Zitat von Ing-Dom
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren
Einklappen
X
-
das ist in Ordnung. Gut - schonmal kein Kurzschluss.
1) Dann steck doch mal KNX an und messe die Spannung der 3V3 Rail gegen GND.
2) Und das gleiche wenn per USB verbunden - auch 3,3V?
3) sofern da 3,3V anliegen: einmal per USB verbinden und am Progger in den BL resetten (BL drücken, res drücken, res loslassen, bl loslassen). Dann sollte sich das Gerät als USB Massenspeicher melden => nuken
Kommentar
-
Zitat von Benni620 Beitrag anzeigenDie Bauteile werden aber immer noch sehr heiß, ist das normal?
lass das bitte erstmal nicht länger in Betrieb.
Kannst du den Busstrom messen? Einfach ein Multimeter in die KNX Leitung hängen und auf mA stellen.. sollte sich im Bereich 10-50mA abspielen. Erwartung wäre 10-15mA. und dabei sollte die BCU eigentlich nicht heiß werden.
Kannst du die Bauteile weiter eingrenzen? Üblicherweise wird der NCN selbst warm, und die Spulen auf der Rückseite. Aber sicher nicht die markierten Cs...
Kommentar
Kommentar