    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    Danke hab ich jetzt verstanden, aber geht leider nicht, edomi kann nur tunnel und telegraf funktioniert bei mir per routing reibungslos.
    der einfachste Weg, wie du erreichen kannst das alle Werte in der influx DB landen:

    Du konfigurierst den Router so, dass GAs von TP => IP nicht gefiltert werden, sondern alles weitergeleitet wird.
    Auf IP stören ein paar mehr Telegramme als nötig nicht und man spart sich die mühsame Pflegerei der Dummies.
    Und ggf will man ja (so wie ich) eh "ALLES" loggen.
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    Kommentar


      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
      Falls es Dich interessiert, ich arbeite gerade an einem großen OpenKNX-Dummy (mit bis zu 99 bzw. 999 Kanälen, also KO), der es nicht nur erlaubt, die DPT der KO zu bestimmen, sondern auch jedes KO vernünftig zu benennen und die Flags so zu setzen, dass sie dem Verhalten des Virtuellen Gerätes entsprechen. Damit kann man schon recht gut ein "echtes" Gerät nachbilden. Hat aber alles nur dokumenarischen Charakter, ist ohne Funktion, wie jeder Dummy. Ich könnte das am kommenden Wochenende freigeben.
      Das is ja Mega 😁😎. Freu ich mich drauf. Könnt ich mir einen für Edomi in die Hauptlinie packen und einen in die Bereichslinie für Telegraf/influxdb. Würde es um einiges übersichtlicher machen als meine bisherigen ca. 10 Dummies.
      Kann man den einstellen als TP oder IP Gerät?


      Ing-Dom
      Das wäre evtl. auch eine Möglichkeit. Danke für den Tip ☺️.
      Gruß Ben

      Kommentar


        Mein Dummy kann sowohl auf einer TP wie auch auf einer IP Linie liegen.

        ​​​​​​Ich baue gerade an den Release-Scripts 😀

        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          Geil, freu mich drauf 👍😁
          Gruß Ben

          Kommentar


            Manchmal geht es auch schneller als gedacht. Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...my-applikation

            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              Ich bin immer noch nicht dazu gekommen meine Aussenlinie anzuschliessen, dies liegt aber auch ein wenig daran das ich mit mir hadere ob ich einen neuen teuren Linienkoppler kaufen soll oder ob ich dazu einfach den OpenKNX IP-Router dafür verwende.

              Programmieren von aussen kann ich ja auch damit unterbinden, bliebt also nur das Risiko das Netzwerk gleich mit zu Himmeln im Kurzschlussfalls, aber ob dies wirklich so schlimm kommen wird bleibt unklar und zur Not könnte ich da ja auch noch LWL nutzen, mein Switch hat dazu jedenfalls Eingänge.

              Ausserdem finde ich einen IP-Router irgendwie als IT belastete Person irgendwie moderner oder liege ich da falsch und der Linienkoppler hat Vorteile die ich aktuell Aufgrund meiner Erfahrung nicht sehe.






              Kommentar


                Hi Marco,

                Du brauchst dann aber 2 IP-Router, das ist Dir klar? Und Du musst für Dich abwägen, ob Deine Außenlinie von einem weiteren Medium (IP) abhängen soll. Ich habe es bisher so gehalten, dass ich immer versuche, alles per TP zu koppeln. Deswegen hab ich mir Routing von KNX<->KNX auch wenig Erfahrung (nur mein Logikmodul). Sonst eher von HA nach KNX, und da habe ich nur "rumgespielt", produktiv verwende ich eher Tunnel.

                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  MarcoLanghans
                  "das ganze Netzwerk Himmeln im Kurzschlussfalls"
                  Keine Ahnung wie du darauf kommst, aber eine Kurzschluss auf LAN Seite ist nicht nur selbst schon mega unwahrscheinlich, sondern auch gleich noch den Switch damit kaputt zu machen ist nahezu unmöglich.

                  Ich weiß nicht genau wie es gelöst ist, aber du kannst den Router auch von der Sublinie und der Mainlinie programmieren. Du kannst du das weiterleiten filtern.
                  ​​​​​

                  Wie schaut denn deine aktuelle Topologie aus?

                  Gruß Mike
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                  Kommentar


                    thewhobox

                    Ich habe aktuell
                    Backbone (IP)
                    1.0 Keller/EG (TP) / OpenKNX Router schon vorhanden

                    Nun sollen noch hinzukommen. 2.0 (auch über IP Router) fürs DG, da ich dort vermutlich kein Buskabel hinbekomme und halt die Aussenlinie.


                    Grüße

                    Marco

                    Kommentar


                      Ethernet ist per Definition galvanisch getrennt, die Magjacks die ich verwende haben 1500Vrms.
                      weiterin gibts Überspannungsschutz auch für Ethernet.

                      Aber Vorsicht mit dem produktiven Einsatz der Router-Firmware.. die ist noch in Entwicklung..
                      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                      Kommentar


                        Dann bist du ja frei entweder die Außenlinie als 1.1 zu machen oder als 2.1 oder als 3.0.

                        Gibt auch keinen wirklichen Vorteil für dich aktuell es auf einen bestimmten Weg zu machen. Die Telegramm läßt wäre allerdings bei der 3.0 Variante besser, da diese nicht erst suche die 1.0 "durch" müssen um dann auf die 2.0 zu kommen.

                        Gruß Mike
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                        Kommentar


                          thewhobox
                          ah ok ich dachte immer IPRouter muss man immer auf die x.0.0 machen, daher hätte ich nun 1.0.0 KG/EG, 2.0.0 DG und 3.0.0 Außen.
                          wusste garnicht das man diese auch theoretisch auf die x.x.0 machen kann, da habe ich wieder was gelernt wenn ich nicht falsch liege.

                          Kommentar


                            MarcoLanghans Ich glaube, wenn Du es nur versuchst, an den Zahlen festzumachen, wird das nichts. Ein Router koppelt TP mit IP, muss also da hin in der Topologie, dass das erfüllt ist. Du hast derzeit die 0 (Backbone) als IP-Linie und hast den Router als 1.0.0, er koppelt also Diene IP-Linie 0 mit Deiner TP-Linie 1. Du könntest aber durchaus die Linie 2 auch als IP-Linie definieren, dann müsste der Router auf die 2.1.0 (um 2.1-TP mit 2.0-IP zu koppeln) und dann könntest Du auch einen Router 2.2.0 haben.
                            Solange Du nur 0 als IP hast, musst Du auch x.0.0 für die Router nutzen.

                            Gruß, Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                              Und das geht nicht:
                              - KNX Secure
                              - zweite Applikation für zentrale Dienste wie Uhrzeit etc...
                              Ist das ein "wird nie gehen" oder ein "geht noch nicht"?

                              Uhrzeit über NTP würde mich vor allem interessieren.

                              Kommentar


                                Denke das ist zu aufwendig mit der zweiten applikation da es der Stack nicht unterstützt. Lohnt sich nicht wirklich Uhrzeit kann ma ja auch mit reg1 Ip leicht bekommen