    #46
    Werde ich zeitnah mal versuchen

    Kommentar


      #47
      SeatSLF
      Ich habe versucht dein Problem nachzustellen und es ist mir gelungen: Screenshot - 08_10.png

      Achtung: Die Uhrzeit stimmt nicht, ist ja nur ein Test.
      Das legt die Kiste lahm.

      Ursache: fehlende SBC an Ein- und Ausgang des iKO.

      Das 00:00:00 ist noch ein Problem, dass nicht geklärt ist.
      >>Smelly One<<
      >> BURLI <<
      Grüße Armin

      Kommentar


        #48
        Wollte mich heute Abend mal dran setzen, danke das du das schon erledigt hast

        Kommentar


          #49
          Also ich habe den Betriebszähler nun auch einmal getestet und er gibt die Werte nicht weiter....

          Ich habe folgender Maßen belegt:


          E1: Lüftung An/Aus
          E2: Remanentes iKO (Variant)
          E3: Status Lüftung

          A1: Dartenarchiv Betriebsstundenzähler: (Eingangswert E1 oder E2 hinzufügen)
          A5: Betriebszähler Lüftung --> Wert 1 Addieren

          Da habe ich mir gedacht, das Wert 1 = 1s ist.

          Was habe ich falsch gemacht??

          Lüftung.jpg
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #50
            haintz ich habe den LBS noch nicht im Einsatz aber eben mal versucht. Der LBS gibt die Werte aus aber ich bekomme die auch nicht in das KO geschrieben

            Eine letzte Änderung im KO Wert wird auch angezeigt aber kein Wert hmm soweit ich mich erinnern kann ist es ok wenn man den Datentyp Variant bei internen Ko´s verwendet irgendwie habe ich keine Idee was das Problem sein kann

            2.PNG1.PNG

            Kommentar


              #51
              Ich kenne den LBS jetzt nicht, aber baust du nicht ein Dauer-Reset wenn Du das IKO 699 auf den Reset Eingang legst? Ich gehe mal davon aus, das das IKO 699 auch an der Ausgangsbox hängt.

              Kommentar


                #52
                Bei mir geht das... iKO als variant, Telegramm-Ausgangsbox, Wert des iKO siehe links im Screenshot:

                fkg02.png

                Kommentar


                  #53
                  @vento ja stimmt so mache ich das. Habe ich die Hilfe falsch verstanden

                  ....Die aufgelaufenen Betriebsstunden sollten daher regelmäßig in einem KO gespeichert werden. Dieses KO kann mit E3 verbunden werden um beim Systemstart den bisherigen ...

                  wintermute bei mir geht die Ausgabe grundsätzlich auch siehe Screenshot oben ODER-Gatter aber nicht in ein KO schreiben

                  gaert wenn ich im LBS auf "Hilfe in neuem Fenster öffnen" klicke kommt "Es ist keine Hilfe für dieses Thema verfügbar"

                  Kommentar


                    #54
                    Zitat von Simone Beitrag anzeigen
                    bei mir geht die Ausgabe grundsätzlich auch siehe Screenshot oben ODER-Gatter aber nicht in ein KO schreiben
                    Bei mir schon, siehe Screenshot links - wie geschrieben

                    Kommentar


                      #55
                      ohne E3 geht es bei mir auch und er zählt auch fleißig weiter aber die LBS Hilfe verstehe ich trotzdem nicht da steht doch

                      "Dieses KO kann mit E3 verbunden werden um beim Systemstart den bisherigen Wert zu übernehmen."

                      Kommentar


                        #56
                        Vielleicht ein Typo? E2 würde ich aus den Bildern vielleicht eher tippen.

                        Kommentar


                          #57
                          Bei mir werden keine Werte übernommen - woran kann das liegen??lüftung.png

                          Kommentar


                            #58
                            So ich habe das Script nochmal neu down geladen und eingelesen! Neu importiert und neu in die Logik eingesetzt.

                            Es läuft!! Danke euch

                            Kommentar


                              #59
                              Die 0 bei Reset wird dich noch ärgern. Damit killst deinen bisherigen Zählerstand.
                              Aber mit iKO gehts auf Dauer auch nicht, da ist der Zählerstand regelmässig (Projektaktivierung) weg. Inzwischen verzichte auf Betriebsstundenzähler.
                              >>Smelly One<<
                              >> BURLI <<
                              Grüße Armin

                              Kommentar


                                #60
                                Habe es jetzt auch anders verknüpft...aber du hast recht, nach der Projektaktivierung ist alles auf Null.
                                Aber ich habe doch ein remanentes iKO definiert?
                                Wie kann ich es denn in ein Datenarchiv speichern und somit den Wert immer wieder summieren und aktuell halten?
                                Wenn ich dann einen Zählerwert zurückstelle dann bleibt der Gesamtzähler erhalten.

                                Mein ANwendung ist folgende:
                                Die Lüftung läuft täglich. Ich möchte eine Meldung bekommen, wenn z.B. 600h erreicht sind. Dann muss ich den Filter wechseln.
                                Der Gesamtzähler soll aber erhalten bleiben. ICh möchte den Zähler per Hand auf Null stellen (also mit KO) und dann beginnt der Zähler erneut zu zählen.

                                Jemand eine IDEE??