Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

EibStudio 2.311/ Patch 2.314

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    An diejenigen, die mit der Beta arbeiten wollen, bitte mal
    https://knx-user-forum.de/135104-post11.html
    beachten.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      An diejenigen, die mit der Beta arbeiten wollen, bitte mal
      https://knx-user-forum.de/135104-post11.html
      beachten.
      Super - der Webserver kann somit auch bei mir wieder benutzt werden.
      Was mir jetzt noch Kopfzerbrechen macht ist mein HA7E der keine 1Wire Temperaturwerte mehr liefert. Habt ihr 1Wire bzw. RS232 auch in den Test mit einbezogen?

      Wie könnten wir hier systematisch analysieren um den Fehler einzukreisen?

      Gruß

      // Michael

      Kommentar


        Zitat von webfischly Beitrag anzeigen
        Was mir jetzt noch Kopfzerbrechen macht ist mein HA7E der keine 1Wire Temperaturwerte mehr liefert. Habt ihr 1Wire bzw. RS232 auch in den Test mit einbezogen?
        An der RS232 wurde nichts geändert - ich werde das später nochmal testen.
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          Zitat von webfischly Beitrag anzeigen
          Wie könnten wir hier systematisch analysieren um den Fehler einzukreisen?
          Stelle doch nochmals die Schnittstelle ein (IP) und lade Dein Programm erneut in den EibPC. Bernd (bmx) hat hier keine Probleme.
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
            Stelle doch nochmals die Schnittstelle ein (IP) und lade Dein Programm erneut in den EibPC. Bernd (bmx) hat hier keine Probleme.
            Hatte ich sowieso mehrfach gemacht, da ich anfangs noch Probleme hatte die IP Schnittstelle (von EibMarkt) zu erreichen (es waren Timeout-Fehler im Eventspeicher). Dies funktioniert jetzt nach einigen Stunden. Da ich nicht weiß, was das Problem war, befürchte ich hier aber auch einen "Rückschlag".

            Gruß

            // Michael

            Kommentar


              Zitat von webfischly Beitrag anzeigen
              Dies funktioniert jetzt nach einigen Stunden. Da ich nicht weiß, was das Problem war, befürchte ich hier aber auch einen "Rückschlag".
              Manchmal haben die Schnittstellen einen Hänger, das hängt nur von diesen und nicht der Firmware ab. Am einfachsten ist es in so einem Fall, die Schnittstelle stromlos zu machen.
              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
              Enertex Produkte kaufen

              Kommentar


                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                Manchmal haben die Schnittstellen einen Hänger, das hängt nur von diesen und nicht der Firmware ab. Am einfachsten ist es in so einem Fall, die Schnittstelle stromlos zu machen.
                Ja das passt. Hatte gestern die Schnittstelle (und eibPC) auch kurz stromlos geschaltet und danach funktionierte "die Kombination" wieder

                Kommentar


                  Zitat von bmx Beitrag anzeigen
                  Ich habe heute morgen auch erstmal alle Makros umgestrickt auf "then { ... }" statt \\
                  Hoi Bernd

                  Ja genau, die \\ im Code waren's. Die innerhalb von { ... }
                  Und der Patch ging auch, mit dem älteren Eibstudio zu übertragen.
                  Grüsse Bodo
                  Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                  EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                  Kommentar


                    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                    An der RS232 wurde nichts geändert - ich werde das später nochmal testen.
                    Wegen dem Problem mit dem HA7E bin ich immer noch auf der alten Firmware. Habt ihr das Problem mittlerweile nachvollzogen und/oder ab wann wird 1Wire wieder vollständig unterstützt?

                    Gruß

                    // Michael

                    Kommentar


                      Zitat von webfischly Beitrag anzeigen
                      Wegen dem Problem mit dem HA7E bin ich immer noch auf der alten Firmware. Habt ihr das Problem mittlerweile nachvollzogen und/oder ab wann wird 1Wire wieder vollständig unterstützt?
                      Wir haben hier getestet und konnten das Problem nicht nachvollziehen. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Programm neu kompiliert und eingespielt wird.
                      Ggf. mal Dein Programm an uns schicken und die Sache mit 65000 beachten.
                      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                      Enertex Produkte kaufen

                      Kommentar


                        Neues Release v2.000

                        Diese Software kann nur eingespielt werden, wenn man Patch 1.100/1.101 und Firmware >=1.308 auf dem EibPC hat.


                        Wichtige neue Features (genaueres siehe auch Changlog im Handbuch)

                        - VPN
                        - HTTPS mit Passwortschutz
                        - Konfigurierebare NTP Synchronisation
                        - Makros im Code und flexibler einsetzbar
                        - Initga-Sektion (Abfragen von GAs vor der Verarbeitung)
                        - neue event-Funktionen
                        - Satz von Präprozessor-Direktiven
                        - Sichere Übertragung (Send/Response) beim Übertragen von Programmen und Patches
                        - Patch 2.000 enthält Firmware (nur noch ein Patchupgrade notwendig)

                        Eibstudio 2.000


                        Wichtig
                        • EibStudio 2.000 arbeitet nur mit EibPC samt Patch 2.000
                        • Ausnahme: Upgrade auf 2.000, Voraussetzung hierfür: Firmware >= 1.308, Patch 1.100
                        • EibPC Programme müssen nach dem Upgrade neu compiliert und eingespielt werden


                        Windows
                        http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
                        Linux
                        http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
                        Mac
                        http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip


                        Patch v2.000
                        mit integriertem Firmwareupdate v2.000
                        (nur möglich, wenn man Patch 1.100 und 1.101 auf dem System hat)
                        http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
                        ACHTUNG: EibStudio weigert sich u.U. 2.000 einzuspielen. Um dies zu umgehen, einfach den Patch in 1.999 umbenennen und dann einspielen.
                        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                        Enertex Produkte kaufen

                        Kommentar


                          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen

                          Diese Software kann nur eingespielt werden, wenn man Patch 1.100/1.101 und Firmware >=1.308 auf dem EibPC hat.

                          ..

                          Wichtig
                          • Ausnahme: Upgrade auf 2.000, Voraussetzung hierfür: Firmware >= 1.308, Patch 1.100
                          Hallo Michael,

                          ich wollte mutig sein und den aktuellen Patch einspielen. EibStudio v2.000 sagt mir aber:

                          "Um den Patch 2.000 zu installieren müssen sie vorher ein Flashupdate bei der Firma Enertex Bayern GmbH durchführen"

                          Das versteh ich nicht - das passt nicht zu den Release Notes und dem Firmware und Patch-Level des Gerätes:

                          Code:
                          Firmwareversion des EibPCs: v1.308
                          Patches:
                          1.100.ptc
                          1.101.ptc
                          1.300.ptc
                          1.303.ptc
                          Was habe ich übersehen?

                          Grüße
                          Matthias

                          Kommentar


                            Ging mit gerade genauso.
                            Grüsse Bodo
                            Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                            EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                            Kommentar


                              Mist, immer diese Uploads kurz vor knapp...

                              EDIT: Hört sich nach einem Problem mit der Versionsabfrage im EibStudio an. Ich kann das jetzt aber weder überprüfen noch beheben, bin nämlich schon ne Weile daheim.
                              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                              Amazon: KNXnet/IP Router
                              , KNXnet/IP Interface

                              Kommentar


                                Bei mir geht es leider auch nicht: v1.325

                                Übrigens mit v1.909 und v2.000 des EibStudios.
                                BR
                                Marc

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X