    #31
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Das Problem ist wann soll er ausgeben? Ein Zeichen gleich eine Zeile. Ich mag solche Ausgabe nicht. Die helfen auch kaum da man die schlecht kopiert bekommt.
    ein Zeichen pro Zeile macht keinen Sinn.
    Irgendwie sinnvoll gruppieren, alle 100ms oder so.
    Dann würde man hier schon abschätzen können
    a) wie oft schickt der Zähler
    b) welche Größe
    c) ggf offline parsen zur Fehlersuche...
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    Kommentar


      #32
      Das Problem ist der Buffer wird geschoben. Es ist kein klassischer Ringbuffer. Alles was er nicht verarbeiten kann wird direkt verworfen. Ich hab aber ne kleine Ausgabe an die startsequenz Erkennung gehangen. Keine Ahnungen das gut klappt . Ich bin aber dran. Wenn da sml kommt bekommen wir das auch sicher hin.
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        #33
        kleinklausi
        könntest du mit einem Oszi aufzeichnen was der Zähler bzw Lesekopf sendet?
        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

        Kommentar


          #34
          Schade, leider nein. Habe kein Oszi.
          Es sei denn es gibt da was günstiges was ich eh schon immer haben wollte
          ​​​​​

          Kommentar


            #35
            Gibt es für die länge des Kabels zwischen REG und SML eine Begrenzung? Ich frage da ich ca. 3-4 m überbrücken müsste.

            Kommentar


              #36
              Kann ich dir nicht sagen. Dadurch das die Baudrate nur 9600 ist vermute ich nicht das es ein Problem geben wird. Wenn überhaupt nur weil der Pegel 3,3v ist. nimm vielleicht nicht das dünste Kabel

              EDIT: Wobei 3-4m ist nix. Ich denke nicht. Normales Telefonkabel und gut.
              OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

              Kommentar


                #37
                ich hab das letzten mit einem 5m Telefonkabel getestet das hat geklappt.
                OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigen
                  An einem REG1-SEN-Multi habe ich Lesekopf 1 (schwarzes Kabel) mit RJ10 Stecker und Lesekopf 2 (graues Kabel) „direkt“ angebunden. Leider bekomme ich keine Daten vom eHZ ins KNX.
                  Dank Marco und Dominik kann ich jetzt alle 3 Zähler mit einem Reg1 auslesen und habe alle Werte direkt auf dem Bus.

                  Danke Euch!

                  Kommentar


                    #39
                    Super.
                    Woran lag es?

                    Kommentar


                      #40
                      Marco und Dominik haben sich Zeit genommen und wir haben telefoniert. Dabei haben wir (besser die beiden ) die Beta-Firmware fixen können, so dass auch meine neuen Zähler funktionieren.

                      Kommentar


                        #41
                        Mist meinen Text hatte ich gestern schon fertig aber nicht abgeschickt Hier die gestrige Antwort.

                        Die engebaut LED zum Senden ist wegen der Invertierung per Default an und das hat bei seinem Zähler die RX Seite geblendet. Zusätzlich haben ich ich noch einen Fehler im Buildprozess gefunden, was dazu geführt hat, dass das REG1 Multi Sensor als normale REG1 Firmware gebaut wurde. Dann können die Zusatzports nicht klappen.
                        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                        Kommentar


                          #42
                          um konkret technisch zu werden:
                          Dass es mit dem Landys-Gyr Zähler nicht geklappt hat lag daran, dass die im Lesekopf vorhandene SENDE-LED (für bidirektionale Kommunikation, von OpenKNX bisher nicht unterstützt) dauerhaft an war und das aufgrund der besonderen Bauweise des Zählers dann den Empfang gestört hat.
                          Siehe auch
                          https://sites.google.com/view/hichi-lesekopf/faq#h.ar2t6hluuh77

                          Die LED wi
                          rd nun explizit ausgeschaltet, so dass dann nichts mehr stören kann.
                          OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                          Kommentar


                            #43
                            Moin!

                            Ich melde mich hier mal auch in den Kreis der Beta Tester. Habe das REG1-Base V1.00 mit der MeterModule-Beta-0.2.10 Firmware geflasht und in der ETS mit der zugehörigen Applikation beschrieben und konfiguriert. Physikalische Adresse und Applikation schreiben war soweit problemlos. Auf den zugeordneten Gruppenadressen kommen leider keine Daten an. Ein GroupValueRead Request, egal gegen welche Adresse, wird in der ETS in der Diagnose mit "$00" und ohne DPT beantwortet.

                            Habe einen Drehstromzähler eBZ DD3 BZ06 ETA - ODZ1 den ich bislang mit einem ESP32 (mit Tasmota) an einem Hichi IR TTL IR-Schreib-Lesekopf problemlos auslesen konnte. Hier die Beschreibung zum Zähler:

                            DD3 Dreipunktbefestigung, Direktmessung, 3 Phasen
                            BZ06 Bezugszähler mit Rücklaufsperre, Imax=60A
                            ETA Eintarif, Klasse A
                            ODZ1: OBIS-unidir., MODE-D (IEC 1107) Z1: mit Taschenlampenfunktion​

                            GND, VCC, Rx, Tx sind soweit auch korrekt verkabelt. Das habe ich nochmals abgesichert, durch tauschen von Rx/Tx. Bei verdrehten Adern bleibt die gründe LED am REG1 dunkel. Richtig herum angeschlossen blinkt sie sehr schnell mit einer kurzen Pause in einem Zyklus 7 mal schnell blinken dann kurze Pause. Der Zyklus dauert etwa 1 Sekunde. Ich habe die Stoppuhr 10 Sekunden laufen lassen und 10 Unterbrechungen gezählt. Mit einem SloMo Video habe ich die Anzahl der Impulse zwischen den Pausen bestimmt.

                            Die Device Konsole ist abgesehen vom Output nach "i" stumm wie ein Zaunpfahl:
                            2024-11-20 18_35_31-Window.png
                            Beste Grüße,
                            Axel

                            Kommentar


                              #44
                              Ich glaube da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Der ODZ1 sendet noch ein altes: "OBIS ASCII" Protokoll und kein SML. Du brauchst den mit - SMZ1 statt ODZ1. Ich hab selber keinen Zähler um das implementieren und hab das ehrlich gesagt auch keine Interesse auf den Aufwand.
                              OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

                              Kommentar


                                #45
                                traxanos
                                evtl sollten wir eine List von Zählern führen wo wir genau wissen ob es geht bzw dass es nicht geht.
                                OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar