wenn es kalt draußen ist funktioniert der FP oft erst beim 2. 3. mal
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Einklappen
X
-
Hier der UP1:Zitat von scorpion66 Beitrag anzeigenWo gibt's die ohne gebastel für unter 60€ inkl Gehäuse so wie ich dich verstanden habe Ing-Dom
https://muster.ing-dom.de/OpenKNX-UP1/OpenKNX-UP1-SEN-8x.html
Typ Komplettbausatz auswählen.
Brauchst noch einmal eine Programmier-Adapter für 5 Euro (statt 20):
https://muster.ing-dom.de/OpenKNX-UP...ogger-JST.html
Was Du dann noch brauchst: Den Fingerabdruckleser + Einbaurahmen, von denen hier im Forum schon einige Druck-Modelle veröffentlicht wurden. Oder Blindabdeckung vom Schalterhersteller, mit Loch zur Verschraubung rein.
- Likes 2
Kommentar
-
Details kannst du hier finden: UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren - KNX-User-Forum
Kommentar
-
Nein, vor der L&B was da leider nichts zu machen. Aber nach der L&B ist das bei mir wieder auf der Agenda.
Ich fürchte aber, dass es nicht die Hardware, sondern die Einbausituation ist, die den Fehler - genauer gesagt dessen Häufigkeit - begünstigt. Am schönsten wäre es, wenn ich wüsste, wie man ihn provoziert.
Das nächste wird eine debug firmware sein, die es erlaubt, mittels Diagnose-KO einige Informationen abzurufen, sobald das Problem auftritt.
Danach hoffe ich, dass ich mehr weiß...
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Kommentar
-
Einbausituation 😅 frei hängend aktuell:
PXL_20260305_150125320.jpg
Lag auch schon oben im Verteiler, aber eingebaut hatte ich das (aufgrund noch fehlender Wand) noch nicht gehabt.
Kommentar


Kommentar