Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[OpenKNX-Ready] LED-Dimmer, Constant Voltage, 6-fach für UP, 12-fach für REG (6 TE)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    zumal dann ja jedes Buch seinen korrekten Platz bräuchte.
    Ach komm jetzt, das bekommst doch auch automatisiert! Eine Variante wären dann Beacons in den Büchern, um deren Position zu erkennen oder gleich ein paar Cam's auf die Regale, welche dann die Bücher automatisch erkennen. Dann wär's sogar egal, wo welches Buch steht...
    Kind regards,
    Yves

    Kommentar


      Ich hab mir nun nicht die gesamten 4 Seiten vorher durchgelesen deshalb hier eine für mich wichtige Frage welche die Hardware betrifft.

      Ist die Hardware so ausgelegt, dass die Software die PWM Ausgaben aller Ausgängen einzeln frei definieren kann, also speziell die Phasenlage zueinander ebenso die Frequenz der einzelnen Kanäle ? Also ist da sowas wie ein Hardware PWM Sequenzer verbaut worden ( PCA9685 ... ​) oder wurde hier rein auf die PWM des Prozessors gesetzt oder aber zumindest die GPIO so geschickt gewählt, das diese hierfür für alle Kanäle über PIO entsprechend geschickt angesteuert werden können ?

      Das wäre so ziemlich der wichtigste Punkt wo sich heute noch Dimmersysteme wirklich unterschieden können und auf was ich noch wert legen würde.

      Zuletzt geändert von Techi; 15.10.2025, 06:48.

      Kommentar


        Hallo Walter,

        nein, es ist nicht geplant Dinge wie PWM-Frequenz auf Kanalebene einstellbar zu machen - lediglich die PWM-Frequenz des gesamten Dimmers (zwischen 200 und 1200 Hz).

        Aber ich wäre trotzdem neugierig zu verstehen, was dein spezieller Anwendungsfall ist, sodass du gerne die PWM-Frequenz für jeden einzelnen Kanal separat einstellen können möchtest?

        Viele Grüße
        Andreas
        www.openknx.de | Fingerprint/NFC, Schaltaktor, Binäreingang, Dimmer, Touch-Display & Präsenzmelder verfügbar

        Kommentar


          so, jetzt mal vom PC.
          Zitat von kikakeule Beitrag anzeigen

          Ich bin da sicher kein Experte.
          Aber z.b.
          • ob man mit dimmen anschalten kann fällt mir spontan ein
          • Harmonisierte Schritte beim Dimmen.
          • Einheitliche Farbumrechnung hsv2rgb
          Man müsste mal beide Applikationen durchgehen​
          Wie gesagt, ich mag die Idee grundsätzlich aber verstehe nicht ganz was du meinst:
          "ob man mit dimmen anschalten kann": du meinst ob eine Nachricht "Relativ Dimmen: Hoch" das Licht anschaltet? Das klingt ziemlich Basic und ist vermutlich schwierig rauslösbar.​
          ​Ja genau. Muss ja auch nicht rausgelöst sein, aber eben bei beiden vorhanden und gleich implementiert.
          Konfigurierbar, ob es nur mit rel. oder auch mit abs dimmen anschaltbar ist.


          Ist aber bei OpenKNX Modulen mit Logikmodul zumindest darüber einfach umsetzbar wenn es nicht bereits implementiert ist.
          Klar, aber es sollte auch ohne LM gehen

          "Harmonisierte Schritte beim Dimmen": Versteh ich leider auch nicht ganz. Geht es um relatives Dimmen, also das z.B. immer 10% oder 5% Heller wird? Ist das nicht im Schalter?
          Da bin ich gerade überfragt, aber war es nicht so, dass es zwei arten von Dimmen gibt und bei der einen stellt man es im Taster und in der anderen im Dimmer ein?


          "Einheitliche Farbumrechnung hsv2rgb​": Muss ich passen, kannst du da nochmal genauer schreiben was du meinst?
          Die Berechnung, um von hsv auf rgb zu kommen, sollte die exakt gleiche Formel verwenden. Gleiches gilt für die Mischung von Farbtemperaturen (auch wenn dies trivial scheint)

          Weitere punkte:
          Einschalten: Parametrierbarer Einschaltwert. Ggf. Zeitgesteuert (HCL). Wird Wert direkt übernommen oder angedimmt. Gleiche Auswahlmöglichkeiten für Andimmzeit (nicht der eine 1,3,5 und der andere 2,4,6s)
          Dito für Ausschalten
          Verhalten beim Abs-Dimmen: Sofort übernehmen oder andimmen --> zeiten s.o.
          Max/Min Werte für dimmen: Gleiche Werte auswählbar. Funktion: die Werte gelten (a) immer (b) für relatives dimmen (c) für abs und rel dimmen
          Farb-objekt: Gleiche DPT werden unterstützt. Andimmzeiten auswählbar und bei beiden Geräten gleich


          Das sind alles Funktionen, die ich von anderen Geräten kenne.

          Ich habe jetzt nicht überprüft, ob das Dali-GW udn ob der Dimmer das schon können. Es geht mir hier nur darum, dass es zw. den beiden Applikationen dahingehend Abstimmbedarf gibt.

          Gruß,
          Hendrik

          Kommentar


            Zitat von abtools Beitrag anzeigen
            ...
            nein, es ist nicht geplant Dinge wie PWM-Frequenz auf Kanalebene einstellbar zu machen - lediglich die PWM-Frequenz des gesamten Dimmers (zwischen 200 und 1200 Hz).
            ...

            Primär wäre es mir wichtig die PWMs der Kanäle zueinander verschieben zu können, speziell bei HCL. Die Stromspitzen beim durchschalten der Fets können je nach Leuchtmittel wirklich hoch werden. Wenn diese dann auch noch von mehreren Kanälen aufeinandertreffen sollte man eine extreme Puffer zur Verfügung haben oder es halt vermeiden.
            Besser wäre es aus allen Kanälen quasi ein Rauschen zu erzeugen. Am einfachsten wäre das mit unterschiedlichen PWM Frequenzen welche zueinander geschickt gewählt werden.
            Eventuell wären auch 2 bis 4KHz PWM manchmal nicht ganz schlecht. Zum einem um eine passenden Frequenz zu finden welche die Stripes nicht pfeifen lässt, wie in meinen Fall wo die Stripes mit Magnetbändern in den Metallschienen befestigt sind (Lautsprecher gebaut ;-) ) oder wenn man z.B. Filmen möchte. (Flickereffekte)


            Kommentar


              Zitat von Techi Beitrag anzeigen
              Primär wäre es mir wichtig die PWMs der Kanäle zueinander verschieben zu können, speziell bei HCL.
              Beim Umbau der PWM-Steuerung habe ich mir dazu einige Gedanken gemacht. Sobald das PWM nicht mehr synchron zwischen allen Kanälen ist, kommt es zu Lastspitzen mit Frequenzen deutlich kleiner als die PWM Frequenz (u.U. im Hz Bereich), das führt dann zu tatsächlich sichtbarem Flackern.

              Zitat von Techi Beitrag anzeigen
              Die Stromspitzen beim durchschalten der Fets können je nach Leuchtmittel wirklich hoch werden. Wenn diese dann auch noch von mehreren Kanälen aufeinandertreffen sollte man eine extreme Puffer zur Verfügung haben oder es halt vermeiden.
              Besser wäre es aus allen Kanälen quasi ein Rauschen zu erzeugen. Am einfachsten wäre das mit unterschiedlichen PWM Frequenzen welche zueinander geschickt gewählt werden.
              Wir fahren jetzt jeden zweiten Kanal invers, so dass nur die Hälfte der Kanäle zur gleichen Zeit schaltet, das sollte schon ein bisschen helfen​​. Ansonsten ist der externe Puffer ja in Form von Kondensatoren in den 24V Netzteilen vorhanden. Das ganze ist ein tolles Argument dafür das Netzteil ausreichend zu dimensionieren und nicht zu sehr auf Kante auszusuchen.
              Man könnte überlegen die PWM Kanäle zwar synchron aber mit noch unterschiedlicheren Startzeitpunkten zu betreiben (z.B. indem wir als dritte Variante das PWM Signal im Interval zentrieren) aber spätestens wenn der Duty Cycle gegen 100% geht ist der Effekt davon gegen null weil dann doch alles ziemlich gleichzeitig schaltet... Und das ist ja gerade der Bereich wo die Puffer im Netzteil u.U. recht belastet sind.


              Zitat von Techi Beitrag anzeigen
              Eventuell wären auch 2 bis 4KHz PWM manchmal nicht ganz schlecht. Zum einem um eine passenden Frequenz zu finden welche die Stripes nicht pfeifen lässt, wie in meinen Fall wo die Stripes mit Magnetbändern in den Metallschienen befestigt sind (Lautsprecher gebaut ;-) ) oder wenn man z.B. Filmen möchte. (Flickereffekte)
              Das ist programmatisch recht einfach umzusetzen, das einzige Problem was ich sehe, dass hier mehr nicht gleich besser ist - das aber den meisten Nutzern schlecht zu verkaufen ist.
              Müsste man gut testen und dann mindestens eine deutlich sichtbare Warnung einbauen

              Kommentar


                Ich hab diesbezüglich genug getestet und auch bezüglich Design von Leistungselektronik (auch Antriebstechnik) genug Erfahrung.
                Die Aussage mit den "tolles Argument dafür das Netzteil ausreichend zu dimensionieren" ist nur die halbe Wahrheit (so hab ich auch mal gedacht und fast alles extrem unterdimensioniert, ohne Erfolg) denn selbst wenn man Netzteile extrem überdimensioniert heißt das nicht, dass diese mit schnellen Lastspitzen gut zurecht kommen. (Beispiel Meanwell HLG Serie)
                Ich habe bereits viel mit FET-Typen, Gateansteuerung, Pufferung und dem Ansteuertiming experimentiert und gerade das Ansteuertiming kann bei mehr als einem Kanal auf einem Netzteil sehr viel bringen.
                Es geht dabei im wesentlich darum wie die Netzteilregelung auf Last reagiert. Netzteile können da ekelhaft zu schwingen anfangen, gerade Netzteile mit LED Zulassung sind bezüglich Lastregelung da anfällig). Hier kann man mit sehr gut angepassten Kapazitäten schon was gegensteuern das würde aber bedingen nochmal an den Netzteil Ausgängen zusätzlichen Aufwand zu betreiben welcher nicht unerheblich ist und außerdem üblicherweise noch mehr Elkos mit einbringt die leider bezüglich Lebensdauer auch keine Langläufer sind.

                Kommentar


                  Guten Abend zusammen,

                  gerade habe ich das angekündigte, größere Update 0.11 auf GitHub hochgeladen. Das dieses Mal etwas längere Changelog findet ihr auch dort:
                  https://github.com/OpenKNX/OAM-LedDimmer-AB/releases

                  Damit sollten auch die allermeisten deiner Punkte, Alloc, erledigt sein - gerne nochmal testen.

                  Es sind eine Reihe neuer Features dabei, wir nähern uns also in großen Schritten einem ersten "richtigen" Release. :-)

                  Viele Grüße und danke für euer ganzes, konstruktives Feedback
                  Andreas
                  www.openknx.de | Fingerprint/NFC, Schaltaktor, Binäreingang, Dimmer, Touch-Display & Präsenzmelder verfügbar

                  Kommentar


                    Hey danke dir
                    (GitHub hat es wohl diesmal versemmelt mir eine Update mail zu schicken...)

                    Jetzt muss (darf natürlich ) ich mich also entscheiden ob ich das Netzteils größer auslegen und den Boost nutzen kann oder nur auf die Hälfte der Leistung (50/50%).

                    Und echt vielen Dank für das relative KO

                    Werde mir das Mal am Sonntag ansehen

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X