Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Messknecht
    antwortet
    Zitat von ChuckS Beitrag anzeigen

    Trotzdem scheint der Verteiler ja halbwegs professionell (von einer Schaltschrankfirma?) gebaut worden zu sein.
    Gibt es hierzu einen Verteilerplan?
    Es wird lt. Aussage des Elis keine Dokumentation wie Stromlaufplan oder Verteilerplan geben.
    Der Grundaufbau war an sich nicht der schlechteste aber auf der Baustelle wurde dann verkackt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChuckS
    antwortet
    Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
    Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig helfen könntet bei der Benennung der Mängel ist diesem abenteuerlichen Verteiler.
    Es wäre wohl schneller aufzuzählen, was nicht falsch ist.

    Das mit den N-Sammelschienen funktioniert so ja überhaupt nicht.
    Trotzdem scheint der Verteiler ja halbwegs professionell (von einer Schaltschrankfirma?) gebaut worden zu sein.
    Gibt es hierzu einen Verteilerplan?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Hallo zusammen.

    Ich wurde gestern auf eine Baustelle in der Verwandtschaft gerufen, mit der Bitte mir einen Verteiler und eine gerade errichtete KNX-Loxone Mischinstallation anzusehen.
    Die Aktorik besteht komplett aus Loxone Komponenten. Tastsensoren und Rollladenaktoren kommen aus der KNX-Welt. Über den Sinn und Unsinn möchte ich an dieser Stelle gern weniger diskutieren. Der Eli hat es wohl so empfohlen.....

    Zum eigentlichen Problem: Am kommenden Mittwoch soll die Abnahme des Elektrogewerkes erfolgen. Wie ihr in den Bildern erkennen könnt, ist dieser ein wenig abenteuerlich verdrahtet.

    Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig helfen könntet bei der Benennung der Mängel ist diesem abenteuerlichen Verteiler.

    Vielen Dank vorab



    IMG_20210821_102400_008.jpg IMG_20210821_093912.jpg IMG_20210821_093916.jpg IMG_20210821_093905.jpg IMG_20210821_093859.jpg
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Messknecht; 05.09.2021, 08:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    larsrosen Danke für den Hinweis, dass die Dehn keine Doppelbelegung ohne Twin-AEH bzw. STAK zugelassen ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Komm, dann mach ich mal weiter... Umgebaut wurde ein zweireihiger Verteiler unserer ELW aus 2008 (leider Vorherfoto vergessen). Die ELW wurde wohl nie fertig gestellt. Kabel hingen aus der Wand. Nur zwei Lampen notdürftig angeklemmt. Der Verteiler wurde sogar so voll gestopft, dass die Abdeckung nicht mal mehr ordentlich drauf gepasst hat.

    Das Ganze wurde direkt auf KNX (nur Licht bzw. Temp. für ERR) umgerüstet. Aktuell wird die Whg aber nur als Lager genutzt.
    PS: Die fliegende Wago von einem Kabel das nach nirgendwo führt dürft ihr behalten

    Bild 2.jpg Bild 1.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Was hängt denn da so beispielhaft an den 24 LS wo kein FI davor sitzt?
    Alle Netzteile.
    Die sichere ich niemals mit RCD ab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    damit ich die günstigeren RCD verwenden kann
    Verstehe, die sind bei mir im Zählerschrank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    larsrosen
    ​​​​​​​Was hängt denn da so beispielhaft an den 24 LS wo kein FI davor sitzt?

    Zitat von xnet Beitrag anzeigen
    Ich meine einzelne Litze, die von Reihenklemmen zu LS oder zu Aktoren gehen, so ein Litzenstrang hat was am Gewicht zieht ganz schön runter.
    Ahh OK.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Sehe ich das richtig das du den Dehn mit D02 vorgesichert hast, oder gilt das für den kompletten Schrank. Wobei über den Dehn sind Doppel AEH
    Ich mache als Backupschutz immer ein 40A LTS DBO konform rein, damit ich die günstigeren RCD verwenden kann.
    Den ÜSS verdrahte ich immer In V Verdrahtung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Im Schrank habe ich auch nicht, bei mir sitzt einige cm über dem Schrank eine C-Profilschiene mit Bügelklemmen an der Wand und erst darüber dann die Gitterrinne auf der die ganzen NYM bis zum Steigschacht geführt werden.
    Ich meine einzelne Litze, die von Reihenklemmen zu LS oder zu Aktoren gehen, so ein Litzenstrang hat was am Gewicht zieht ganz schön runter..

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Sehe ich das richtig das du den Dehn mit D02 vorgesichert hast, oder gilt das für den kompletten Schrank. Wobei über den Dehn sind Doppel AEH...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von xnet Beitrag anzeigen
    Warum machst Du keine Kabelzugentlastung bei Reihenklemmen?
    Im Schrank habe ich auch nicht, bei mir sitzt einige cm über dem Schrank eine C-Profilschiene mit Bügelklemmen an der Wand und erst darüber dann die Gitterrinne auf der die ganzen NYM bis zum Steigschacht geführt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Naja, 94,5%. Aber das ist ja nur eine Überschlagsrechnung:
    Wenn es z.B. "nur" 90% sind (z.B. bei niederiger Teillast), sind es z.B. auch nur 10% von 50W und nicht 5% von 160 W.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    enertegus Wenn eure Geräte mindestens 95% WIrkungsgrad haben, wieso steht da in euren Datenblättern was anderes?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xnet
    antwortet
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    ? Die 3kW würden in den Leuchtmitteln anfallen (bei Maximalansteuerung) bzw. ca. 5% davon im ungünstigsten Fall im Schaltschrank (= 176W).
    danke, ja das meine ich, dazu kommt noch Verlustleistung von anderen Komponenten

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X