henfri perfekt, danke für die Info.
Es kommt natürlich immer drauf an, wie viele EVGs in so einer "KNX-Gruppe" sind.
Weil für jedes EVG ein eigener Befehl gesendet werden muss.
Bei nur 2 oder 3 ist der Unterschied sehr gering (57ms).
Ein Befehl auf Dali benötigt ungefähr 19ms (1x Startbit, 16 Bit Befehl, 6 Stopbits/Idle => 23x833us=19.159us)
Bei 30 EVGs ist es schon über ne halbe Sekunde, das fällt doch sehr deutlich auf
Gruß Mike
Es kommt natürlich immer drauf an, wie viele EVGs in so einer "KNX-Gruppe" sind.
Weil für jedes EVG ein eigener Befehl gesendet werden muss.
Bei nur 2 oder 3 ist der Unterschied sehr gering (57ms).
Ein Befehl auf Dali benötigt ungefähr 19ms (1x Startbit, 16 Bit Befehl, 6 Stopbits/Idle => 23x833us=19.159us)
Bei 30 EVGs ist es schon über ne halbe Sekunde, das fällt doch sehr deutlich auf

Gruß Mike
Kommentar