    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    3V3 Rail gegen GND
    da hab ich ein Wert von 46,2 kOhm

    Kommentar


      das ist in Ordnung. Gut - schonmal kein Kurzschluss.
      1) Dann steck doch mal KNX an und messe die Spannung der 3V3 Rail gegen GND.
      2) Und das gleiche wenn per USB verbunden - auch 3,3V?
      3) sofern da 3,3V anliegen: einmal per USB verbinden und am Progger in den BL resetten (BL drücken, res drücken, res loslassen, bl loslassen). Dann sollte sich das Gerät als USB Massenspeicher melden => nuken
      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

      Kommentar


        Ja, das war die Lösung, funktioniert wieder.
        Danke dir.

        Die Bauteile werden aber immer noch sehr heiß, ist das normal?

        Kommentar


          Zitat von Benni620 Beitrag anzeigen
          Die Bauteile werden aber immer noch sehr heiß, ist das normal?
          definitiv nicht, nein!

          lass das bitte erstmal nicht länger in Betrieb.
          Kannst du den Busstrom messen? Einfach ein Multimeter in die KNX Leitung hängen und auf mA stellen.. sollte sich im Bereich 10-50mA abspielen. Erwartung wäre 10-15mA. und dabei sollte die BCU eigentlich nicht heiß werden.
          Kannst du die Bauteile weiter eingrenzen? Üblicherweise wird der NCN selbst warm, und die Spulen auf der Rückseite. Aber sicher nicht die markierten Cs...
          OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

          Kommentar


            Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
            Erwartung wäre 10-15mA
            So musste erst ein anderes Multimeter besorgen, meins hat das Zeitliche gesegnet..

            Aber aktuell hab ich ca. 7 mA, ohne Sensoren und mit 7,5 mA rum. Also alles im Rahmen. Aber auch die Bauteile sind nicht warm. Ich beobachte das jetzt mal weiter.
            Ich danke dir trotzdem schon mal für deine Unterstützung!

            Kommentar


              Ich hab mir in den letzten Monaten 3 BCUs in Verbindung mit dem SEN-UP1 geschrottet. Das Phänomen ist immer das gleiche. Ich spiele mit Sensoren und Tastern rum und plötzlich bekomme ich keine Telegramme mehr. Gut möglich, dass ich da mit GND irgendwas berühre, was einen Kurzschluss erzeugt.

              Stecke ich dann USB über den Progger an, geht wieder alles "normal". Ich bekomme Telegramme und ich kann über die Console alles abrufen.
              Allerdings wird der KNX-Chip auf der BCU so heiß, dass man ihn nicht mehr anlangen kann. Ziehe ich den Progger wieder ab, bekomme ich wieder keine Telegramme mehr.
              Die Spannung zwischen +3,3V und GND beträgt dann ohne angeschlossenen Progger +2.0V. Wechsel ich die BCU aus, funzt wieder alles normal.

              Kommentar


                wenn die BCU heiß wird ist das in der Regel eine überlast beim start. Das mag die BCU nicht, oder aber eine Wechselwirkung wenn du parallel USB benutzt.
                OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                Kommentar


                  das ist wirklich schwierig zu sagen was genau hier der Defekt ist und was die Ursache.
                  Aber beim "rumspielen" hab ich auch schon die eine oder andere BCU geschrottet. meistens irgendwie 30V auf GND gebracht oder sowas. Dann hat die BCU ein ganz charakteristische Loch im NCN chip.

                  Was macht die BCU denn im Leerlauf, also ohne Last an 3V3 ? Auch 2V und auch heiß ?

                  Was die BCU nicht mag ist Überlast. Jede Rail kann 100mA, und wenn da mehr dranhängt, zB SCD41 oder sowas.. oder eben kurzschluss über längere Zeit
                  EMV kann man auch nicht ausschließen, evtl hast du da einen ungünstigen Teppich / Bodenbelag oder Schreibtischstuhl.
                  OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                  Kommentar


                    Zitat von korpa Beitrag anzeigen
                    Stecke ich dann USB über den Progger an, geht wieder alles "normal". Ich bekomme Telegramme und ich kann über die Console alles abrufen.
                    Allerdings wird der KNX-Chip auf der BCU so heiß, dass man ihn nicht mehr anlangen kann. Ziehe ich den Progger wieder ab, bekomme ich wieder keine Telegramme mehr.
                    Was der NCN -neben Überlast, Kurzschlüssen und ESD- nicht mag, ist Speisung über USB und dann erst KNX anzuschließen (die genauen Randbedingungen sind allerdings unklar).
                    Dagegen hilft entweder auf die Reihenfolge zu achten (zuerst KNX und dann USB) oder ein USB Kabel ohne 5V Versorgung.
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                      Was macht die BCU denn im Leerlauf, also ohne Last an 3V3 ? Auch 2V und auch heiß ?
                      Hab mal alle Sensoren abgezogen und dann KNX angesteckt. Der NCN wird warm aber nicht heiß. Die Spannung liegt bei 2.0V. Keine Telegramme (z.B. Betrieb) auf dem Bus. Zu erwähnen hier wäre noch, dass wenn ich in diesem Zustand die Prog-Taste drücke, die rote LED angeht. Der 2040 scheint also zu laufen. Aber wie gesagt, es kommen keinen Telegramme am Bus an.

                      Schließe ich dann noch USB an, wird der NCN deutlich heißer, aber man kann den Chip noch anlagen und die Spannung geht auf 2.9V hoch. Telegramme kommen auf dem Bus an (z.B. Betrieb).

                      Dann das ganze noch mal mit Sensor (SHT3x) angesteckt. Ergibt keine Veränderung zu den genannten Zuständen.

                      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                      Was der NCN -neben Überlast, Kurzschlüssen und ESD- nicht mag, ist Speisung über USB und dann erst KNX anzuschließen (die genauen Randbedingungen sind allerdings unklar).
                      Hab dann auch noch mal versucht, erst USB und dann KNX anzuschließen, in der Hoffnung, den glühend heißen NCN noch mal zu provozieren. War aber kein Unterschied zu "erst KNX und dann USB.

                      Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                      Was die BCU nicht mag ist Überlast. Jede Rail kann 100mA, und wenn da mehr dranhängt, zB SCD41 oder sowas.. oder eben kurzschluss über längere Zeit
                      EMV kann man auch nicht ausschließen, evtl hast du da einen ungünstigen Teppich / Bodenbelag oder Schreibtischstuhl.
                      Das kann ich alles auch nicht ausschließen. Allerdings ist mir das bisher immer nur mit dem SEN-UP1 passiert und noch nie mit einem PiPico oder ESP32-Dev-Board.

                      Wie dem auch sei. Werde die BCU tauschen und weitermachen. Bin nur stutzig geworden, als ich die Nachricht von Benni620 gelesen hatte.

                      Kommentar


                        hattest du denn bei deinen Versuchen USB parallel dran?
                        Welche / Wieviele Sensoren?

                        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                        Kommentar


                          Zitat von korpa Beitrag anzeigen
                          Schließe ich dann noch USB an, wird der NCN deutlich heißer, aber man kann den Chip noch anlagen und die Spannung geht auf 2.9V hoch. Telegramme kommen auf dem Bus an (z.B. Betrieb).
                          Hatte KNX und USB angeschlossen gehabt, während ich in den letzten 10 Minuten den Post geschrieben habe. Jetzt ist der NCN so heiß, dass ich ihn nicht mehr anfassen kann. Die Temperatur scheint also langsam anzusteigen.

                          Kommentar


                            Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                            hattest du denn bei deinen Versuchen USB parallel dran?
                            Welche / Wieviele Sensoren?
                            Wie geschrieben:
                            • nur KNX => 2.0V => keine Telegramme auf dem Bus
                            • KNX + USB => 2.9V => Telegramme auf dem Bus
                            Und das ganze einmal komplett ohne Sensor und einmal mit einem SHT3x. (Kein Unterschied zu ohne Sensoren)

                            Kommentar


                              was jetzt, wo die BCU ja bereits defekt ist heiß wird uns was du da wie angeschlossen hast ist eigentlich irrelevant.
                              Offensichtlich hat der Schaltregler der BCU einen Schlag weg.
                              Oder auch nur die Spule - könnte durch Übertemp. die Magnetisierung des Kerns verloren haben und dann in die Induktivität viel geringer.

                              Wichtig wäre zu wissen was der initiale Auslöser war.
                              Könnte das jedes mal passiert sein während USB und KNX gleichzeitig verbunden waren?
                              Und auch wenn wir wissen, dass die auch mit Isolator passieren kann: wenn ja, war da ein USB-Isolator beteiligt?
                              OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                              Kommentar


                                Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                                Wichtig wäre zu wissen was der initiale Auslöser war.
                                Tja. Wenn ich das wüsste. Da ich immer wieder mal den USB dran hab für die Console, hab ich das erst gemerkt, als mal wieder USB abgesteckt habe.

                                Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                                Und auch wenn wir wissen, dass die auch mit Isolator passieren kann: wenn ja, war da ein USB-Isolator beteiligt?
                                Jepp. USB-Isolator hab ich immer dran.

                                Kommentar