Da die Lunatone nur ein Protokoll können (das wird in den Einstellungen festgelegt), ist es unwahrscheinlich das da jemand alles anschliest.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Feature Wunsch: Dreistockklemmen
Einklappen
X
-
Versteh ich nicht. Die Dali Klemmstellen liegen doch direkt neben GND (bei den Lunatone "Pillen). GND wird immer benutzt in dem Fall
Bei den eldoLEDs könnte man ja noch so argumentieren dass DMX und Dali nie gleichzeitig benutzt werden. Dort sind die Klemmen für Vcc und GND ja auch etwas abgesetzt von den restlichen Klemmen. Bei Lunatone ist aber alles direkt nebeneinander (bei den Geräten für den Doseneinbau)Zuletzt geändert von ewfwd; 13.09.2018, 21:19.
Kommentar
-
Das weiß ich dass Dali kein SELV ist. Ich rede davon dass SELV Adern (wie KNX, grüner Mantel entfernt) nicht SELV Adern wie 230V kreuzen. Der GND Anschluss beim Lunatone wird zweifelsohne SELV sein, direkt neben Dali (nicht SELV). Bei Verdrahtung mit H07-V müsste ich soweit ich weiß diese 4mm einhalten wenn ich es genau nehme, was nicht geht wenn die Klemmstellen direkt nebeneinander sitzen. Dali muss doch so behandelt werden wie "230V" was die Isolierung betrifft.
Die Ausgangsfrage war ja bezüglich der Spannungsfestigkeit: Soweit ich das beurteile wird das nicht bei allen Geräten eingehalten, meine Vermutung, was laut meinem Verständnis bedeuten würde wenn ich 230V ausversehen auf Dali lege werden zum einen alle meine Dali Geräte kaputt sein welche nicht 230V Spannungsfest an der Dali schnittstelle sind, und eventuell auch die SELV Stromkreise die an diesen Geräten angeschlossen sind.
Zuletzt geändert von ewfwd; 13.09.2018, 21:46.
Kommentar
Kommentar