    Also bei mir übern eibd läufts wie die letzten 5 Versionen auch: wunderbar..
    Ok, ich muss auch nicht ständig verbinden und trennen, weil das "Feature" mit der einen Verbindung haben ja nur die zertifizierten IP-Schnittstellen

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      Die Schnittstellen werden vom EibPC gleich ausgewählt und angesprochen. Daher muss wohl auch ein Unterschied bei den Schnittstellen zu suchen sein.
      Also das kann ja sein, dass die Schnittstellen sich unterschiedlich verhalten, es kann aber auch ein Problem im eibPC sein.
      Für die ETS verhalten sie sich jedenfalls identisch.
      Was sagt denn der Ereignislog? Offenbar trennt die IPS nicht richtig (obwohl vom EibPC sicher dazu aufgefordert).
      % Objectindex: Interface , Eventtype: EIBNET_IP_DISCONNECT_REQUEST_OUT {2010-02-10 20:46:05}
      % Objectindex: Interface , Eventtype: EIBNET_IP_DISCONNECT_REQUEST_OUT {2010-02-10 20:46:16}

      Wenn die IPS nicht richtig trennen würde, könnte ich sie nicht mit der ETS verwenden, während der eibPC sich 20Sek. erfolglos verbinden will, oder?

      Ich habe das nicht so recht in Erinnerung. Kann es nicht sein, dass man, wenn man mehrmals drückt, irgendwann zufällig die andere errreicht? Der Name wird m.W. von der Schnittstelle nicht übertragen, aber da kenn ich mich nicht aus - muss ich nachfragen.
      Tatsächlich, zufällig kommt da eine andere. Hatte ca. 10x gedrückt und dann kam die 2. Schnittstelle. Das ist wirklich ein Feature.
      Den Namen bekommt man natürlich von der Schnittstelle. Ob man erst fragen muss, kann ich nicht sagen. Die ETS kennt ihn jedenfalls bei der Suche.
      BR
      Marc

      Kommentar


        Zitat von makki Beitrag anzeigen
        Also bei mir übern eibd läufts wie die letzten 5 Versionen auch: wunderbar..
        Wenn das Problem also nicht im eibPC gefixt werden kann, muss ich auf den eibd umsteigen. Hab ja eh einen Linksys NAT Server laufen mit Linux ...
        Ok, ich muss auch nicht ständig verbinden und trennen, weil das "Feature" mit der einen Verbindung haben ja nur die zertifizierten IP-Schnittstellen
        Sorry, verbinden und trennen müsste ich auch nicht, wird aber leider automatisch beim Upload gemacht.
        Das dem eibd das Feature fehlt, wird wohl der eigentliche Grund sein, warum es bei dir läuft.
        BR
        Marc

        Kommentar


          Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
          Wenn die IPS nicht richtig trennen würde, könnte ich sie nicht mit der ETS verwenden, während der eibPC sich 20Sek. erfolglos verbinden will, oder?
          Die IPS wird per Tunnel angesprochen. Der EibPC wartet einfach, bis der Tunnel wieder frei wird (siehe das Ereignislog). Die ETS wird wohl der Schnittstelle sagen: Löse mal alle Verbindungen. So brutal wollte der Florian nicht sein, aber ich denke wir stellen das auch noch um.

          Tatsächlich, zufällig kommt da eine andere. Hatte ca. 10x gedrückt und dann kam die 2. Schnittstelle. Das ist wirklich ein Feature.
          Einfach wer zu erst antwortet. Ist etwas Zufall dabei, zugegeben.
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
            Die IPS wird per Tunnel angesprochen. Der EibPC wartet einfach, bis der Tunnel wieder frei wird (siehe das Ereignislog). Die ETS wird wohl der Schnittstelle sagen: Löse mal alle Verbindungen. So brutal wollte der Florian nicht sein, aber ich denke wir stellen das auch noch um.
            Das kann es aber auch nicht wirklich sein, denn wenn der iPod mit der Schnittstelle verbunden ist (oder der eibPC), dann geht mit der ETS nichts. Für mich sieht es danach aus, als ob die Anfrage nicht raus geht oder an die andere Schnittstelle? Wenn ich mal viel Zeit habe, tausche ich die IP Adressen der beiden Schnittstellen und teste noch einmal bzw. stecke den HUB dazwischen und sniffe ein wenig.
            Einfach wer zu erst antwortet. Ist etwas Zufall dabei, zugegeben.
            Hm. Ist mir zu unwichtig, aber bei der nächsten Aufstellung der "Unzulänglichkeiten" des EibStudios werde ich mich bestimmt daran erinnen.
            BR
            Marc

            Kommentar


              Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
              Dann können wir ja nun endlich den Webserver 2.0 und die TCP Funktionen angehen.
              Jetzt hätte ich fast geschrieben: Wird auch Zeit.
              Ich warte schon sehnsüchtig auf die TCP Funktion. Ohne die hat mein EibPC momentan nicht viel zu tun.


              Grüße
              saeschn
              Live Long And Prosper!

              Kommentar


                EibPC Firmware 1.090

                Hier ein Firmwareupdate auf v1.090.

                http://www.enertex.de/downloads/d-ei...C-firmware.zip

                Keine neuen Funktionen, nur Fixes:
                Bug bei elavation() und azimuth() beseitigt.

                Viel Spass
                Michael
                offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                Enertex Produkte kaufen

                Kommentar


                  Hier ein Firmwareupdate auf v1.102.

                  http://www.enertex.de/downloads/d-ei...C-firmware.zip

                  Diese Version kann nun die FT1.2 im Gruppenmonitormodus. Für diese Umschaltung benötigt ihr noch die neue EibStudio - Version, das wird bis mind. nächsten Dienstag warten müssen.

                  Die Version behebt einen Fehler bei sendmail.

                  Wir betrachten diese Firmware als stabile Version.

                  Die nächste Firmware, die dann den neuen Webserver trägt, hat dann die Nummer 1.2xx

                  Michael
                  Viel Spass
                  offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                  Enertex Produkte kaufen

                  Kommentar


                    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                    Hier ein Firmwareupdate auf v1.102.
                    ...
                    Diese Version kann nun die FT1.2 im Gruppenmonitormodus. Für diese Umschaltung benötigt ihr noch die neue EibStudio - Version, das wird bis mind. nächsten Dienstag warten müssen.

                    Die Version behebt einen Fehler bei sendmail.
                    Ich dachte da ist auch noch ein Fehler(?) mit den Schaltuhren behoben?
                    BR
                    Marc

                    Kommentar


                      Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
                      Ich dachte da ist auch noch ein Fehler(?) mit den Schaltuhren behoben?
                      Zumindest das https://knx-user-forum.de/86025-post25.html
                      hier ist auch behoben und sollte gehen, wenn Du das meinst
                      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                      Enertex Produkte kaufen

                      Kommentar


                        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                        Für diese Umschaltung benötigt ihr noch die neue EibStudio - Version, das wird bis mind. nächsten Dienstag warten müssen.

                        Viel Spass
                        Bis welchen Dienstag hast du nicht dabei geschrieben, war das Absicht?!
                        Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

                        Andreas


                        Alter Hof mit neuer Technik

                        Kommentar


                          Hallo,
                          habe eben das offizielle Release von EibStudio 1.127 und neuer Firmware hochgeladen.

                          EibStudio 1.127

                          Linux Version:
                          http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
                          Windows Version:
                          http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
                          OSX- Version:
                          http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip

                          Viel Spass!
                          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                          Enertex Produkte kaufen

                          Kommentar


                            Habe die Firmware 1.102 auf meinen EibPC eingespielt. Muss ich dann noch irgendeinen Patch einspielen? Die meisten sind ja sowieso älter als die neueste Firmware.

                            Falls ich hier im falschen Thread poste, dann bitte ich um Versetzung meines Beitrags woandershin.

                            Kommentar


                              Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
                              Habe die Firmware 1.102 auf meinen EibPC eingespielt. Muss ich dann noch irgendeinen Patch einspielen? Die meisten sind ja sowieso älter als die neueste Firmware.
                              Ja, es sollten alles patches bis 1.006 eingespielt werden (sonst dürften die Timer nicht mehr gehen)
                              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                              Enertex Produkte kaufen

                              Kommentar


                                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                                Ja, es sollten alles patches bis 1.006 eingespielt werden
                                Danke, dann werde ich das machen.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X