Die Lötstellen sehen jetzt nicht sehr sauber aus. Zu lanage draufgehalten oder zu wenig Flussmittel? Hast du mal überprüft ob du irgendwo Kontakte gebrückt hast oder überhaupt richtiger Kontakt besteht? Kannst du die Kontakte durchmessen?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
OpenKNX UP1 Präsenzmelder+ (UP1-PM-HF): Neuer Präsenzmelder u.a. für die Wandmontage
Einklappen
X
-
Stimmt. Ist sicher nicht die hohe Lötkunst, hat aber bei bisherigen Open-KNX Geräten dennoch immer geklappt.
Habe die Geräte auch nochmal in Augenschein genommen und durchgemessen. Die Durchgänge scheinen mir als absoluten Laien passend zu sein.
Habe mal die flash_nuke drauf gepackt und anschließend erfolgreich per Script die FW. Leider ohne Erfolg.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenvielleicht mal über das Script programmieren.
Kommentar
-
das kann ich nur unterstreichen. Vielzuviel Lot - da baut an schnell einen Brücken, gerne auch mal relativ hochohmig, die sind dann furchtbar zu finden.Zitat von Cepheus Beitrag anzeigenDie Lötstellen sehen jetzt nicht sehr sauber aus
das bedeutet mit USB Versorgung läuft der RP2040 im loop.Zitat von jolt19 Beitrag anzeigenMit angeschlossenem Progger leuchtet die Led auf Knopfdruck dauerhaft rot auf. Nochmals drücken und sie geht aus.
Was passiert bei KNX Betrieb wenn du die Sensoren runternimmst?
Bitte nochmal an KNX anstecken und dann die beiden 3.3V Rails messen. Am besten einfach am J40.
Auch mal kontrollieren ob die BCU warm wird oder am besten direkt messen wieviel Busstrom das Gerät nimmt (Multimeter zwischenschalten).
Kommentar
-
Ohne Sensoren zeigt sich das gleiche Bild wie mit.
An den beiden 3.3V an J40 habe ich Durchgang. Strom kann ich gerade leider nicht messen, da mein Multimeter die Grätsche gemacht hat und ich nur ein Duspol zur Verfügung habe. Muss ich zum Anlass nehmen mir ein neues Multimeter zu besorgen.
Kommentar
-
Hallo zusammen,
ich hab es endlich mal in Angriff genommen meinen ersten UP1-PM-HF zusammen zu löten.
Als Software habe ich den Raumcontroller 5.1.5 drauf gespielt. Wahnsinn was da an Funktionen drin sind. Muss ich mich wohl mal ein paar Tage reinfuxen.
Frage: Hat jemand das Gerät schon mal mit einem Temp/Hum Sensor ausgestattet? Ist das in der gleichen Gira Blende realistisch oder eher blödsinn weil alles viel zu dicht gepackt ist und man eh keine realistischen Werte bekommt?
Wenn externe Sensoren, was setzt ihr da ein?
danke und VG! Till
Kommentar
-
aus meiner Sicht eher Blödsinn.Zitat von skywalker007 Beitrag anzeigenIst das in der gleichen Gira Blende realistisch oder eher blödsinn
SHT31 in einer separaten Dose unterm dem PM, mit einem Berker Sensoreinsatz. Der SHT31 wird einfach an das mitgelieferte Extension Kabel gelötet. Dafür ist es dabei.Zitat von skywalker007 Beitrag anzeigenWenn externe Sensoren, was setzt ihr da ein?
BME680 und derivate sollte auch gehen.
- Likes 1
Kommentar


Kommentar