    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Deine Änderungen sehen auf den ersten Blick vernünftig aus - tolle Arbeit, vor allem für jemanden, der bisher nichts für OpenKNX entwickelt hat. Wir können gerne einen Crashkurs machen, bei dem ich Dir erkläre, wie Du das auch korrekt bauen kannst. Machen wir per PN aus.
    Vielen Dank 😊 Das wäre super. Dann können alle in den Genuss des neuen Release kommen.

    Eine Anmerkung bzw. Bitte habe ich allerdings: Bitte keine .knxprod veröffentlichen. Du wirst sonst den Leuten Probleme mit Updates bereiten und potentiell Versionen veröffentlichen, die mit weiteren Versionen von Michael (mgeramb) kollidieren. Es ist schon volle Absicht bei unserer Infrastruktur, dass man sich die knxprod lokal baut und wir sie nicht ausliefern. Wild kursierende knxprod-Files hinterlassen in der ETS und in der ETS-Projekten Spuren, die der normale ETS-User nicht durchschaut und nicht so einfach wegbekommt.
    Danke für den Hinweis. Werde ich natürlich für die Zukunft berücksichtigen und wäre sicherlich auch nicht vorgekommen wenn ich die Abläufe von OpenKNX kennen würde. Sorry dafür!

    P.S.: Kannst Du bei Dir PN freischalten, damit ich Dich wegen einem Termin kontaktieren kann?
    Erledigt ✅

    Kommentar


      #62
      Heute mein REG1 bekommen und gleich mit der Jalousiensteuerung in Betrieb genommen.
      Nachdem die Rollos zugegangen sind war das schonmal der erste success

      Erste kleine Verständnisfragen:
      1. Das KO Nachtmodus EIN/AUS ist aktuell nicht belegt und es hat ja auch funktioniert. Kann ich das so verstehen, dass ich es mit diesem KO noch extern EIN/AUS schalten kann? Das wär nämlich insofern cool, weil ich damit nämlich mein Wuschszenario easy realisieren könnte. Nämlich, dass im Winter gartenseitig der Nachtmodus nicht eingeschaltet ist und im Sommer nach der Beschattung die Rollo auf 80% fährt.

      2. Ich hätte jetzt mal konfiguriert, dass die Beschattung nicht automatisch startet sondern auf das KO "Beschattung täglich aktivieren" einen Schalter bzw. den Ausgang der Zeitschaltuhr gelegt. die ist von Mai-Sept. auf 1 und sonst 0. Wird das so funktionieren?

      Hammer Applikation... umfangreich und schön dokumentiert! Kann nicht oft genug erwähnt werden

      Kommentar


        #63
        Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
        1 .... Kann ich das so verstehen, dass ich es mit diesem KO noch extern EIN/AUS schalten kann? Das wär nämlich insofern cool, weil ich damit nämlich mein Wuschszenario easy realisieren könnte. Nämlich, dass im Winter gartenseitig der Nachtmodus nicht eingeschaltet ist und im Sommer nach der Beschattung die Rollo auf 80% fährt.
        Ja, das sollte so funktionieen. Auch wenn das KO nicht belegt ist, kannst du es jederzeit verwenden, um den Nachtmodus extern zu schalten:
        • 1 senden = Nachtmodus AN
        • 0 senden = Nachtmodus AUS
        Für dein Szenario:
        • Winter: Sende 0 → kein Nachtmodus, Gartenseite bleibt oben
        • Sommer: Sende 1 → Nachtmodus aktiv, Rollo fährt auf 80% (Stopp-Position)
        Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
        2. Ich hätte jetzt mal konfiguriert, dass die Beschattung nicht automatisch startet sondern auf das KO "Beschattung täglich aktivieren" einen Schalter bzw. den Ausgang der Zeitschaltuhr gelegt. die ist von Mai-Sept. auf 1 und sonst 0. Wird das so funktionieren?
        Auch das sollte funktionieren.Heißt wenn du die Zeitschaltuhr auf das KO legst wäre es wie folgt.
        • Mai - Sept (Zeitschaltuhr = 1): Beschattung ist aktiv und wird täglich um Mitternacht automatisch neu aktiviert
        • Okt - Apr (Zeitschaltuhr = 0): Beschattung ist aus
        So hast du eine saisonale Beschattungssteuerung ohne manuelles Umschalten realisieren.

        Kommentar


          #64
          Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
          2. Ich hätte jetzt mal konfiguriert, dass die Beschattung nicht automatisch startet sondern auf das KO "Beschattung täglich aktivieren" einen Schalter bzw. den Ausgang der Zeitschaltuhr gelegt. die ist von Mai-Sept. auf 1 und sonst 0. Wird das so funktionieren?
          Genau so war es ursprünglich von mir gedacht, aber mittlerweile habe ich meine Beschattungsregeln so feinjustiert, dass ich auch im Winter das täglich aktiviert anlassen kann ohne dass die Beschattung aktiv wird.
          Ein Problem gibt es eigentlich nur in der Übergangszeit, da kommt es schon mal vor das die Beschattung aktiv wird und man sie dann manuell für den Tag wieder deaktiviert. Ich fürchte da nutzt auch die Regel mit Mai-September nicht. Ich hoffe hier in Zukunft mit Tagesdurchschnittstemperatur das noch ein weniger besser steuern zu können.

          Kommentar


            #65
            Zitat von SteffenRi Beitrag anzeigen
            • 1 senden = Nachtmodus AN
            • 0 senden = Nachtmodus AUS
            Für dein Szenario:
            • Winter: Sende 0 → kein Nachtmodus, Gartenseite bleibt oben
            • Sommer: Sende 1 → Nachtmodus aktiv, Rollo fährt auf 80% (Stopp-Position)

            Danke für die Antwort. Genau das hätt ich eigentlich programmiert aber die Jalousien fahren trotzdem auf die Prozentzahl. Bildschirmfoto 2026-02-09 um 20.52.18.png
            Hm...


            edit: ich denke es wird wohl an meiner "Logik" liegen. Ich werd mich da am Abend nochmal durchackern und meine Findings kundmachen.
            Angehängte Dateien
            Zuletzt geändert von K1rk; 10.02.2026, 17:44.

            Kommentar


              #66
              Hi zusammen,
              heut morgen wurde meine bessere Hälfte unsanft um 7 durch eine auffahrende Rollo geweckt. Um den Zorn nicht ein weiteres Mal ertragen zu müssen habe ich mich gleich auf die Fehlersuche begeben. ich habs auch recht schnell erkannt - dachte ich zumindest - es war nämlich Ende Nachtmodus Sonnenaufgang bzw. spätestens 7 Uhr eingestellt. Warum ich trotzdem nicht schlau werde: der Nachtmodus hätte ja erst gar nicht aktiv sein dürfen, weil ich ihn ja eingeschränkt habe auf "es muss

              Kühlperiode sein" UND "Zeitschaltuhr" also Logik 1 UND verknüpft mit Logik 2. Bildschirmfoto 2026-02-14 um 11.15.39.png

              Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinde was da falsch läuft? Screenshots meiner Config/Logik?

              DAnke

              Kommentar


                #67
                Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
                Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinde was da falsch läuft? Screenshots meiner Config/Logik?
                Best-Practices und erforderliche Informationen bei Fragen zu OpenKNX-Applikationen liefert Hinweise zur Fehlersuche, oder auch Beritstellung von Informationen zur Unterstützung.

                Erster Eindruck: Könnte das Sendeverhalten sein. Wenn nicht nur bei Änderungn des Ausgangswertes gesendet wird, dann könnte sowas passieren.

                OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

                Kommentar


                  #68
                  Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
                  Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinde was da falsch läuft?
                  Klar :-) Du verbindest die Logikein- und -ausgänge mit Test-GA, sendest per Gruppenmonitor alle vorkommenden Kombinationen auf die Eingänge und schaust, ob die Ausgänge das liefern, was sie sollen.

                  Dann testest Du noch das Verhalten nach Neustart (ob dann die Logik auch das liefert, was sie soll).

                  Nachdem Du die Logik entsprechend angepasst und getestet hast, kannst Du wieder mit den korrekten GA verknüpfen und produktiv schalten. Eine Logik einfach zusammenklicken und zu denken, dass sie das macht, was Du denkst dass sie macht klappt in den seltensten Fällen.

                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar


                    #69
                    Danke euch. Dann mach ich mich mal dran.
                    Beste Grüße

                    Edit: Ich habs gerade gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Auslöser war Sonne und ich dachte halt, dass Ein/Aus - wenn sichtbar - immer overruled. mgeramb: Kannst du das ggf. so programmieren, dass es nur sichtbar ist, wenns auch "was tut"?
                    Zuletzt geändert von K1rk; 18.02.2026, 17:45.

                    Kommentar


                      #70
                      Edit 2: jetzt hab ich doch noch eine Frage mgeramb
                      Gibts ne Möglichkeit bei Raffstore diese nach der Beschattung (oder Nachtmodus) in die Waagrechte zu stellen? Wäre im Grunde eine ca 2s Fahrt nach oben. Eigentlich egal ob schon waagrecht gewesen (aufgrund der Lamellennachführung) oder nicht.
                      Zuletzt geändert von K1rk; 05.05.2026, 14:23.

                      Kommentar


                        #71
                        Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
                        Edit: Ich habs gerade gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Auslöser war Sonne und ich dachte halt, dass Ein/Aus - wenn sichtbar - immer overruled. mgeramb: Kannst du das ggf. so programmieren, dass es nur sichtbar ist, wenns auch "was tut"?
                        Verstehe die Frage nicht, Ein- Aus des Nachtmodus tut immer etwas, nämlich den Nachtmodus aktivieren oder deaktivieren. Wenn dieser aktiv ist, geht z.b. die Beschattung nicht, auch wenn keine Aktion bei Nacht Anfang oder Ende konfiguriert ist.

                        Kommentar


                          #72
                          Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
                          Gibts ne Möglichkeit bei Raffstore diese nach der Beschattung (oder Nachtmodus) in die Waagrechte zu stellen? Wäre im Grunde eine ca 2s Fahrt nach oben. Eigentlich egal ob schon waagrecht gewesen (aufgrund der Lamellennachführung) oder nicht.
                          Nach Nachtmodus gibt es das, bei Lamelle einfach 50% eintragen.
                          Nach der Beschattung leider nicht, da könntest du aber wahrscheinlich mit der Logik das bauen, müsstest nur das Beschattungsende auswerten und dann die Position und Lamellenstellung setzten. Probiert habe ich das aber nicht.

                          Kommentar


                            #73
                            Zitat von mgeramb Beitrag anzeigen
                            Nach der Beschattung leider nicht.
                            Ev. kannst dus in einem kommenden Release miteinbauen, wenn das keine allzu großen Umstände bereitet.

                            Kommentar


                              #74
                              Hi,hab da ein Problem mit der ShutterControl. Im Speziellen mit dem Thema geöffnet Fenster und Beschattung.

                              Folgende Situation:
                              Grundsätzlich soll der Rolladen (Terrassentür), bei geöffneter Tür auf 10% fahren, wenn er vorher tiefer ist. Das klappt soweit ohne Probleme.
                              Dann habe ich zwei Beschattung
                              Wenn die Sonne zu sehr auf die Tür scheint, diese aber offen bleiben soll, dann stelle ich den Rolladen manuell auf 40%. Somit kann man in leicht gebückter Haltung noch durchlaufen. Dann passiert aber Folgendes, nach Ablauf von ca. 25min (letzter Handbetrieb) fährt der Rolladen, trotz geöffneter Tür, in den Beschattungsmodus.
                              Wenn ich mir die Applikationsbeschreibung anschaue, dürfte das aber aufgrund der höchsten Priorität (für Fenster geöffnet) gar nicht passieren.
                              Mir erschließt sich auch nicht, warum immer nach 25min nach deaktivierten Handbetrieb das Problem auftaucht.
                              Hab ich da etwas falsch verstanden bei der Applikation oder ist es ggf. ein Fehler?

                              Gruß David​

                              Hier noch der Auszug vom Gruppenmonitor

                              08:00:00 - Ende Nacht
                              08:00:00 - Beginn Beschattung 2
                              08:00:31 - Fenster geöffnet
                              08:25:47 - Per Handbetrieb auf 40%
                              08:30:47 - Handbetrieb deaktiviert (Rückfallzeit passt)
                              08:55:26 - Automatisch auf Beschattung 1 = 50% > trotz das aktiver Modus = 14 (Fenster offen - aktiv)
                              08:55:27 - Automatisch auf Beschattung 2 = 80%


                              Code:
                              #       Zeit                       Quelladr.  Quellname                         Zieladr.  Zielname                                       Info
                              1324    26.05.2026 07:59:59,547    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/3/10    E1_R1_Nachtmodus_EIN/AUS                       $00 | Aus
                              1326    26.05.2026 07:59:59,648    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/1/12    E1_R1_Automatik_ABSOLUTE_POSITION              $00 | 0 %
                              1328    26.05.2026 07:59:59,696    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/0/12    E1_R1_Beschattung_AKTIV_Status                 $01 | Aktiv
                              1329    26.05.2026 07:59:59,696    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/12    E1_R1_Richtung_Status                          $00 | Hoch
                              1330    26.05.2026 07:59:59,696    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $01 | 2
                              1331    26.05.2026 07:59:59,744    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $01 | Aktiv
                              1332    26.05.2026 07:59:59,744    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/3/11    E1_R1_Nachtmodus_EIN/AUS_Status                $00 | Inaktiv
                              1333    26.05.2026 07:59:59,792    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/13    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Bits     00 00 00 00 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0000 0000 0000 0000
                              1334    26.05.2026 07:59:59,840    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/14    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Grund    $00 | 0
                              1335    26.05.2026 07:59:59,840    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/15    E1_R1_Beschattungsmodus2_AKTIV_Status          $01 | Aktiv
                              1336    26.05.2026 07:59:59,888    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/18    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Bits     00 00 00 00 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0000 0000 0000 0000
                              1337    26.05.2026 07:59:59,936    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/19    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Grund    $00 | 0
                              1350    26.05.2026 08:00:00,320    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/1/12    E1_R1_Automatik_ABSOLUTE_POSITION              $CC | 80 %
                              1354    26.05.2026 08:00:01,188    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/14    E1_R1_untererPosition_Status                   $00 | Inaktiv
                              1361    26.05.2026 08:00:07,094    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $CC | 80 %
                              1362    26.05.2026 08:00:07,157    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $00 | Inaktiv
                              1410    26.05.2026 08:00:31,225    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/1/12    E1_R1_Automatik_ABSOLUTE_POSITION              $1A | 10 %
                              1412    26.05.2026 08:00:31,273    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $0D | 14
                              1414    26.05.2026 08:00:31,273    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/12    E1_R1_Richtung_Status                          $00 | Hoch
                              1415    26.05.2026 08:00:31,320    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/4/10    E1_R1_Fenster_EIN/AUS_Status                   $01 | Aktiv
                              1416    26.05.2026 08:00:31,320    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $01 | Aktiv
                              1417    26.05.2026 08:00:31,368    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/13    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Bits     00 00 20 00 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0010 0000 0000 0000
                              1418    26.05.2026 08:00:31,416    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/14    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Grund    $0E | 14
                              1419    26.05.2026 08:00:31,417    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/18    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Bits     00 00 20 00 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0010 0000 0000 0000
                              1420    26.05.2026 08:00:31,465    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/19    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Grund    $0E | 14
                              1428    26.05.2026 08:00:36,239    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $AD | 68 %
                              1436    26.05.2026 08:00:41,239    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $8D | 55 %
                              1448    26.05.2026 08:00:46,240    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $6E | 43 %
                              1455    26.05.2026 08:00:51,240    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $4F | 31 %
                              1458    26.05.2026 08:00:59,843    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $1A | 10 %
                              1459    26.05.2026 08:00:59,900    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $00 | Inaktiv
                              3479    26.05.2026 08:25:17,771    1.0.5      Tunnel 4                          7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status    
                              3480    26.05.2026 08:25:17,771    1.0.5      Tunnel 4                          7/7/10    E1_R1_aktiverModus    
                              3482    26.05.2026 08:25:17,819    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $1A | 10 %
                              3483    26.05.2026 08:25:17,867    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $0D | 14
                              3522    26.05.2026 08:25:26,909    1.0.5      Tunnel 4                          7/2/14    E1_R1_Handbetrieb_ABSOLUTE_POSITION            $6E | 43 %
                              3523    26.05.2026 08:25:26,967    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/1/12    E1_R1_Automatik_ABSOLUTE_POSITION              $00 | 0 %
                              3524    26.05.2026 08:25:27,011    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/12    E1_R1_Richtung_Status                          $01 | Runter
                              3525    26.05.2026 08:25:27,011    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/0/11    E1_R1_Beschattung_EIN/AUS_Status               $00 | Inaktiv
                              3526    26.05.2026 08:25:27,058    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $00 | Inaktiv
                              3527    26.05.2026 08:25:27,058    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/0/12    E1_R1_Beschattung_AKTIV_Status                 $00 | Inaktiv
                              3528    26.05.2026 08:25:27,104    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $1A | 10 %
                              3529    26.05.2026 08:25:27,104    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $0D | 14
                              3530    26.05.2026 08:25:27,150    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/2/11    E1_R1_Handbetrieb_EIN/AUS_Status               $01 | Aktiv
                              3531    26.05.2026 08:25:27,196    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/13    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Bits     00 00 30 10 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0011 0000 0001 0000
                              3532    26.05.2026 08:25:27,243    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/14    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Grund    $05 | 5
                              3533    26.05.2026 08:25:27,243    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/15    E1_R1_Beschattungsmodus2_AKTIV_Status          $00 | Inaktiv
                              3534    26.05.2026 08:25:27,291    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/18    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Bits     00 00 30 10 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0011 0000 0001 0000
                              3535    26.05.2026 08:25:27,341    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/19    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Grund    $05 | 5
                              3538    26.05.2026 08:25:27,513    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/12    E1_R1_Richtung_Status                          $00 | Hoch
                              3539    26.05.2026 08:25:27,563    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $01 | Aktiv
                              3553    26.05.2026 08:25:31,292    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/13    E1_R1_obererPosition_Status                    $01 | Aktiv
                              3554    26.05.2026 08:25:31,718    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $00 | Inaktiv
                              3567    26.05.2026 08:25:35,879    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $00 | 0 %
                              3568    26.05.2026 08:25:36,687    1.0.5      Tunnel 4                          7/2/14    E1_R1_Handbetrieb_ABSOLUTE_POSITION            $54 | 33 %
                              3569    26.05.2026 08:25:36,767    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/12    E1_R1_Richtung_Status                          $01 | Runter
                              3570    26.05.2026 08:25:36,817    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $01 | Aktiv
                              3571    26.05.2026 08:25:37,213    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/13    E1_R1_obererPosition_Status                    $00 | Inaktiv
                              3572    26.05.2026 08:25:41,770    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $21 | 13 %
                              3573    26.05.2026 08:25:41,823    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/18    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Bits     00 00 34 10 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0011 0100 0001 0000
                              3583    26.05.2026 08:25:47,490    1.0.5      Tunnel 4                          7/2/14    E1_R1_Handbetrieb_ABSOLUTE_POSITION            $66 | 40 %
                              3588    26.05.2026 08:25:51,996    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $66 | 40 %
                              3589    26.05.2026 08:25:52,053    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $00 | Inaktiv
                              3875    26.05.2026 08:29:15,299    1.0.5      Tunnel 4                          7/7/10    E1_R1_aktiverModus    
                              3877    26.05.2026 08:29:15,347    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $0D | 14
                              4025    26.05.2026 08:30:47,588    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/2/11    E1_R1_Handbetrieb_EIN/AUS_Status               $00 | Inaktiv
                              4026    26.05.2026 08:30:47,638    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/13    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Bits     00 00 20 10 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0010 0000 0001 0000
                              4027    26.05.2026 08:30:47,684    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/18    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Bits     00 00 24 10 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0010 0100 0001 0000
                              4062    26.05.2026 08:31:15,280    1.0.5      Tunnel 4                          7/7/10    E1_R1_aktiverModus    
                              4065    26.05.2026 08:31:15,376    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $0D | 14
                              5253    26.05.2026 08:45:34,559    1.0.5      Tunnel 4                          7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status    
                              5254    26.05.2026 08:45:34,607    1.0.5      Tunnel 4                          7/7/10    E1_R1_aktiverModus    
                              5256    26.05.2026 08:45:34,655    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $66 | 40 %
                              5258    26.05.2026 08:45:34,702    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $0D | 14
                              6350    26.05.2026 08:55:26,940    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/1/12    E1_R1_Automatik_ABSOLUTE_POSITION              $80 | 50 %
                              6351    26.05.2026 08:55:26,985    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/0/11    E1_R1_Beschattung_EIN/AUS_Status               $01 | Aktiv
                              6352    26.05.2026 08:55:27,033    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/12    E1_R1_Richtung_Status                          $01 | Runter
                              6353    26.05.2026 08:55:27,033    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/0/12    E1_R1_Beschattung_AKTIV_Status                 $01 | Aktiv
                              6354    26.05.2026 08:55:27,081    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/6/11    E1_R1_Verfahrstatus                            $01 | Aktiv
                              6355    26.05.2026 08:55:27,081    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/7/10    E1_R1_aktiverModus                             $0D | 14
                              6356    26.05.2026 08:55:27,138    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/10    E1_R1_Beschattungsmodus1_AKTIV_Status          $00 | Inaktiv
                              6357    26.05.2026 08:55:27,138    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/13    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Bits     00 00 20 00 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0010 0000 0000 0000
                              6358    26.05.2026 08:55:27,176    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/14    E1_R1_Beschattungsmodus1_NichtErlaubt_Grund    $0E | 14
                              6359    26.05.2026 08:55:27,223    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/15    E1_R1_Beschattungsmodus2_AKTIV_Status          $01 | Aktiv
                              6360    26.05.2026 08:55:27,271    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/18    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Bits     00 00 20 00 | Mask: 0000 0000 0000 0000, Info: 0010 0000 0000 0000
                              6361    26.05.2026 08:55:27,271    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/5/19    E1_R1_Beschattungsmodus2_NichtErlaubt_Grund    $0E | 14
                              6362    26.05.2026 08:55:27,319    1.0.160    Küche OpenKNX: Sensormodul-Big    7/1/12    E1_R1_Automatik_ABSOLUTE_POSITION              $CC | 80 %
                              6377    26.05.2026 08:55:32,333    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $8A | 54 %
                              6397    26.05.2026 08:55:42,175    1.0.60     EG_JAL-0810.02                    7/1/13    E1_R1_ABSOLUTE_POSITION_Status                 $CC | 80 %​​
                              Angehängte Dateien
                              Gruß David

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X