    Hi zusammen,

    ich mir ein Sensormodul zusammengelötet und Probleme beim Aufspielen der Applikationssoftware und Gruppenadresse. Wenn ich das Modul an die KNX-Linie anschließe, blinkt die Prog-LED zwei mal. Laut

    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...ert+nicht+mehr

    könnte das ein Fehlercode sein, aber ich weiß leider nicht welcher. Das Gerät ist -so weit ich das überblicke- nicht per ETS erreichbar. Habt ihr eine Idee, was ich testen könnte?

    Konkret habe ich folgendes getan: Sensormodul gelötet und in den Berker Sensoreinsatz eingesetzt. Anschließend einen extern gekauften SCD40 nach der Anleitung im ersten Post aufgesetzt. Danach dann mit der OpenKNX Toolbox den "OAM-RaumController 5.5.1" heruntergeladen, knxprod erstellt und Firmware aufgespielt. Knxprod in die ETS geladen. Anschließend die "Prog."-Taste gedrückt, damit wird aus dem "zwei mal blinken" ein Dauerleuchten. Ein Übertragen der Gruppenadresse geht nicht, das Gerät ist wohl nicht erreichbar.

    Was sagt mir das Doppelblinken? Hat irgendwo was mit dem Löten nicht geklappt? Habt ihr eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen könnte?

    Kommentar


      Blinken oder auf blitzen? Wenn es zweimal aufblitz wäre das in Ordnung und sagt nur das es keine PA und Unconfigured ist.

      EDIT:
      Anschließend die "Prog."-Taste gedrückt, damit wird aus dem "zwei mal blinken" ein Dauerleuchten.

      Damit sagst du ja schon das es aufblitzen ist...

      Auf der verlinkten Seite steht auch das es für Unprogrammiert steht und hier auch nochmal

      https://go.openknx.de/statusled
      Zuletzt geändert von traxanos; 09.07.2026, 18:15.
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        Ich würde die komplette Zwischenplatine abstecken und dann noch einmal probieren. Wenn Sich das Modul dann nicht nicht meldet und nicht einmal die PA gesetzt werden kann, dann schreibe mir eine PM und wir schauen was wir tun können.
        Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

        Kommentar


          Ich habe noch ein paar Fragen zur galvanisch getrennten Außenvariante 😅:

          Welchen Unterschied gibt es in der Version v4.2 zur v4.1?
          Ich sehe hier oben links eine vermutliche Wahlmöglichkeit zwischen 12V|PWR|5V
          Muss ich hier etwas brücken?

          Wie gehe ich vor um meinen 4-20mA Differenzdrucksensor anzuschließen?
          Benötige ich hier für dessen 12V Versorgung ein eigenes Netzteil?
          Muss zugeben hier aus der PowerPoint noch nicht ganz schlau zu werden, vor allem da der Pin links von den Analogeingängen ja mit "+5V" gegenzeichnet ist.
          Ist hier der J4 "VCC" für die 12V Versorgung zu nutzen?
          (das ich hier die Brücken auf der Rückseite richtig setzen muss um Strom anstatt der Spannung zu messen, ist mir bekannt)

          image.png

          Mein Wasserzähler "Diehl Hydrus 2.0"
          gibt pro verbrauchtem Liter Wasser einen Impuls aus.
          Das hatte ich bis jetzt mit einem Weinzierl Multi-IO abgefragt.
          Dieser fragt mit 24V ab, aber auf Masse.
          image.png
          Habe zwei Anschlüsse:
          braun == Masse
          grün == Impuls

          Wenn ich jetzt einmal annehme, das würde auch mit 12V funktionieren:
          Könnte ich hier auch die 12V vom Sensormodul an die grüne Ader anschließen und die braune an den Binäreingang?​​
          Zuletzt geändert von LostWolf; 20.07.2026, 10:38.

          Kommentar


            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            Welchen Unterschied gibt es in der Version v4.2 zur v4.1?
            Es ist nur ein Vorbehalt für spätere Erweiterungen. Auch die Pins unten die Rot eingekreist sind, haben aktuell keine Funktion, könnten später aber vielleicht mal verwendet werden.

            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            Ich sehe hier oben links eine vermutliche Wahlmöglichkeit zwischen 12V|PWR|5V
            Muss ich hier etwas brücken?
            Nein, hier alles so lassen wie es ist. Das ist auch nur ein Vorbehalt für später.

            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            Wie gehe ich vor um meinen 4-20mA Differenzdrucksensor anzuschließen?
            Du gehst von einem VCC (da kommen 12V raus) auf den Sensor und das zweite Kabel des Sensors geht an einen der ADC Inputs. Der ADC-Input muss dann auf der U
            nterseite passend gebrückt werden.

            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            Benötige ich hier für dessen 12V Versorgung ein eigenes Netzteil?
            Nein, VCC stellt die 12V schon zur Verfügung

            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            Muss zugeben hier aus der PowerPoint noch nicht ganz schlau zu werden, vor allem da der Pin links von den Analogeingängen ja mit "+5V" gegenzeichnet ist
            Die 5V wäre nur die Versorgung für einen 5V Sensor. Alle ADC-Inputs könnten 0-12V oder 4-20mA

            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            Ist hier der J4 "VCC" für die 12V Versorgung zu nutzen?
            Richtig, die 12V stehen zur freien Verfügung. Es sollte aber nicht mehr als 50mA daraus bezogen werden

            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            (das ich hier die Brücken auf der Rückseite richtig setzen muss um Strom anstatt der Spannung zu messen, ist mir bekannt)
            Richitg, auf der Rückseite muss man zwischen 0-12V und 4-20mA wählen. Wie das geht findet man in der Aufbauanleitung

            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
            Wenn ich jetzt einmal annehme, das würde auch mit 12V funktionieren:
            Könnte ich hier auch die 12V vom Sensormodul an die grüne Ader anschließen und die braune an den Binäreingang?
            Ja das würde ich auch so sehen. die 12V (VCC) kannst du dafür nehmen. J4 hat dafür extra 2 VCC Pins bekommen, damit man einfach an die 12V kommt.


            Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki