    Kann den Sinn zwar nicht nachvollziehen aber muss ich auch nicht. Ich würde das dann über eine Sperre lösen die force on ist. Keine Ahnung ob das im VPM so eingebaut ist.
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      Zitat von henfri Beitrag anzeigen
      Der Reed soll helligkeitsunabhängig sein - Präsenz allgemein nicht.
      Einfach AutoEin
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        Hallo,

        der Hintergrund: Der PM ist im Flur. Das EVG soll jetzt aber auch das Licht in einer Abstellkammer (da ist der Reed in der Tür) schalten (mir fehlt einfach ein EVG)

        Ich brauche also einfach ein ODER:
        Wenn der PM schaltet soll das Licht an/ausgehen
        Wenn der Reed schaltet, soll das Licht an gehen, aber nur aus, wenn der PM auch aus ist.

        Mit AutoEin geht das nicht (oder?)
        Automatik übersteuern (KO 53)


        Dieses KO empfängt ein Schaltsignal DPT 1 und teilt dem Melder einen Benutzerwunsch mit.

        Ein EIN-Telegramm an diesem Eingang übersteuert die interne Helligkeitsautomatik und schaltet das Licht auf jeden Fall ein.

        Ein AUS-Telegramm an diesem Eingang übersteuert die interne Helligkeitsautomatik und schaltet das Licht auf jeden Fall aus.
        Gruß,
        Hendrik

        Kommentar


          Zitat von henfri Beitrag anzeigen
          Wenn der Reed schaltet, soll das Licht an gehen, aber nur aus, wenn der PM auch aus ist.
          Das macht AutoEin, oder ich habe Dich falsch verstanden.
          Es wird helligkeitsunabhängig eingeschaltet und bleibt so lange ein, wie Präsenz plus Nachlaufzeit aktiv ist.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            Hallo,

            ja, soweit ok.
            Aber wenn der Reed Aus meldet:
            Ein AUS-Telegramm an diesem Eingang übersteuert die interne Helligkeitsautomatik und schaltet das Licht auf jeden Fall aus.
            Wenn ich aber jetzt im Dunkeln in den Flur gehe, geht das Licht durch den PM an. Dann mache ich die Tür auf, das Licht bleibt an.
            Jetzt mache ich die Tür zu und stehe im Dunkeln.

            Oder?


            Gruß,
            Hendrik

            Kommentar


              Daher habe ich nur AutoEin geschrieben, Du kannst ja mit einem Logikkanal das AUS wegfiltern.

              Einfach mal ausprobieren. Ich habe mir damals mal einen VPM Kanal nur für Testzwecke mit Test GAs konfiguriert und mit EasyKNX gespielt (geht bequem vom Sofa aus).
              Die Diagnoseausgabe hilft die -sehr mächtigen- VPM Funktionalitäten schrittweise zu verstehen. Wenn das etwas für Dich -oder andere Mitleser- ist, das mal auszuprobieren, noch kurz ein Tipp.
              Die Diagnosestrings kann man auch mit einem Logikkanal auf eine TriggerGA hin erzeugen. Dann muss man die nicht immer extra eingeben. Bedeutet dann von der Arbeitsweise her, mit einem Tastendruck Timer, Status, ggf. Leaving Room zu sehen.
              Sieht dann so aus:
              ​​ image.png
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Ah, jetzt versteh ich.

                Wenn ich eh eine Logik dazwischen schalten muss, dann kann ich ja auch einfach ein ODER nehmen.
                Denn bei Auto-Ein bleibt das Licht auch an, wenn es nicht mehr gebraucht wird:
                Ich gehe im Hellen in den Flur (PM schaltet licht nicht, da Helligkeit nicht unterschritten), Reed schaltet an. Licht bleibt aber an, auch wenn Reed wieder aus (Auto-Aus gefiltert).

                Oder spricht etwas gegen in ODER?

                Danke für den Tipp mit dem Testkanal. Probiere ich aus.

                Gruß,
                Hendrik

                Kommentar


                  Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                  Oder spricht etwas gegen in ODER?
                  Nichts, wenn es Deine Funktion erfüllt.
                  Ich habe mich da jetzt nicht weiter reingedacht. Wenn Du es sowieso ausprobierst, ist es der schnellste und vor allem sicherste Weg.
                  Beim Hin- und Herschreiben geht immer etwas Verständnis verloren und dann geht es ggf. kurz mal in die falsche Richtung.
                  Gleichzeitig macht das Ausprobieren Spaß (mir zumindest) und ist ein Erfolgserlebnis.
                  Gruß Bernhard

                  Kommentar


                    Hallo,

                    den aktuell geltenden Soll-Dimmwert kann ich nicht extern vorgeben, oder?

                    Gruß,
                    Hendrik

                    Kommentar


                      Ich verstehe nicht genau, was Du tun/erreichen möchtest. Der VPM kann Dimmwerte ausgeben, aber das meinst Du sicher nicht.
                      Ah, Du meinst als GA. Na dafür gibt es ja Logiken.

                      Kurz in Stichworten, der VPM gibt DPT1 aus. Damit auf eine Logik, Kanal1 eines einfachen UND, auf Kanal2 kommt der externe Dimmwert (DPT5.001), der Wertebereich 1-100% setzt True. Der Ausgang des UND wird so mit DPT5.001 so konfiguriert, das es bei AUS 0% und bei EIN den Wert von Eingan2 sendet (kann man so im Ausgang einstellen).
                      Zuletzt geändert von willisurf; 15.11.2024, 10:14.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        Danke Bernhard! Hier noch das oben gesagte als Konfigurations-Transfer-String, um das mal mehr zu etablieren. Ich hoffe, wenn die öfter in unseren Antworten auftauchen, wird das üblicher, das zu nutzen
                        Code:
                        OpenKNX,cv1,*:0x3B/LOG:0x34/*§f~Name=Dimmwert%20weiterleiten§f~Logic=1§f~NameInput1=Dimmwert%20extern§f~E1=1§f~E1Dpt=3§f~E1LowDpt5001:1=0§f~NameInput2=Aktivierung%20%C3%BCber%20PM§f~E2=1§f~NameOutput=Dimmwert%20an%20Lichtkreis§f~ODpt=3§f~OOnBuzzer=2§f~OOnAll=2§;OpenKNX
                        Gruß, Waldemar
                        OpenKNX www.openknx.de

                        Kommentar


                          Vielen Dank!

                          Ich nutze das Diagnose-Objekt mit der Sensormodul-Firmware (1.5, SAMD) erfolgreich.
                          Sende ich aber der Sen-UP-8xTH Firmware ein p01s bekomme ich keine Rückmeldung.

                          Gibt es da einen Unterschied?

                          vpm p01s habe ich auch ausprobiert -ebenfalls ohne Erfolg (Rückmeldung)

                          Kommentar


                            Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                            Sen-UP-8xTH Firmware
                            Die hat doch nur das Logikmodul und nicht den VPM integriert, wenn ich mich recht erinnere. Dann kann ein vpm diagnosebefehl gar nicht funktionieren.

                            Gruß, Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              Ich meine die Sensor Modul Firmware für die Sen-up1-8xTH Hardware...

                              Wie hätte ich das denn am besten ausgedrückt?

                              Kommentar


                                Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                                Wie hätte ich das denn am besten ausgedrückt?
                                Genau so:
                                Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                                Sensor Modul Firmware für die Sen-up1-8xTH


                                Das Sensormodul wurde weiterentwickelt (wie auch alle weiteren Module). U.a. die Diagnoseschittstelle machte es erforderlich, dass die Kommandos umbenannt werden, damit es keine Kollisionen zwischen den immer mehr werdenden Modulen gibt. Deswegen haben die Kommandos immer einen Präfix bekommen. Und ich habe versucht, in meinen Modulen immer auch eine Hilfe anzubieten (da bin ich noch dabei). Dass die Befehle noch nicht in der Applikationsbeschreibung drin stehen, ich sicherlich eine Lücke - aber der Tag hat nur 24 Stunden...

                                Du kannst "vpm h" machen, da werden die vorhandenen Befehle aufgelistet.
                                Code:
                                -> hw
                                -> chNN pres
                                -> chNN leave
                                -> chNN state
                                -> chNN all
                                ​
                                vpm hw gibt die Version des Hardware-HF-Sensors aus, wenn einer genutzt wird (dann eben als PM, nicht als VPM).

                                Die anderen Befehle entsprechen den früheren:
                                vpm chNN pres <=> pNN
                                vpm chNN leave <=> pNNl
                                vpm chNN state <=> pNNs

                                vpm chNN all gibt alle drei obigen Meldungen nacheinander aus.

                                Die Logik (mit dem Präfix logic) funktioniert analog.

                                Gruß, Waldemar

                                OpenKNX www.openknx.de