neue Beiträge

    Habe nun alles umgebaut, so dass "Manuell"-GA parallel auf den Aktoreingang als hörend parallel liegt. Und das läuft wie erwartet perfekt. Meiner Meinung nach ist das der ProTipp, den man in Wiki mit übernehmen sollte. Nicht jeder denkt über einen möglichen Ausfall der VPM nach...
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      mumpf

      Ich hab diesmal einen Mittschnitt für dich aus dem Flur:

      Code:
      #  Zeit  Dienst  Flags   Prio  Quelladresse  Quellname  Zieladresse  Zielname  Hop Count  Typ  DPT  Info
      63660  16.11.2022 07:43:01,536  vom Bus    Niedrig  1.0.183  Haustür  3/1/100  EG Flur Verschluss Haustür  6  GroupValue_Write    $00 | Geschlossen
      63934  16.11.2022 07:45:38,055  vom Bus    Niedrig  1.0.162  Bewegungsmelder Flur 2  1/7/22  EG Flur PM 2  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      63937  16.11.2022 07:45:38,511  vom Bus    Niedrig  1.0.201  OpenKNX: Präsenzmelder 1  1/1/180  EG Flur Licht  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      63938  16.11.2022 07:45:38,678  vom Bus    Niedrig  1.0.52  LED Controller EG 2  1/1/181  EG Flur Licht Status  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      63950  16.11.2022 07:45:39,884  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      64011  16.11.2022 07:46:00,219  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $00 | Aus
      64015  16.11.2022 07:46:01,521  vom Bus    Niedrig  1.0.183  Haustür  3/1/100  EG Flur Verschluss Haustür  6  GroupValue_Write    $00 | Geschlossen
      64017  16.11.2022 07:46:02,624  vom Bus    Niedrig  1.0.162  Bewegungsmelder Flur 2  1/7/22  EG Flur PM 2  6  GroupValue_Write    $00 | Aus
      64324  16.11.2022 07:49:01,501  vom Bus    Niedrig  1.0.183  Haustür  3/1/100  EG Flur Verschluss Haustür  6  GroupValue_Write    $00 | Geschlossen
      64622  16.11.2022 07:52:01,480  vom Bus    Niedrig  1.0.183  Haustür  3/1/100  EG Flur Verschluss Haustür  6  GroupValue_Write    $00 | Geschlossen
      64770  16.11.2022 07:53:38,279  vom Bus    Niedrig  1.0.162  Bewegungsmelder Flur 2  1/7/22  EG Flur PM 2  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      64781  16.11.2022 07:53:42,278  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      64809  16.11.2022 07:53:51,630  vom Bus    Niedrig  1.0.162  Bewegungsmelder Flur 2  1/7/22  EG Flur PM 2  6  GroupValue_Write    $00 | Aus
      64811  16.11.2022 07:53:53,994  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $00 | Aus
      64815  16.11.2022 07:53:56,754  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      64832  16.11.2022 07:54:02,638  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $00 | Aus
      64869  16.11.2022 07:54:17,610  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $01 | Ein
      64894  16.11.2022 07:54:27,787  vom Bus    Niedrig  1.0.164  Bewegungsmelder Flur 1  1/7/21  EG Flur PM 1  6  GroupValue_Write    $00 | Aus
      64974  16.11.2022 07:55:01,457  vom Bus    Niedrig  1.0.183  Haustür  3/1/100  EG Flur Verschluss Haustür  6  GroupValue_Write    $00 | Geschlossen​
      PM1 und PM2 sind als OR auf Bewegung-KO gelegt. Die Haustür liegt auf Präsenz-KO.

      PS: Haustür Verschluss soll das Licht einschalten sobald die Türe geöffnet wird und soll ca. 2s delay sparen
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        Das ist schön... aber was willst Du mir damit sagen?
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          Das ist ein Beispiel wo der VPM einfach nicht ausgeschaltet hat. Du fragtest ja mal nach der Reihenfolge. Ich hab dann so gegen 20 nach 8 manuell ausgeschaltet.
          OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

          Kommentar


            Du bist ja auch auf Github aktiv. Perfekt wäre das als Issue zusammen mit einer Fehlerbeschreibung und den Screenshots der Konfiguration und GA Zuordnung inkl. Flags einzustellen.

            Dann ist es am einfachsten und kann auch nicht verloren gehen. In den alten Issues gibt es einige Beispiele für Fehlerbeschreibungen.

            Kleine Ergänzung, ich hatte folgende Systematik für eine strukturierte Fehlerbeschreibung verwendet, muss man natürlich nicht genau so machen. Ich erwähne das nur weil die Punkte in späteren Fehlerbeschreibungen nur mit dem Anfangsbuchstaben aufgeführt waren. Generell ist der Aufwand sehr überschaubar, dies so oder so ähnlich zu beschreiben, macht aber das Reproduzieren auch nach einiger Zeit deutlich einfacher.

            Hier also das Beispiel (ist natürlich lange gelöst), mit den einzelnen Punkten
            • Precondition: Helligkeit unter Einschaltgrenze, Präsenz aktiv oder Nachlaufzeit, Ausgang Ein
            • Action: AutoAus
            • Expexted: Ausgang schaltet während Präsenz und Nachlauf dauerhaft aus
            • Result: Wenn Helligkeit empfangen wird, wird der Ausgang eingeschaltet
            • Comment: kein Abschalten über Helligkeit konfiguriert
            Zuletzt geändert von willisurf; 16.11.2022, 10:01.
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              Ok, ich habe die vorherige Stelle gefunden (https://knx-user-forum.de/forum/proj...62#post1815762), es wäre gut, wenn Du in Zukunft den Bezug herstellen könntest, ich weiß nicht immer sofort, welches Protokoll wozu gehöft, vor allem wenn noch mehrere Fehler offen sind.

              Bist Du sicher, dass das heutige Protokoll zum gleichen Problemkreis gehört? Dort ging es darum, dass ein PM nur verlängern und nicht schalten konnte, der andere aber dann beim Ausschalten die Verarbeitung nochmal neu angestoßen hat und das EIN vom verlängerndem Melder genutzt hat, um erneut einzuschalten.

              Hier geht es doch darum, dass nicht erneut eingeschaltet wird, sondern nicht ausgeschaltet wird, oder? IMO ist das was anderes und hat nichts miteinander zu tun. Natürlich sollte man das untersuchen, nur reicht da nicht einfach ein Ausschnitt vom Gruppenmonitor mit dem Verweis auf ein nicht dazugehöriges Fehlerbild.

              Vielleicht nochmal an alle: Der VPM ist eine komplexe Applikation und simple Fehler (so was wie ich hab Manuell-EIN gemacht und Licht geht nicht an) sind alle schon raus. Wenn jetzt was nicht an- oder ausgeht, dann ist das von mehreren Einflußgrößen und von der konkreten Parametrisierung abhängig. Ich brauche ein möglichst reproduzierbares Beispiel, um was sinnvolles machen zu können.

              Zum obigen Problem: Wenn das nochmal passiert, schicke bitte auf das Diagnoseobjekt den String "pnnt", danach "pnns", wobei nn die Kanalnummer (2 stellig) ist, alles Kleinbuchstaben. Die Antwort könnte einen Hinweis darauf geben, wo das Problem ist.

              Gruß, Waldemar

              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                Leider sehe ich ja immer nur das Ergebnis. Ich hatte dich so verstanden, dass der Status des zweiten KOs ein Problem macht. Daher dachte ich das es intern das gleiche Problem ist. Sicher sagen kann ich das natürlich nicht. Jedenfalls habe ich das Problem im Flur gerade erneut. Wobei ich in Räumen mit nur "Bewegung" meine das Problem noch nicht beobachtet zu haben und bisher läuft.

                Hier der passende Output:

                p01t: 4C 20 30 32 3A 30 32 20 00 00 00 00 00 00 | L 02:02
                ​p01s: 4E 31 20 44 31 30 20 2D 2D 2D 2D 2D 00 00 | N1 D10 -----

                Anbei nochmal die Settings:

                EDIT: Der p01t läuft die 3 minuten bis 0 runter und springt sofort wieder hoch auf 3 minuten und im endless loop
                EDIT2: Hab auch mal eine Bewegung ausgelöst, welches die Nachlaufzeit wieder auf 3 zurücksetzt, aber nach Ablauf direkt wieder auf 3m springt.
                Angehängte Dateien
                Zuletzt geändert von traxanos; 16.11.2022, 12:58.
                OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                Kommentar


                  So hab mal auf Github 3 Issues aufgemacht im glauben das es jetzt 3 verschiedene Probleme sind.
                  OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                  Kommentar


                    Danke, ich schau mir die Screenshots heute Abend mal an.

                    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                    EDIT: Der p01t läuft die 3 minuten bis 0 runter und springt sofort wieder hoch auf 3 minuten und im endless loop
                    EDIT2: Hab auch mal eine Bewegung ausgelöst, welches die Nachlaufzeit wieder auf 3 zurücksetzt, aber nach Ablauf direkt wieder auf 3m springt.
                    Das wundert mich im Augenblick, das sollte nicht passieren. Ich versuche das heute Abend mal mit Deinen Settings zu reproduzieren.

                    Sehe ich das richtig, dass Deine Haustür zyklisch alle 3 Minuten sendet? Das müsste ich dann checken, ob ein zyklisches AUS irgendwas unerwünschtest bewirkt.

                    Hab jetzt bis 20 Uhr Meetings, melde mich aber heute Nacht nochmal.

                    Gruß, Waldemar

                    P.S.: Das mit github-Issues ist super, so geht das nicht verloren. Danke!
                    OpenKNX www.openknx.de

                    Kommentar


                      traxanos Sorry, wird doch erst morgen was, ich komme nicht mehr dazu, das nachzubauen.

                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        Kein Stress! Werde die Fehler bis zur Behebung überleben. Glaube ich

                        Muss heute erstmal das neue 1TE VPM Hutschienenmodul verbauen, was hoffentlich nachher geliefert wird
                        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                        Kommentar


                          Hi,

                          habe im issue gesehen, dass es ohne zyklisch senden funktioniert. Danke fürs ausprobieren, das erleichtert das Nachstellen.

                          Es gäbe einen Workaround, ich schreibe den mal hier, damit evtl. andere davon profitieren können. Du nimmst einen Logikkanal als Wiederholungsfilter:
                          1. Logikkanal OR mit einem Eingang, Logik sendet bei jedem Eingangstelegramm
                          2. Eingang mit default-Werten
                          3. Ausgang "Wiederholungsfilter: Keine Wiederholung durchlassen"
                          Damit hättest Du die Tür dran und das wiedereinschalten verhindert.

                          Und ich schaue mal, warum zyklisch senden hier stört. Viel Erfolg beim 2. VPM.

                          Gruß, Waldemar

                          OpenKNX www.openknx.de

                          Kommentar


                            Hi allerseits,

                            Ab sofort gibt es eine neue Version 1.4 des VPM. Findet ihr hier: https://github.com/OpenKNX/OAM-Prese...ag/1.4-Release
                            • FIX: Rückfallzeit für Sperre funktionierte nicht, ist jetzt korrigiert.
                            • NEU: Tagesphasen kann man jetzt auch über die Szenensteuerung wechseln,
                            • NEU: Über die Szenensteuerung kann man jetzt auch den Manuellmodus aktivieren und deaktivieren (wie bei Eintastensteuerung).
                            • NEU: Über die Szenensteuerung kann man jetzt alle Sperrmodi (unabhängig von der Konfiguration der Sperre) setzen und zurücksetzen.
                            • FIX: Sperre hat jetzt auch ein Ü-Flag
                            • FIX: Der Prog-Button ist jetzt besser entprellt.
                            Ab diesem Release wird folgende Hardware unterstützt:
                            • Smart-MF Sensormodul www.smart-mf.de, als virtueller Präsenzmelder, um die Applikationen von alten oder unzuverlässigen Präsenzmeldern zu verbessern
                            • PiPico-BCU-Connector OpenKNX-Wiki, als virtueller Präsenzmelder
                            • 1TE-RP2040-Smart-MF www.smart-mf.de, als virtueller Präsenzmelder auf allen Varianten lauffähig
                            • OpenKNX-REG1-System OpenKNX-Wiki, als virtueller Präsenzmelder auf allen Varianten lauffähig
                            • Smart-MF RealPresence www.smart-mf.de, als vollständiger Präsenzmelder, der auch Personen ohne Bewegung zuverlässig erkennt.
                            Es gibt sowohl das "normale" Release wie auch die "Big"-Version verfügbar.

                            Downloadpfade stehen wie immer im ersten Beitrag dieses Threads.

                            Gruß, Waldemar​
                            Zuletzt geändert von mumpf; 30.11.2022, 21:13.
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                              OpenKNX-UP1-System OpenKNX-Wiki, als virtueller Präsenzmelder auf allen Varianten lauffähig
                              du meinst sicher REG1
                              OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                              Kommentar


                                (hier stand Unsinn, deswegen gelöscht)

                                Ich meine REG1, ich muss das in der Doku ändern.

                                Gruß, Waldemar
                                Zuletzt geändert von mumpf; 30.11.2022, 21:12.
                                OpenKNX www.openknx.de

                                Kommentar

                                Lädt...