Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    3V3 Rail gegen GND
    da hab ich ein Wert von 46,2 kOhm

    Kommentar


      das ist in Ordnung. Gut - schonmal kein Kurzschluss.
      1) Dann steck doch mal KNX an und messe die Spannung der 3V3 Rail gegen GND.
      2) Und das gleiche wenn per USB verbunden - auch 3,3V?
      3) sofern da 3,3V anliegen: einmal per USB verbinden und am Progger in den BL resetten (BL drücken, res drücken, res loslassen, bl loslassen). Dann sollte sich das Gerät als USB Massenspeicher melden => nuken
      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

      Kommentar


        Ja, das war die Lösung, funktioniert wieder.
        Danke dir.

        Die Bauteile werden aber immer noch sehr heiß, ist das normal?

        Kommentar


          Zitat von Benni620 Beitrag anzeigen
          Die Bauteile werden aber immer noch sehr heiß, ist das normal?
          definitiv nicht, nein!

          lass das bitte erstmal nicht länger in Betrieb.
          Kannst du den Busstrom messen? Einfach ein Multimeter in die KNX Leitung hängen und auf mA stellen.. sollte sich im Bereich 10-50mA abspielen. Erwartung wäre 10-15mA. und dabei sollte die BCU eigentlich nicht heiß werden.
          Kannst du die Bauteile weiter eingrenzen? Üblicherweise wird der NCN selbst warm, und die Spulen auf der Rückseite. Aber sicher nicht die markierten Cs...