Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX REG1 goes ESP32

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ich glaube du hast mich falsch verstanden ich möchte nicht die Platine nachbauen sondern ich möchte mir da nur abschauen was man alles beim ESP32-PICO auf die PCB packen muss. Zusätzlich habe ich da leider keine Platz für einen Hutschienen Gehäuse, daher die eigene PCB und nicht einfach nur einen Anwendung PCB für den ESP32 Controller.

    Kommentar


      Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
      werden die Kicad Files für die ESP32 Controller Platine des REG1-ControllerESP ​auch auf Github veröffentlicht?
      ja, nach der Betaphase. Dauert noch etwas.
      Da ist viel trial und error dabei und da sind nun einige HW-Versionen ins Land gegangen - dafür treibe ich nicht jedesmal den Aufwand das Releasefähig schön zu machen, weiterhin ist mein Anspruch dass das was ich veröffentliche auch in Ordnung ist - vor allem bei HW.

      Übrigens ist der ESP32-PICO absolut nicht zu empfehlen für Einzelstücke. Handlöten ist sehr schwierig, selbst für sehr erfahrene Löter und im Bestückservice auch sehr teuer.
      OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

      Kommentar


        Ok danke für die Rückmeldung.
        Bezüglich des Pico den wollte ich auf keine Fall selbst löten, sondern die fertige Platine mit bestückten Bauteilen bei JLCPCB ordern. Ursprünglich wollte ich den Wrover nutzen der geht aber nur bei der teuren Standard PCB und nicht Economy. Aber wenn ich so im Internet schaue kann man den Wrover schon eher selbst löten, ich mache dann denke ich ne unbestückte Platine und teste es einfach mal.

        Kommentar


          Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
          Ursprünglich wollte ich den Wrover nutzen der geht aber nur bei der teuren Standard PCB und nicht Economy
          genau das gilt eben auch für den ESP den ich am REG1-ControllerESP nutze..
          OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

          Kommentar


            Hi zusammen,
            weiß nich ob dass hier die richtige Stelle ist (@Moderation ansonsten gerne verschieben), aber ich hab ein "komisches" Phänomen mit dem OpenKNX Ip router.
            Ich habe mir zu Testzwecken ein Testbrett aufgebaut. Verbaut:
            - Hauptschalter
            - FI/LS
            - MDT STC-0640.01
            - OpenKNX IP-Router
            und ein MDT Glastaster Smart II alles in einem Volta AP Verteiler

            Wenn ich das Testbrett jetzt durch den Hauptschalter (oder den FI/LS) vom Strom trenne, kommt der OpenKNX IP-Router leider erst hoch, wenn ich an der Spannungsversorgung den Reset Button drücke. Glastaster bspw. ist gleich wieder an, Spannung hat der Bus also auch nach einem Umlegen des Hauptschalters
            Habe ich hier irgendwie, irgendwas übersehen? Oder etwas falsch parametriert?
            Nach dem Reset an der Spannungsversorgung kommt der IP-Router dann auch hoch.

            Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

            Kommentar


              Zitat von re4p3r Beitrag anzeigen
              Habe ich hier irgendwie, irgendwas übersehen?
              Ich kann deine Schritte zum Problem nicht ganz nachvollziehen, da einfach noch viel zu viele Fragen offen sind.

              - Was ist hinter dem Hauptschalter?
              - Was ist hinter dem FI/LS?
              - Wann kommt der Router "nicht hoch"? Nur wenn du den Hauptschalter ausschaltest? ist da auch die Spannungsversorgung weg? (Siehe Frage 1+2)
              - Welcher Zustand hat der Hauptschalter nach dem "Umlegen"?
              - Wie resettest du die Spannungsversorgung? Ist hier der Hauptschalter wieder geschlossen?
              - Welche FW-Version läuft auf dem Router?
              - Ist schon die Applikation auf dem Router?
              - Hat der Router LAN angeschlossen und eine Verbindung?
              - Was machen die LEDs auf dem Router, wenn das Problem auftritt?
              - Was sagt die Gerätekonsole, wenn das Problem auftritt?
              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

              Kommentar


                Zitat von re4p3r Beitrag anzeigen
                aber ich hab ein "komisches" Phänomen mit dem OpenKNX Ip router.
                "der" OpenKNX IP-Router ist eine Firmware.
                Es fehlt eine Angabe zur verwendeten Hardware.
                OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                Kommentar


                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                  Ich kann deine Schritte zum Problem nicht ganz nachvollziehen, da einfach noch viel zu viele Fragen offen sind.
                  - Was ist hinter dem Hauptschalter?
                  Der FI/LS, der IP-Router, die Spannungsversorgung

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                  - Was ist hinter dem FI/LS?
                  der IP-Router, die Spannungsversorgung

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                  - Wann kommt der Router "nicht hoch"? Nur wenn du den Hauptschalter ausschaltest? ist da auch die Spannungsversorgung weg? (Siehe Frage 1+2)
                  ​Wenn Hauptschalter aus, dann ist auch die SPannungsversorgung weg jap.
                  Der Hauptschalter schalten das Testboard dementsprechend komplett stromlos (bis auf den Schutzleiter).
                  Hauptschalter -> Hauptanschlussklemme -> FI/LS und dahinter dann Spannungsversorgung und der IP-Router

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                  ​- Welcher Zustand hat der Hauptschalter nach dem "Umlegen"?
                  Ist dann geschlossen. Spannungsversorgung leuchtet dann auch grün, Glastaster geht auch wieder an, nur der Router gibt keinen Mucks von sich​


                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                  ​- Wie resettest du die Spannungsversorgung? Ist hier der Hauptschalter wieder geschlossen?
                  Über den Reset knopf an der Spannungsversorgung. Ja ist dann wieder geschlossen

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen

                  - Welche FW-Version läuft auf dem Router?
                  Beta 5.2.2​

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen

                  - Ist schon die Applikation auf dem Router?
                  yes ebenfalls installiert

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen

                  - Hat der Router LAN angeschlossen und eine Verbindung?
                  Ja hat eine Verbindung​. AUch wenn diese danach irgendwie immer ein wenig braucht, dass ich wieder über den Router auf den Bus zugreifen kann. Sowohl über die konfigurierte IP als auch über die Multicast adresse

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                  ​- Was machen die LEDs auf dem Router, wenn das Problem auftritt?
                  Bleiben aus

                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen

                  - Was sagt die Gerätekonsole, wenn das Problem auftritt?
                  ​hatte ich noch nicht geschaut. Muss ich dann mal im Batteriebetrieb des Laptops wie hier beschrieben https://openknx.atlassian.net/wiki/s.../Ger+tekonsole testen

                  EDIT:
                  Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                  "der" OpenKNX IP-Router ist eine Firmware.
                  Es fehlt eine Angabe zur verwendeten Hardware.
                  ​ OpenKNX REG1-LAN-TP-Base Komplettbausatz

                  Zuletzt geändert von re4p3r; 10.09.2025, 12:06.

                  Kommentar


                    Okay also folgendes Schema:
                    Code:
                    1. Hauptschalter
                      1.1 FI/LS
                        1.1.1 KNX Spannungsversorgung
                          1.1.1.1 I-Router
                          1.1.1.2 Glastaster
                    Step A: du schaltest 1. ab: Glastaster, Router und Spannungsversorgung sind alle aus und keine LEDs an?
                    Step B: du schaltest 2. wieder zu: Spannungsversorgung leuchtet grün, Glastaster ist wieder da, aber beim Router leuchtet nix?
                    Step C: du resettest die Busspannung über die Spannungsversorgung und der Router funktioniert wieder?

                    Hm das sollte alles auf jeden Fall funktionieren.
                    Bei mir hängt der Router in der abgehängten Decke leider noch. Während Umbauten musste ich da auch oft die Sicherung raus machen, aber bisher ist er immer direkt wieder automatisch gestartet.
                    Auch auf meinem Testbrett hinter einer Steckdosenleiste kann ich das nicht reproduzieren.

                    Dass gar keine LED angeht kann ja eig nur sein, dass iwas mit der Spannung nicht stimmt. Ansonsten blink/leuchtet immer was beim Starten.

                    Funktioniert es vll, wenn der Glastaster nicht mit angeschlossen ist?
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                    Kommentar


                      Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                      Step A: du schaltest 1. ab: Glastaster, Router und Spannungsversorgung sind alle aus und keine LEDs an?
                      Step B: du schaltest 2. wieder zu: Spannungsversorgung leuchtet grün, Glastaster ist wieder da, aber beim Router leuchtet nix?
                      Step C: du resettest die Busspannung über die Spannungsversorgung und der Router funktioniert wieder?
                      genau so .

                      Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                      Funktioniert es vll, wenn der Glastaster nicht mit angeschlossen ist?
                      macht keinen Unterschied ob dieser angeschlossen ist oder nicht.

                      Ich würde heute Abend mal versuchen die Gerätekonsole auszulesen während ich alles stromlos setze.

                      Kommentar


                        wie hoch ist die Busspannung? insbesondere in dem Fall wo der REG1-LAN-TP-Base nicht hochkommt?
                        Was zeigen die Link-LEDs an der Buchse?
                        Teste mal mit abgezogenem Netzwerkkabel
                        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                        Kommentar


                          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                          wie hoch ist die Busspannung?
                          gerade mal gemessen. Sind 30.12V hinter dem Glastaster. Zustand alles an.

                          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                          insbesondere in dem Fall wo der REG1-LAN-TP-Base nicht hochkommt?
                          auch da 30V, vl. mal schwankend auf 29 kann aber auch an den zittrigen Fingern liegen

                          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                          Was zeigen die Link-LEDs an der Buchse?
                          Sind leider tod

                          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                          Teste mal mit abgezogenem Netzwerkkabel

                          Leider auch damit keine Besserung

                          Gerätekonsole bin ich leider noch nicht dazugekommen

                          Kommentar


                            kann dann eigentlich nur an dem Ramp-Up der Spannung liegen. Irgendwas daran sorgt wohl dafür, dass der Spannungswandler auf der BCU aus dem Tritt kommt.

                            Was noch interessant wäre:
                            - welche Controller Version? Aus der letztem Charge vor 2 Wochen oder älter?
                            - was passiert bei einem Reset (per Buton) am REG1 wenn es in diesem Zustand ist?
                            - Verhalten mit angestecktem USB Kabel
                            - wie verhalten sich andere openknx geräte an dieser Spannungsversorgung?
                            OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                            Kommentar


                              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                              - welche Controller Version? Aus der letztem Charge vor 2 Wochen oder älter?
                              ist aus einer älteren Bestellung. Bestellung vom 05.04.2025

                              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                              - was passiert bei einem Reset (per Buton) am REG1 wenn es in diesem Zustand ist?
                              Dann startet er tatsächlich ebenfalls 😊

                              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                              - Verhalten mit angestecktem USB Kabel
                              Spannung weg, geht er an, beim Anlegen der Spannung passiert folgendes:
                              Code:
                              0d 00:00:50: KNX:                     Try Initialize 19200
                              0d 00:00:50: KNX:                     BCU connected (Baudrate: 19200)
                              0d 00:00:50: KNX:                     Reset received
                              0d 00:00:50: KNX:                     SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL )
                              0d 00:00:50: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:50: Common:                    Save power
                              0d 00:00:50: Common:                      Completed (2ms)
                              0d 00:00:50: Flash<Default>:            Save data to flash
                              0d 00:00:50: Flash<Default>:              Save completed (12ms)
                              0d 00:00:51: KNX:                     SystemState: Normal ( VBUS XTAL )
                              0d 00:00:51: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:51: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:51: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:51: Common:                    Save power
                              0d 00:00:51: Common:                      Completed (1ms)
                              0d 00:00:52: KNX:                     SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL )
                              0d 00:00:52: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:52: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:52: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:52: Common:                    Save power
                              0d 00:00:52: Common:                      Completed (2ms)
                              0d 00:00:53: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:53: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:53: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:53: Common:                    Save power
                              0d 00:00:53: Common:                      Completed (2ms)
                              0d 00:00:54: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:54: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:54: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:54: Common:                    Save power
                              0d 00:00:54: Common:                      Completed (3ms)
                              0d 00:00:55: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:55: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:55: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:55: Common:                    Save power
                              0d 00:00:55: Common:                      Completed (1ms)
                              0d 00:00:56: KNX:                     SystemState: Normal ( VBUS XTAL )
                              0d 00:00:56: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:56: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:56: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:56: Common:                    Save power
                              0d 00:00:56: Common:                      Completed (2ms)
                              0d 00:00:57: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:57: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:57: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:57: Common:                    Save power
                              0d 00:00:57: Common:                      Completed (2ms)
                              0d 00:00:58: KNX:                     SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL )
                              0d 00:00:58: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:00:58: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:00:59: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:00:59: Common:                    Save power
                              0d 00:00:59: Common:                      Completed (12ms)
                              0d 00:00:59: KNX:                     SystemState: Normal ( VBUS XTAL )
                              0d 00:01:00: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:01:00: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:01:00: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:01:00: Common:                    Save power
                              0d 00:01:00: Common:                      Completed (12ms)
                              0d 00:01:00: KNX:                     SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL )
                              0d 00:01:01: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:01:01: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:01:01: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:01:01: Common:                    Save power
                              0d 00:01:01: Common:                      Completed (1ms)
                              0d 00:01:01: KNX:                     SystemState: Normal ( VBUS XTAL )
                              0d 00:01:02: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:01:02: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:01:02: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:01:02: Common:                    Save power
                              0d 00:01:02: Common:                      Completed (12ms)
                              0d 00:01:03: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:01:03: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:01:03: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:01:03: Common:                    Save power
                              0d 00:01:03: Common:                      Completed (2ms)
                              0d 00:01:03: KNX:                     SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL )
                              0d 00:01:04: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:01:04: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:01:04: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:01:04: Common:                    Save power
                              0d 00:01:04: Common:                      Completed (1ms)
                              0d 00:01:05: Common:                  Restore power (after 1s)
                              0d 00:01:05: Common:                    Restore power without reboot was successful
                              0d 00:01:05: Common:                  SavePIN triggered!
                              0d 00:01:05: Common:                    Save power
                              0d 00:01:05: Common:                      Completed (1ms)
                              Wenn man danach das USB Kabel abzieht, fängt er sich tatsächlich und bleibt an.

                              Kommentar


                                Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                                Eine Übersicht gibt es im Wiki, also z.B. REG1-LAN-TP-Base
                                Gibt es schon einen Release-Termin (gerne auch Alpha- oder Beta-Phase) für die InternetServices? Ich würde gerne via NTP eine Zeit abfragen und auf den Bus senden.

                                Gruß
                                Thomas

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X