Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Modbus Wetterstation Ecowitt WS90 (war: 868MHz Empfänger für Wetterstation)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
    Höchstwahrscheinlich ein CA-IS2092A
    ja richtig.
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    Kommentar


      Am Wochende hab ich es endlich mal geschafft hier weiterzukommen.
      Eine V00.02 meiner UP1-App-RS485 ist unterwegs und eine OpenKNX Applikation für die Wetterstation hab ich soweit fertig - die ruft die die Daten per Modbus ab und stellt sie am KNX zu Verfügung.

      Für alle Datenpunke kann die Senderate / Senden bei Änderung eingestellt werden, weitehrin gibt es ein Min und Max sowie zwei Alarme. Sehr ähnlich zur SEN-UP1-8xTH Firmware.

      Alles gleich mit dem "korrekten" DPT ohne dass man sich mit Registern, Ednianess und Baudraten etc.. herumschlagen muss. Dafür halt ausschließlich für genau dieses Gerät.
      Die ecowitt muss man einfach nur mit zwei Drähtchen anschließen und es läuft.

      Bisher hab ich nur Trockentests gemacht, demnächst zieht die Wetterstation mal zum Testen nach draußen + Aufzeichnung der Daten in der influx.. dann kann man mal sehen ob das in real auch alles so tut wie es soll.

      Wer Interesse am Betatest hat, bitte bei mir melden.
      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

      Kommentar


        Jetzt bin ich doch etwas angefixt...
        Ist das aktuell Logicmodul auch vorhanden?

        Und hast Du eine Berechnung des relativen Luftdrucks eingebaut?

        Grüße Holger

        Kommentar


          Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
          Ist das aktuell Logicmodul auch vorhanden?
          natürlich.

          Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
          Und hast Du eine Berechnung des relativen Luftdrucks eingebaut?
          nein - was ist das? Höhenkorrektur?
          Lässt sich aber noch machen, bin da durchaus bereit da auf eure Vorschläge einzugehen.
          Was ich auch noch machen will ist sowas wie eine "aktuelle Regenmenge" also l/m²/h und nicht nur die absolute gefallene Regenmenge als Zählerstand.
          OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

          Kommentar


            Ca 12 millibar/hPa pro Meter über NN, wenn man mit dem Wetterbericht vergleichen will.

            Kommentar


              Zitat von henfri Beitrag anzeigen
              Ca 12 millibar/hPa pro Meter über NN, wenn man mit dem Wetterbericht vergleichen will.
              0.12 hPa bzw 12Pa.

              Das wäre sogar jetzt schon möglich, man kann einenen statischen Offset bei jedem Wert (wo es Sinn macht) hinterlegen.
              Man könnte das aber sicher noch komfortabler machen. Können wir gerne angehen! (Eingabe der H über nN).
              OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

              Kommentar


                Hier der Hintergrund:

                https://knx-user-forum.de/forum/proj...-release/page8

                Aber mit dem Logik-Modul könnte man das auch Abbilden.

                Grüße Holger

                Kommentar


                  habr ihr auch diese Schwankungen beim Temperaturwert?
                  Hier mal die Station und meine MDT Wetterstation zum Vergleich.
                  Die MDT ist aber am Dach, die ecowitt 1m über Grund.

                  Könnte die Heizung sein? 12V Versorgung hab ich dran.. könnte mal mit Batterien testen oder den Strom aufzeichnen.

                  2024-12-11 12_03_27-Data Explorer InfluxDB – Mozilla Firefox.png
                  OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                  Kommentar


                    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                    12V Versorgung hab ich dran.. könnte mal mit Batterien testen oder den Strom aufzeichnen.
                    Hab meine erst bekommen und nur mal kurz auf Funktion getestet...

                    Interessanterweise hatte ich im Netz ein Statement gesehen, dass Batterien zwingend für den Betrieb seien!
                    Zumindest grundsätzliche Funktion scheint aber auch ohne Batterien gegeben.

                    Kommentar


                      im manual steht dazu:

                      3.1 Install batteries in sensor package
                      The device’s power supply is RS485 power’s line
                      between 5.0 ~ and 12.0 V. However, you can install a
                      backup battery that lasts about 120 hours. Upon power
                      or pressing the “Reset” button, the LED indicator on the
                      back of the sensor package (item 6) will turn on for 3
                      seconds and then flash once every 8.8 seconds,
                      indicating sensor data transmission. You may have
                      missed the initial indication if you did not pay attention.
                      You can always press the reset button to start over. Make
                      sure you see the flash once every 8.8 seconds.​
                      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                      Kommentar


                        Ne eigentlich nicht...
                        Bzw. nur im 0.1Grad Bereich, und da macht das die Schneider (blau) genau so. Ich vermute dass hier die Temperatur halt am "Schaltpunkt" vom ADC ist.
                        Die Nahwärmestation ist hier dann schon gedämpft (grün).

                        Edit: Ich meine dass der RS485 Teil ohne externen Strom gar nicht läuft.

                        {35BC0EC7-DD62-4116-9ED7-555FC185F132}.png
                        Zuletzt geändert von uncelsam; 11.12.2024, 14:05.

                        Kommentar


                          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                          im manual steht dazu:
                          I know...

                          Das hatte ich in einem Forum gelesen. Vielleicht wurde da der Text aus dem Manual aber misinterpretiert?
                          I don't know.

                          Kommentar


                            Zitat von ur63 Beitrag anzeigen

                            I know...

                            Das hatte ich in einem Forum gelesen. Vielleicht wurde da der Text aus dem Manual aber misinterpretiert?
                            I don't know.
                            Ich glaube die RS485 Version ist sehr sehr selten vertreten, die meisten haben die Funkversion mit Gateway, und die braucht wohl die Batterien.
                            Passt auch zu Anleitung, dass alle 8,8 sek Daten gesendet werden, die RS485 Version macht ja ohne Anfrage gar nix.

                            Edit:
                            Ing-Dom

                            Ist deine Firmware eigentlich zur Hardware von Masifi kompatible?
                            Zuletzt geändert von uncelsam; 11.12.2024, 14:13.

                            Kommentar


                              Mag sein, aber es ging explizit um die WN90LP.

                              Kommentar


                                Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
                                Ist deine Firmware eigentlich zur Hardware von Masifi kompatible?
                                Grundsätzlich sollte sie das sein, aber da ich die HW nicht habe kann ich das nicht wirklich testen, insofern würde ich es auch nicht releasen.
                                Aber wenn Masifi oder sonst jemand mit der HW das testet und einen PR gegen das OAM macht (was dank der tollen modularen Struktur von OpenKNX nur ein Klacks sein sollte) dann wird der natürlich angenommen !
                                Die ggf zusätzlich zum RS485 vorhandenen Binäreingänge oder so sind dann aber "tot".

                                Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
                                Mag sein, aber es ging explizit um die WN90LP.
                                Fakt ist, es läuft definitiv ohne Batterien !


                                Anbei ein paar Impressionen

                                2024-12-11 17_28_42-Window.png 2024-12-11 17_28_22-Window.png 2024-12-11 17_31_03-Window.png 2024-12-11 17_28_35-Window.png 2024-12-11 17_28_16-Window.png 2024-12-11 17_27_48-Window.png 2024-12-11 17_28_30-Window.png
                                OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                                Kommentar

                                Lädt...