    Zitat von bmx
    Haben wir an anderer Stelle schon einmal angemerkt und enertegus meinte, es würde einen ziemlichen Aufwand brauchen um das aus der FW rauszukriegen.
    Die Ausdrücke werden wohl immer berechnet und das Ergebnis gespeichert, nur die Zuweisung findet erst dann statt, wenn die übergeordnete Instanz das freigibt (hier if-Konstrukt).
    Ist ein wenig sehr unglücklich im Falle eines Div/0 Fehlers das der somit programmtechnisch ja nicht abgefangen werden kann.

    Wo war denn das?
    Erste Anmerkung im Beta-Forum am 21.12.2010, weitere Erwähnung am 27.12.2010 bei erneutem Auftreten mit Aussage das das vom Programm verhindert werden sollte. Rest vermutlich PN nicht verifzierbar, da 31.1.2011 Postfach entleert

    Kommentar


      Zitat von bmx Beitrag anzeigen
      Die Ausdrücke werden wohl immer berechnet und das Ergebnis gespeichert, nur die Zuweisung findet erst dann statt, wenn die übergeordnete Instanz das freigibt (hier if-Konstrukt).
      Ist ein wenig sehr unglücklich im Falle eines Div/0 Fehlers das der somit programmtechnisch ja nicht abgefangen werden kann.
      Ist verständlich. Zählt dann unter "Sonderfall", den man bereits bei der Spezifikation des Interpreters hätte erkennen sollen.

      Erste Anmerkung im Beta-Forum am 21.12.2010, weitere Erwähnung am 27.12.2010 bei erneutem Auftreten mit Aussage das das vom Programm verhindert werden sollte. Rest vermutlich PN nicht verifzierbar, da 31.1.2011 Postfach entleert
      Tja, wenn das Wissen aus dem Beta-Forum nicht ins öffentliche Forum getragen wird ...
      BR
      Marc

      Kommentar


        Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
        Tja, wenn das Wissen aus dem Beta-Forum nicht ins öffentliche Forum getragen wird ...
        Naja, das hat ja mit Betaforum auch so seinen Sinn. Vieles von dem, was mit dem Validierungsschema, der Doku etc. hier im Hauptforum geschrieben worden ist gehört IMHO ins Beta-Forum.

        IMHO sollten im Hauptforum nur "normale" Dinge rein. Wie mache ich was. So, daß "Reiner User" nicht mit Dingen konfrontiert wird, die er gar nicht wissen will bzw. die ihn nur verunsichern.
        Wenn dann im Betaforum eine Lösung dazu exisitiert, sollte anhand eines Beispiels ein How-To ins normale Forum gebracht werden.

        Gerade in diesem speziellen Fall (internes Proc Object Division by Zero) gehört das ins Beta-Forum. Aber fragen wir doch einfach mal die maestri enertexii, ob und wenn ja wie da noch was dran gedreht werden kann / soll...

        Gruß,
        Bernd

        Kommentar


          Neues Release v2.002

          Diese Software kann nur eingespielt werden, wenn man den Patch 1.100 (oder 2.xxx) und Firmware >=1.308 auf dem EibPC hat.


          Wichtige neue Features (genaueres siehe auch Changlog im Handbuch)

          - VPN
          - HTTPS mit Passwortschutz
          - Konfigurierebare NTP Synchronisation
          - Makros im Code und flexibler einsetzbar
          - Initga-Sektion (Abfragen von GAs vor der Verarbeitung)
          - neue event-Funktionen
          - Satz von Präprozessor-Direktiven
          - Sichere Übertragung (Send/Response) beim Übertragen von Programmen und Patches
          - Patch 2.001 enthält Firmware (nur noch ein Patchupgrade notwendig)

          Eibstudio 2.002


          Wichtig
          • EibStudio 2.002 arbeitet nur mit EibPC samt Patch 2.001
          • Ausnahme: Upgrade auf 2.000, Voraussetzung hierfür: Firmware >= 1.308, Patch 1.100
          • EibPC Programme müssen nach dem Upgrade neu compiliert und eingespielt werden
          • Bugfix für den Updateprozess aus Version 1.xxx


          Windows
          http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
          Linux
          http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
          Mac
          http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip


          Patch v2.001
          mit integriertem Firmwareupdate v2.001
          (nur möglich, wenn man Patch 1.100 oder 2.xyz auf dem System hat)
          http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
          • Passwort-Bugfix für IE8 bei https
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            Eibstudio 2.003

            Wichtig
            • EibStudio 2.003 arbeitet nur mit EibPC samt Patch 2.001
            • Ausnahme: Upgrade auf 2.000, Voraussetzung hierfür: Firmware >= 1.308, Patch 1.100
            • EibPC Programme müssen nach dem Upgrade neu compiliert und eingespielt werden
            • Bugfix FTP Telegramme abholen
            • Bugfix Webserverrefresh
            • Passwörter für VPN und HTTPS versteckt
            • Darstellung des Performancedialogs unter Windows gefixt


            Windows
            http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
            Linux
            http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
            Mac
            http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              Hidden Bugfix: Die 2.003 kann sich jetzt unter Win7 64bit auch die Fensteranordnung speichern.
              BR
              Marc

              Kommentar


                Konnte Sie bei mir schon immer
                Gruß
                Volker

                Wer will schon Homematic?

                Kommentar


                  Eibstudio 2.004

                  Wichtig
                  • Voreinstellungen in Performance angepasst
                  • EibStudio 2.004 arbeitet nur mit EibPC samt Patch 2.003
                  • Ausnahme: Upgrade auf 2.000, Voraussetzung hierfür: Firmware >= 1.308, Patch 1.100
                  • EibPC Programme müssen nach dem Upgrade neu compiliert und eingespielt werden


                  Windows
                  http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
                  Linux
                  http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
                  Mac
                  http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip


                  Patch v2.003
                  mit integriertem Firmwareupdate v2.002
                  (nur möglich, wenn man Patch 1.100 oder 2.xyz auf dem System hat)
                  http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
                  • Verbesserter Kernel (etwas mehr Performance)
                  • Webserver-refresh (Busantwortzeit) verbessert
                  offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                  Enertex Produkte kaufen

                  Kommentar


                    Eibstudio 2.100

                    • EibStudio 2.100 arbeitet nur mit EibPC samt Patch 2.100
                    • EibPC Programme müssen nach dem Upgrade neu compiliert und eingespielt werden
                    • Kein Downgrade auf alte Patchversionen
                    • Anpassung der Kommunkation von nconf mit neuer Firmware im Patch 2.100


                    Windows
                    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
                    Linux
                    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
                    Mac
                    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip


                    Patch v2.100
                    mit integriertem Firmwareupdate v2.004

                    http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
                    • Kernel mit aktiviertem Hardwarewatchdog
                    • FT12 Zugriff optimiert bei großen Projekten
                    • Threading der Firmware umgearbeitet (IP Zugriff, Timer, mails)
                    • Anpassung der Mail-Ports
                    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                    Enertex Produkte kaufen

                    Kommentar


                      Eibpc patch

                      I've installed Eibstudio v. 2.100 and patch 1.301.

                      When I download the patch 2.100 and click on the menu EibPC | Transfer Patch, I receive the error "Um den Patch 2.100 zu installieren, müssen Sie vorher ein Flashupdate bei der Firma Enertex Bayern GmBH durchführen."

                      What should I do?

                      Ivan

                      Kommentar


                        Do you have the patch 1.100?
                        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                        Amazon: KNXnet/IP Router
                        , KNXnet/IP Interface

                        Kommentar


                          Patch 1.301 is installed and I would like to upgrade to 2.100 (downloaded from the site).

                          Kommentar


                            The new 2.x patch series depend on 1.100 (not 1.300) because they come with a new kernel and a lot of new functionality. This patch can only be applied here at Enertex. You can buy it in our online shop.
                            Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                            Amazon: KNXnet/IP Router
                            , KNXnet/IP Interface

                            Kommentar


                              Zur Info falls das keine Absicht ist: Die neuen Versionen werden nicht im EibStudio (V2.004 Win) durch die Funktion "(Automatisch) auf Updates prüfen..." gemeldet.
                              Gruß
                              Christian

                              Kommentar


                                Eibstudio 2.104

                                • EibStudio 2.104 arbeitet nur mit EibPC samt Patch 2.104
                                • EibPC Programme müssen nach dem Upgrade neu compiliert und eingespielt werden
                                • Kein Downgrade auf alte Patchversionen
                                • Bugfixes im Compiler
                                • Anzeige von VPN Zugang und aktivierten Usern


                                Windows
                                http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
                                Linux
                                http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
                                Mac
                                http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip


                                Patch v2.104
                                mit integriertem Firmwareupdate v2.011

                                http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
                                • Kleinere Bugfixes
                                • Anpassung Verhalten von initGA

                                Bisher war jede Anweisung beim Systemstart auf gültig gesetzt, also wurde beim Systemstart weder

                                if GA then f1() endif

                                noch


                                if !GA then f2() endif


                                ausgeführt. Vor dem Einführen von initGA war das an sich logisch, nun aber will man ja gerade die GAs einlesen, um die Initialisierung des Programmes durchführen zu können. Die neue FW behandelt daher nun eine per initGA eingelesene GAs so, als wäre die GA geändert und führt daher je nach Wert f1() oder f2() aus