    jorues
    sehr gut, du bekommst gleich eine PN
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
      Magst du kurz dein Einsatzszenario beschreiben von welchem GW steigst du um, wie fit bist du bei DALI hast du schon OpenKNX Erfahrung, kannst du Löten. ?
      Ich habe aktuell das OpenKNX DALI-Gateway mit RP2040 im Einsatz, davor das Schneider MEG6725-0001.
      Ich bin Hobbyanwender, habe bisher aber eigentlich alles zum Laufen bekommen.

      Ein paar OpenKNX-Geräte sind auch schon im Einsatz.
      Löten (auch SMD) ist kein Problem.​

      Kommentar


        Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
        Ich hab 3 Bausätze "REG1-LAN-TP-Dali" fertig. Ich würde diese motivierten Tester vorrangig zur Verfügung stellen, die die HW auch zeitnah aufbauen und in in der Praxis oder praxisnah Betrieb nehmen.
        Wer hat Interesse?
        falls noch möglich hätte ich großes Interesse daran die neue Hardware zu Testen. Ich verwende aktuell schon das RP2040 basierte DALI-Gateway. Ich stecke aktuell recht tief im DALI Protokoll und auch der aktuellen Software des DALI-Gateways da ich gerade an der Entwicklung von DALI LED-Treibern arbeite. Dabei bin ich über einen Bug in der Adressierung des Gateways gestolpert, den ich ohnehin zeitnah weiter debuggen möchte. Mehr Informationen dazu hier https://github.com/OpenKNX/GW-REG1-Dali/issues/10. Ich würde sehr gern testen wie sich das mit der neuen Hardware verhält.​​

        Kommentar


          blöde Frage, aber was ist der Vorteil der ESP32-basierten Geräten bzw. gibt es schon Infos was das Webinterface können wird?
          Gruß Sven

          Kommentar


            im wesentlichen ein Webinterface mit Busmonitor.
            Das geht schon.
            Ob Mike noch mehr Ideen hat weiß ich nicht
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              Die Grundsätzlich Idee vom WebInterface ist, dass man in Zukunft die USB Konsole nicht mehr braucht.

              Man sieht aktuell schon, welche Versionen kompiliert wurden, die FW Version und Dali speziell den Monitor.
              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

              Kommentar


                Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
                klinkt irgendwie genau nach dem gleichen Problem wie bei mir, mit der ETS 5.7.7.
                Du kannst ja auch mal die ETS6 als Demo testen. Dort nur dein IP Interface und das DALI GW rein und probieren, ob der Scan funktioniert. Ich wette, das klappt auf Anhieb.
                Eine kurze verspätete Rückmeldung. Ja mit der ETS6 Demo klappt der Scan. Dann muss ich die wohl für den Scan in Zukunft nutzen.

                Kommentar


                  Wir haben uns an drei Stellen im Haus ein 48V/DALI-Schienensystem aufschwätzen lassen und ich denke gerade darüber nach, eine Hardwarevariante dafür zu planen. Das Problem ist, dass das DALI-Signal, das auf die Schiene gegeben wird, SELV sein soll. Man kann dann Repeater oder was auch immer kaufen, die die DALI-Leitungen entsprechend gegenüber dem Gateway isolieren, allerdings funktioniert das bei mir nicht. Ich habe schon verschiedene Repeater probiert, mein aktuelles Gateway sieht die EVGs in der Schiene aber nicht durch die Repeater. Deshalb ist DALI aktuell direkt an das Gateway (in dem Fall von Siemens) angeschlossen, was aber nicht den Spezifikationen der Schiene entspricht.

                  Versorgt wird die Schiene (und auch die Repeater) von einer Enertex 48V-Spannungsversorung, wobei hier die Sekundärseite selbsverständlich SELV ist. Meine Idee wäre nun, die Applikationsplatine um einer DALI-Spannungsversorgung zu ergänzen. Wenn man die 48V von der Enertex-Spannungsversorgung nähme und die auf 16V umwandelte sowie noch eine Strombegrenzung auf 250mA einbaute, müsste das doch funktionieren? Nach allem, was ich gefunden habe, scheint es keine weiteren, wesentlichen Anforderungen zu geben.

                  Habe mir gerade mal das REG1-Repository von Github runtergeladen und gesehen, dass die Schaltung von der "REG1-App-Dali" zur "REG1-App-2xDALI" ziemlich stark verändert wurde. Oben war die Rede von der ESP32-Version mit Netzwerk. Was nimmt man da am Besten?

                  Hat jemand zufällig auch noch eine Idee, wie man die 48V unkompliziert auf 16V bekommt und die Strombegrenzung auf 250mA einbaut (im Sinne von Schaltungsvorschlägen)?

                  Wenn das so funktionieren würde, wäre das eine elegante Lösung für das DALI-SELV-Problem bei den Kleinspannugsschienen.

                  Kommentar


                    So ganz trivial ist das nicht. Du musst auch dafür sorgen, dass die flanken der Spezifikation entsprechen und das bei jeder Buslast (0-250mA).
                    Im Netz gibt es dazu viele Schaltpläne.
                    Gezielt Vorschlagen werde ich davon aber nichts, da ich mich da zu wenig auskenne.
                    Der Dali Bus ist so schon sehr anfällig, da will ich nicht noch ein schlechtes Netzteil haben, was das ganze noch verschlimmert

                    Zitat von fsl Beitrag anzeigen
                    Ich habe schon verschiedene Repeater probiert, mein aktuelles Gateway sieht die EVGs in der Schiene aber nicht durch die Repeater.
                    Hast du denn hinter dem Repeater eine eigene Dali Spannungsversorgung gehabt?