Was hat der Elektriker denn untersucht?
Das müssten ja so mindestens drei Stunden gewesen sein.
Wenn du das nicht weißt, wird der nächste der sich daran versucht das alles noch mal machen.
Auf dem Foto kann ich jetzt nichts falsches erkennen.
An der rot schwarzen Klemme ist auch das rote Kabel am Roten Eingang und das schwarze am Schwarzen?
Wenn du alles richtig gemacht hast, ist das aber ja schon ein sehr deutliches Ergebnis. Es ist dann tote Hose auf dem Bus.
Das spricht für eine defekte spannungsversorgung oder einen kurzschluss (aber dann wäre die Spannung auch Null)
Mach mal bitte Screenshots, bei denen man genau sieht was du machst.
Und drücke, während der gruppenmonitor läuft mal auf ein paar Taster.
Das müssten ja so mindestens drei Stunden gewesen sein.
Wenn du das nicht weißt, wird der nächste der sich daran versucht das alles noch mal machen.
Auf dem Foto kann ich jetzt nichts falsches erkennen.
An der rot schwarzen Klemme ist auch das rote Kabel am Roten Eingang und das schwarze am Schwarzen?
Wenn ich das nur übers LAN probiere, kann ich zwar die Aufzeichnung starten, es wird aber nix registriert.
Das spricht für eine defekte spannungsversorgung oder einen kurzschluss (aber dann wäre die Spannung auch Null)
Mach mal bitte Screenshots, bei denen man genau sieht was du machst.
Und drücke, während der gruppenmonitor läuft mal auf ein paar Taster.