Ich habe eine verständnissfrage und aus neugier.
Die Reihenklemmen auf der 2. HS von unten haben einige Steckbrücken. Da diese leicht schräg sind und das nach unten hin.
Würden die sich nicht mit der Zeit durch vibrationen, wie das öffnen der Tür, langsam rausfallen?
Eine Etage tiefer sind die genau anders herum gesetzt die Reihenkelmmen, um 180°. So würden die Brücken zumindest nicht lösen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
hier mal wieder ein Foto...
Es wird eine Unterverteilung für die Wohnung meiner Schwester und noch ein Teil des Allgemeinstroms vom Haus (dafür der Zähler oben rechts).
Ist erst der Anfang. Sozusagen alles ausgepackt und in den Schrank geworfen....
Jetzt geht es an die Verkabelung.
Schrank ist ein Hager ZB54S.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Wobei man beachten sollte dass potentialfrei nicht automatisch auch SELV bedeutet. Wenn der potentialfreie Kontakt eh keine ausreichende Isolation von 230V hat, kann man sich das unter Umständen auch sparen mit der Busleitung.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenUm im 230V Bereich potentialfreie Kontakte abzufragen kann man auch graue oder lila Busleitung verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Lektüre
https://www.hager.de/files/download/...1/0/FI_RCD.pdf
Um im 230V Bereich potentialfreie Kontakte abzufragen kann man auch graue oder lila Busleitung verwenden.
Für Isolationsschlauch in Orange suche ich noch Bezugsquellen ...
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Man könnte auch für 24V oder 230V je nachdem ob die Netzteil im 24V Teil oder 230V Teil des Schranks sitzen einfach eine 2adrige Mantelleitung nehmen. zB Ölflex 2x0,5 für die 230V. Dann hätte man die "nackten" Adern nur unmittelbar ein ganz kurzes Stück an der Klemme.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenFinde ich ebenfalls Doof, man muss aber das Beste draus machen. z.B. die 24V direkt nach Hinten und dann noch oben weg zu den Controllern und die 230V nach unten weg in z.B. einen Kabelkanal.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Diskussionen zu Auslegungen FI und LS Kombinationen und Vorsicherungen lassen sich doch bestimmt auch separat diskutieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage in die Runde: Schaffen kurzzeitverzögerte RCDs hier Abhilfe?Zitat von hthoma Beitrag anzeigenIch habe sogar einen Fall wo eine RCD Auslösung wegen Ableitströmen vorkommt: Ein Raum mit vielen PCs. Das Problem ist noch nicht mal der Normalbetrieb. Das Problem tritt nach einem Stromausfall auf. Dann sind die Y Kondensatoren in den Netzfiltern...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, ich kenne und verstehe das Argument mit den Ableitströmen. Aber wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann darf man auch nur noch eine Steckdose pro LS zulassen und muß Mehrfachsteckdosen verbieten.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenMan geht z.B. von einem zugelassenen Fehlerstrom von z.B. 2-3mA pro Stromkreis aus (auch wenn diese meistens nicht erreicht werden). Kommen nun 10 Stromkreise hinter einem RCD könnte in Summe der Auslösefehlerstrom des RCD's erreicht werden.
Ist mir zwar noch nie passiert und hängt auch extrem davon ab wie viele und welche Geräte im jeweiligen Stromkreis betrieben werden, aber theoretisch ist das möglich.
Ich habe sogar einen Fall wo eine RCD Auslösung wegen Ableitströmen vorkommt: Ein Raum mit vielen PCs. Das Problem ist noch nicht mal der Normalbetrieb. Das Problem tritt nach einem Stromausfall auf. Dann sind die Y Kondensatoren in den Netzfiltern der PCs alle entladen und wenn der Strom wieder kommt, dann löst der RCD aus. Und in dem speziellen Fall gibt es sogar nur einen LS pro RCD Phase. Kommt zum Glück nur selten vor, aber wenn, dann werden die PCs alle ausgesteckt, der RCD wieder eingeschaltet und danach die PCs nacheinander wieder eingesteckt. Die Last pro Steckdose im Betrieb aller PCs haben wir gemessen: Zwischen 6 und 8 A ...
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Damit hast du schon Recht. B-Charakterstik hat zwar einen geringeren Faktor als 1,6. Aber bei 1,45 hätte man schon mit 1x16A + 1x13A pro Phase ein Problem. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, man darf da noch einen Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen. Genau habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt, weil mich das Thema ehrlich gesagt schon etwas nervt. vento66 kann das sicherlich genauer erklären wenn er möchte.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDas gilt für den nachgelagerten LS aber genau so.
Bei mir zu Hause, in meinem privaten Verteiler, wird das diesbezüglich so umgesetzt wie es auch in DE zulässig ist. Und weil ich das Regelwerk aus AT nicht ganz außer Acht lassen möchte, wird es ein SKI Schrank
.
Glaub ich dir sofort. Ruf mal bei Hager in AT an, die erzählen dir was anderesZitat von Chris786 Beitrag anzeigenAlso ich hatte bei Hager angerufen der meinte 40A RCD kann ich ruhig mit 40A Neozed absichern
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich hatte bei Hager angerufen der meinte 40A RCD kann ich ruhig mit 40A Neozed absichern. Aber ich hab jetzt 35A Neozed genommen da anderen nich lieferbar waren.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: