    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Hast du Modbus im easycontrols aktiviert ?
    Ein aktivieren / deaktivieren gibts in den Einstellungen gar nicht sondern nur folgendes zu Modbus

    image.png

    Aber wenn ich so das Net durchforste, befürchte ich dass die Steuerung mit Easycontrols 3.0 gar nicht mehr so einfach möglich ist :-/​

    Kommentar


      Zitat von benji Beitrag anzeigen
      Nachtrag noch:

      Es scheint so, dass Helios ab easycontrols 3.0 nur noch Modbus RTU hat.

      Die "alten" Geräte mit easycontrols 2 hatten eine integrierte Modbus TCP Schnittstelle.
      Sorry, meine Antwort hat sich zu deiner offensichtlich überschnitte. Danke aber für dein Recherche. Weiß somit noch nicht ob ein RTU / TCP converter dafür spricht...

      Kommentar


        Es wird seitens Helios auch jetzt mit "richtigen" Registern gearbeitet. Bei der alten Version musste man immer noch Variablen in einen Zwischenspeicher schreiben.


        Du könntest mittels ESP32 recht günstig einen Modbus RTU TCP Adapter herstellen und dann die Modbus Daten an Edomi. Allerdings nicht mit dem aktuellen LBS. Es bedarf da schon einem neuen LBS

        Kommentar