Puh. Das mit dem Potenzialausgleich war mir nicht bewusst. (übringens fehlt in deinem Bild die Verbindung des Multischalters mit dem PA).
Ich habe -auch in o.g. Link- nicht verstanden, wozu der Potenzialausgleich ist. Ich habe es so verstanden, dass es hier um die Sicherheit beim Berühren der Anlage geht?
Und: Warum reicht es nicht, den Schutzleiter "der nächsten Steckdose" zu nutzen? Ich habe nämlich leider kein 4mm² Kabel hoch gelegt (nur die 16mm² Blitzschutz und hier leuchtet mir ein, warum die nicht mitgenutzt werden sollten).
Warum müssen die Koax-Kabel auf beiden Seiten geerdet werden?
Und warum ist so ein kompliziertes Konstrukt
nötig? Warum ist das nicht direkt im Multischalter integriert???
Gruß,
Hendrik
Ich habe -auch in o.g. Link- nicht verstanden, wozu der Potenzialausgleich ist. Ich habe es so verstanden, dass es hier um die Sicherheit beim Berühren der Anlage geht?
Und: Warum reicht es nicht, den Schutzleiter "der nächsten Steckdose" zu nutzen? Ich habe nämlich leider kein 4mm² Kabel hoch gelegt (nur die 16mm² Blitzschutz und hier leuchtet mir ein, warum die nicht mitgenutzt werden sollten).
Warum müssen die Koax-Kabel auf beiden Seiten geerdet werden?
Und warum ist so ein kompliziertes Konstrukt

nötig? Warum ist das nicht direkt im Multischalter integriert???
Gruß,
Hendrik