ich gleich ein IP Interface nehmen.
            Schöne Grüße
            Mirko

            Kommentar


              #7
              Das liefert Dir aber nur die Uhrzeit- Datumsinformation, keine Auswertung dieser als Zeitschaltuhr geschweige denn Berechnungen nach Astrofunktionen.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #8
                Ich habe hier noch eine Hager 2 Kanal ZSU über, die wollte ich eh mal einstellen. Für den Zweck reicht die völlig.
                Bei Interesse einfach PN.
                Viele Grüße,
                Stefan

                DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                  Das liefert Dir aber nur die Uhrzeit- Datumsinformation, …
                  Stimmt. Aber der TE hatte ja nur danach gefragt. :-)

                  Schöne Grüße
                  Mirko

                  Kommentar


                    #10
                    Danke für die Infos, ich habe jetzt die MDT Zeitschaltuhr SCN-RTC20.02 zugelegt :-)