Ok, mit zwei verschiedenen Gruppenadressen habe ich es noch nicht versucht, aber auch dass sollte gehen.
Präsenz 1 Tagmodus, Ausgang P1 in Gruppenadresse 1
Präsenz 2 Nachtmodus, Ausgang P2 in Gruppenadresse 2
Umschaltung Tag/Nacht:
Gleiche Gruppenadresse auf P1 Freigabe und P2 Freigabe (Gruppenadresse 1 = Nacht)
Parameter Freigabe P1: Freigabe mit AUS-Telegramm
Parameter Freigabe P2: Freigabe mit EIN-Telegramm
Präsenz 1 Tagmodus, Ausgang P1 in Gruppenadresse 1
Präsenz 2 Nachtmodus, Ausgang P2 in Gruppenadresse 2
Umschaltung Tag/Nacht:
Gleiche Gruppenadresse auf P1 Freigabe und P2 Freigabe (Gruppenadresse 1 = Nacht)
Parameter Freigabe P1: Freigabe mit AUS-Telegramm
Parameter Freigabe P2: Freigabe mit EIN-Telegramm
Kommentar