    Ja das kannst du beides damit anbinden.
    Die 1-Wire Sensoren brauchen die 5V Versorgung, die 5V werden aber auch vom Sensormodul bereitgestellt.
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki

    Kommentar


      #17
      Hallo Mat,

      ich habe das Sensormodul aufgebaut und die Firmware Raumcontroller 5.1.5 (firmware-SmartMF-Sensormodul-RP2040) aufgespielt. Ich konnte das Geräte auch ohne Probleme in der ETS konfigurieren und programmieren. Eine einfache Logik konnte ich auch erfolgreich testen.

      Jetzt habe ich einen BME680 aufgesteckt, kann ihm aber keine Werte entlocken. Ich habe in der ETS unter "Sensoren" (Ver. 4.10) den BME680 als Temperatur-, Luftfeuchte-, Luftdruck-, CO2- und VOC-Sensor eingestellt. In den Einstellungen der Sensoren habe ich nichts geändert. Ich habe alles mit Gruppenadressen verknüpft und aber ich bekomme keine Werte. Sowohl, wenn ich einzeln abfrage, als auch wenn "Alle Werte senden" triggere.

      Ich habe es mit einem anderen BME680 versucht, hat aber auch nichts gebracht.

      Nach meiner "Sichtprüfung" finde ich auch den Sockel ordentlich eingelötet - will aber nicht ausschließen, dass es da noch ein Problem gibt. Kann ich irgendwas "messen", um das auszuschließen?

      Was könnte es sonst noch sein?

      Gruß
      Thomas

      Kommentar


        #18
        Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
        Was könnte es sonst noch sein?
        Nimm mal die 5.1.13, siehe
        Eigentlich sollte das Problem nur durch einen aktivierten SCD verursacht werden und wahrscheinlich hast Du ein anderes Problem. Aber trotzdem.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #19
          Danke, Bernhard. Geht aber leider auch (noch) nicht.

          Habe jetzt noch ein zweites Sensormodul genommen - exakt gleiches Problem. Mit beiden BME680 (und jetzt auch noch mit einem Klon).

          Gruß
          Thomas

          Kommentar


            #20
            Hatte ich fast befürchtet Thomas. Zeig doch bitte mal ein Foto vom Sensor und den Lötstellen.
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #21
              Ich habe jetzt beim Zweiten erst die Pads verzinnt und dann den Sockel drauf gesetzt. Da muss Kontakt sein.

              WhatsApp Image 2026-01-21 at 17.34.28.jpg
              WhatsApp Image 2026-01-21 at 17.34.28 (1).jpg

              Da das Sensormodul grundsätzlich funktioniert, könnte es ja nur am Sockel liegen. Und so viel zu löten ist da ja sonst auch nicht ... habe vom BME680 zwischen den Pins auch Durchgang gemessen ...

              Thomas

              Kommentar


                #22
                Hmmh, wenn Du von den Pins des BME zur Platine Durchgang gemessen hast, ist zumindest die Steckerleiste lang genug. Ich würde die Lötstellen auf der Platine nochmal nachlöten. Sonst fällt mir nichts ein.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #23
                  Hi Thomas,

                  hast Du einen anderen Sensor, z.B. BME280 oder einen SHT3x oder einen VEML? Einfach den mal reinstecken und parametrieren, so kannst Du sicherstellen, dass alles korrekt gelötet ist.

                  Meine Vermutung: Im Originalen Sensormodul vom Masifi ist SD0 auf Masse gelegt, das führt dazu, dass es die Adresse 0x76 hat. Nach Platinenbezeichnung scheint Masifi aber jetzt einen IO-Pin drauf gelegt zu haben. Ich weiß nicht, was genau D3 ist, aber der wird sicherlich nicht von der Firmware belegt.
                  Masifi: Liege ich mit meiner Vermutung richtig?

                  Stereofeld: Du könntest den Pin SD0 rauslöten und eine Drahtbrücke von GND an SD0 legen. Pin rauslöten, damit er keinen Kontakt zur Platine hat.

                  Du kannst auch vorher messen, ob SD0 mit Masse Kontakt hat.

                  Gruß, Waldemar


                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar


                    #24
                    Stereofeld: wir machen das anders: Ich schick dir eine für diese Hardware angepasste Firmware zu. Du testest das und dann kann das auch offiziell ins Release.

                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de