Zitat von thewhobox
Beitrag anzeigen
Zitat von thewhobox
Beitrag anzeigen
Bislang hatte ich versucht, einfach einen Repeater von Bega zu benutzen, der nicht nur an das DALI-GW angebunden ist, sondern auch separat mit 48V gespeist wird. Hierfür hatte ich dasselbe Enertex-Netzteil wie für die Schiene genommen. Ich gehe davon aus, dass der Repeater dann als Spannungsversorgung für DALI-SELV agieren soll. Das funktioniert bei mir aber nicht, weil ich die EVGs in der Schiene nicht im DALI-GW sehe, wenn sie über den Repeater isoliert sind.
Der neue Ansatz wäre jetzt gewesen, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass ich ja sowieso 48V als SELV in die Schiene speise und es im Prinzip nicht schwer fallen sollte, 48V SELV in 16V SELV umzuwandeln. So würde man sich die zweite Wandlung von 230V her (durch DALI-GW oder DALI-Spannungsversorgung) sparen. In diesem anderen Ansatz gäbe es dann gar keinen Repeater mehr, sondern eben nur das modifizierte OpenKNX DALI-GW und die 48V-Spannungsversorgung. So hätte man dann alles für eine solche Schiene recht gut gekapselt vorhanden.


Das kommt auch ganz drauf an welche Dioden als D1/D2 verbaut sind.
Kommentar