Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Die Busspannung IST der Busverkehr^^
    Wenn ein Teilnehmer die Spannung von 16V auf unter 9,5V zieht, muss die Spannungsversorgung den benötigten Strom auch schnell liefern, bzw die 16V danach wieder schnell bereit stellen.
    Ich glaube, wir reden hier teilweise aneinander vorbei. Was ich damit meinte ist, dass die Spannungsversorgung über die Bereitstellung von ausreichend belastbaren 16V hinaus nicht am Busverkehr teilnimmt, ggf. gar irgendwelche "Telegramme" übermittelt.

    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Ich dachte du willst ja den Repeater gerade um die nicht SELV Dali Spannung in SELV zu machen.
    Dann musst du die zwei Spannungen trennen und danach ist eine eigene Spannungsversorgung notwendig.
    Wie sonst soll der zweite Teil versorgt werden, wenn es galvanisch getrennt ist?
    Auch hier muss ich vielleicht erklären, dass es um zwei unterschiedliche Ansätze für DALI-SELV geht.

    Bislang hatte ich versucht, einfach einen Repeater von Bega zu benutzen, der nicht nur an das DALI-GW angebunden ist, sondern auch separat mit 48V gespeist wird. Hierfür hatte ich dasselbe Enertex-Netzteil wie für die Schiene genommen. Ich gehe davon aus, dass der Repeater dann als Spannungsversorgung für DALI-SELV agieren soll. Das funktioniert bei mir aber nicht, weil ich die EVGs in der Schiene nicht im DALI-GW sehe, wenn sie über den Repeater isoliert sind.

    Der neue Ansatz wäre jetzt gewesen, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass ich ja sowieso 48V als SELV in die Schiene speise und es im Prinzip nicht schwer fallen sollte, 48V SELV in 16V SELV umzuwandeln. So würde man sich die zweite Wandlung von 230V her (durch DALI-GW oder DALI-Spannungsversorgung) sparen. In diesem anderen Ansatz gäbe es dann gar keinen Repeater mehr, sondern eben nur das modifizierte OpenKNX DALI-GW und die 48V-Spannungsversorgung. So hätte man dann alles für eine solche Schiene recht gut gekapselt vorhanden.

    Kommentar


      Zitat von fsl Beitrag anzeigen
      Was ich damit meinte ist, dass die Spannungsversorgung über die Bereitstellung von ausreichend belastbaren 16V hinaus nicht am Busverkehr teilnimmt, ggf. gar irgendwelche "Telegramme" übermittelt.
      Doch sie nimmt teil. Auch wenn sie keine Telegramme verschickt.
      Die Spannungsversorgung muss nicht nur 16V und 250mA bereit stellen. Sie muss auch dafür sorgen, dass diese innerhalb der in der Spezifikation definierten Zeiten bereitgestellt werden.

      Zitat von fsl Beitrag anzeigen
      dass es um zwei unterschiedliche Ansätze für DALI-SELV geht.
      Das habe ich schon verstanden.

      Zitat von fsl Beitrag anzeigen
      Ich gehe davon aus, dass der Repeater dann als Spannungsversorgung für DALI-SELV agieren soll. Das funktioniert bei mir aber nicht, weil ich die EVGs in der Schiene nicht im DALI-GW sehe, wenn sie über den Repeater isoliert sind.
      Ja das ist so. Aber wie gesagt, du brauchst nach dem Repeater eine eigene Spannungsversorgung für den Dali Bus.
      Zitat von fsl Beitrag anzeigen
      Ich gehe davon aus, dass der Repeater dann als Spannungsversorgung für DALI-SELV agieren soll.
      Ohne den genauen Typ zu wissen muss ich hier immer wieder ins blaue Raten. Entweder der Repeater hat dann einen Anschluss für externe 24V oder du brauchst dahinter eine eigene Spannungsversorgung.
      Ansonsten ist der Dali Bus nach dem Repeater tot = 0V.
      Sonst wäre es nicht galvanisch getrennt.

      Zitat von fsl Beitrag anzeigen
      es im Prinzip nicht schwer fallen sollte, 48V SELV in 16V SELV umzuwandeln.
      Wie gesagt, es reicht nicht aus "nur mal eben schnell 16V und max. 250mA bereitstellen".
      Bei Dali hängt viel vom Timing der Flanken ab.
      Da ich aber in HW keine Ahnung habe, ist das Thema für mich erledigt.
      Wenn du da weiter entwickelst gerne in einem eigenen Thread.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        Zitat von fsl Beitrag anzeigen

        im Prinzip nicht schwer fallen sollte, 48V SELV in 16V SELV umzuwandeln.
        Im Prinzip ist das dazu die Schaltung die du suchst:
        image.png

        Die ist auch so in der AN1465 von Microchip, Seite 3 beschrieben und sollte problemlos funktionieren , solang der Q3 ausreichend Kühlung hat. Der R1 ist mit Vorsicht zu genießen, da hab ich in meiner Simulation rum gespielt, müsste man an echter HW nochmal probieren und vor allem verifizieren Das kommt auch ganz drauf an welche Dioden als D1/D2 verbaut sind.

        Ich würds trotzdem nicht selber machen. Ein Mi-Boxer DALI PSU kostet dich 18€.

        Da ich so ein Ding besitze und das auch schon mal zerlegt hatte (aka. Zerobrain "neigschaut", will ja wissen ob das Teil totaler schrott ist oder man ruhig schlafen kann) kann ich auch sagen das ist einigermaßen vernünftig aufgebaut.

        Trennung zwischen 230V und LV-Bus ist absolut ausreichend ausgelegt, der Y-Kondensator über den Trafo sieht gut aus, 230V entstör-Cs sind ausreichend ausgelegt und eine Eingangssicherung hat das ding auch.

        Iso-Test mit 1kV wurde Bestanden.

        Keine Kaufempfehlung, aber für 18€ selber mit irgendwelchen Schaltungen rum zu basteln, phu, weiß nicht...
        Wars mir nicht wert und ich hab da eigentlich meinen Spaß dran
        Zuletzt geändert von cad435; 12.04.2026, 22:18.

        Kommentar


          Es gibt nun eine 0.10.0
          https://github.com/OpenKNX/GW-REG1-D...es/tag/v0.10.0

          Wichtig!
          Ich habe auf den OpenKnxproducer umgestellt. Damit kann ich nun das neueste Common verwenden und es sind aktuell auch mal 5 Logikkanäle eingebunden, allerdings ist das Update damit inkompatibel mit der v0.9.6. Bei einem Update muss es komplett neu eingerichtet werden.
          Der ConfigTransfer ist aktuell enthalten, funktioniert aber noch nicht.

          Vielen Dank an cad435 der mehrere MemoryLeaks gefunden hat und auch Grebnelloh der sich dem Bug im Scan angenommen hat und auch die neueste Version komplett getestet hat.

          Außerdem hat Grebnelloh nun eine Funktion eingebaut, mit der man die Dali EVGs identifizieren kann.
          Das macht einem die Zuordnung leichter.
          Zuletzt geändert von thewhobox; Gestern, 13:12. Grund: Geändert von 0.9.7 zu 0.10.0
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            kurzer Hinweis:
            die upload scripts (ps1) im aktuelle Release ZIP funtkionieren nur auf dem ESP32.
            Für RP2040 muss man das enthaltene UF2 File manuell auf den RP2040 laden (per BL-Taste am Gerät BL Modus aktivieren und uf2 datei auf das usb drive ziehen).

            Evtl. kommt aber noch eine Korrektur des zips, so dass es auch damit klappt.
            Ob es mit der Toolbox geht weiß ich nicht.
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              Ing-Dom danke für den Fix. Hab ein neues Release erstellt. Der Tag war leider auch falsch.
              Jetzt sollte alles passen.
              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

              Kommentar


                Sorry für die Verwirrung, das neue Release ist die 0.10.0, da sich die knxprod grundlegend geändert hat und somit in der ETS neu importiert werden muss.
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                Kommentar


                  Ich habe es mal auf mein 2040 GW drauf gemacht, beim ersten scan hat er nur 2 EVG´s gefunden aber dann doch alle. Keine Idee warum der Rest geht bis jetzt und die neuen Funktionen sicnd mega! Das Identifizeiren udn den Typena uslesen mag ich jetzt schon... Danke an alle die das möglich gemacht haben....

                  Kommentar




                    Außerdem hat Grebnelloh nun eine Funktion eingebaut, mit der man die Dali EVGs identifizieren kann.
                    Das macht einem die Zuordnung leichter.[/QUOTE]

                    Das funktioniert nur über die Konsole oder auch über die ETS?

                    Kommentar


                      Das geht über die ETS.
                      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                      Kommentar


                        Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                        Das geht über die ETS.
                        Würdest du mir auf die Sprünge helfen? Ich nutze die 6.4.1

                        Hat sich erledigt, auf grösser als 6.1 stellen unter Dali-GW
                        Zuletzt geändert von HoffmannOs; Heute, 16:55.