Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Bainit
    antwortet
    Moin,
    gefällt mir im Großen und Ganzen ganz gut.

    Zwei Punkte hab ich aber dann doch noch.
    1) Die Abdeckung der Sammelschiene in Bild 2 sieht mir "gebastelt" aus. Enweder die dafür passenden Hütchen drauf setzen oder Sammelschiene kürzen. Wenn gekürzt, dann aber auch bitte mit passendem Endstück versehen.
    2) Die Trennung von SELV und Niedervolt sieht auf den Bildern 2 und 6 nicht konsequent eingehalten aus.
    Die Koaxkabel scheinen zu nah an der Zuleitung der Sammelschiene zu liegen und wenn das Orange in Bild 6 Netzwerkkabel sind, dann solltest du diese auch von 230V getrennt verlegen.

    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    "unbefestigten Betriebsmittel"
    zum Beispiel die Klemmen

    Fachbegriff "fliegende Klemmen"....
    da gibt es Hutschienenhalter, dann passt es - noch "besser" = sauberer wäre je Draht eine eigene Klemme

    Einen Kommentar schreiben:


  • PascalTurbo
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    jedenfalls sind die "unbefestigten Betriebsmittel" NICHT in Ordnung
    was sind denn "unbefestigte Betriebsmittel"?

    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    und bei der notwendigen Belüftung vonzB Router / Fritzbox wäre ich mir auch nicht sicher...
    Ja, darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht. Aktuell stellt es kein Problem dar - wenn aber der Switch dazu kommt, werde ich die Temperatur gelegentlich messen. Fals es zu heiß wird, muss ne belüftete Tür ran - falls es das gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    jedenfalls sind die "unbefestigten Betriebsmittel" NICHT in Ordnung

    und bei der notwendigen Belüftung vonzB Router / Fritzbox wäre ich mir auch nicht sicher...

    Einen Kommentar schreiben:


  • PascalTurbo
    antwortet
    Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigen
    Hallo PascalTurbo,

    interessehalber - wo gehen denn die IR-Leseköpfe von den Zählern drauf (was steckt da für ein Gerät hinter der Abdeckung)?

    Gruß
    Franc
    Das ist ein RaspberryPi in nem 0-8-15-Gehäuse mit Hutschienenhaltern dran. Da läuft zur Zeit ein Volkszähler drauf (leider nicht die beste Wahl - Eigenbau folgt ^^).

    PS: Die Kabel werden noch schön verlegt - ist z.Z. noch im Testbetrieb

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Hallo PascalTurbo,

    interessehalber - wo gehen denn die IR-Leseköpfe von den Zählern drauf (was steckt da für ein Gerät hinter der Abdeckung)?

    Gruß
    Franc

    Einen Kommentar schreiben:


  • PascalTurbo
    antwortet
    Nachdem wir für die Renovierung gut ein Jahr länger gebraucht haben als geplant, nun endlich meine bescheidene kleine Verteilung.

    Per KNX wird bisher nur das Licht gesteuert - die Heizung ist aktuell in Planung - Rolläden folgen im kommenden Jahr.

    Im Ersten Stock wird ein Teil für die Multimedia-Verteilung genutzt - das ist auch noch nicht vollends fertig - da fehlt noch ein PoE-Switch.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • sascha157
    antwortet
    danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von sascha157 Beitrag anzeigen
    im moment liegt er auf dem pe des verteilerkasten.
    nicht ok? was würdest du empfehlen?
    Oh man......
    (Du weist schon, was ein Blitzschutzableiter im Fehlerfalle macht??)

    Empfehlung:
    Lass dir bitte die Anlage von einem Elektromeister begutachten, speziell den Dehn Blitzschutz. Anlage nicht in Ordnung. Gefahr für Leib und Leben!!!

    Vmtl sind auch noch andere pot. Fehlerquellen vorhanden....

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Überspannung wird immer direkt gegen Erde abgeleitet. Der Anschluss kommt immer direkt an die Potischiene! Sonst holst du dir im ideale die Überspannung gleich wieder in die Anlage oder bekommst entgegen gerichtete Magnetfelder die mehr adrige Kabel "sprengen".

    Würde die Sicherungen aus dem letzten Jahrhundert raus bauen. Bei sls Sinnfei und wenn eine fliegt dann Sonntags und du hast keinen Ersatz. ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • sascha157
    antwortet
    hallo forum,

    die neozeds hat mir der elektriker in die finger
    gedrückt... er meint er könnte dann besser schlafen.
    verstanden habe ich den sinn aber auch nicht.



    hallo badsmiley,

    im moment liegt er auf dem pe des verteilerkasten.
    nicht ok? was würdest du empfehlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    wieso hast du eigentlich nach dem Zähler "Neozeds" wenn vor dem Zähler SLS Automaten sind....
    Ja, das ist echt sinnfrei.. wo geht eigentlich der PE Anschluss am Überspannungsschutz hin? Bitte nicht zum PEN Leiter oder zum PE im Sicherungskastens?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    wieso hast du eigentlich nach dem Zähler "Neozeds" wenn vor dem Zähler SLS Automaten sind....

    Einen Kommentar schreiben:


  • sascha157
    antwortet
    hallo forum,

    vielen dank für eure hinweise

    frage:
    wenn ich die tab 2007 richtig verstehe, sind der klemmstein
    und die neozeds dort oben aber kein problem, oder?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektrofitzfatz
    antwortet
    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    Name, Bestellnummer?
    z.B.:
    1267920000 PPV 4 BL 35X7.5 DGR Potentialverteiler Blau
    1173890000 PPV 4 GR 35X7.5 DGR Potentialverteiler Grau
    1268010000 PAP PRV/PPV4 BL (blau) Abschlußplatte
    1173930000 PRV 4 BL 35X7.5 WS Rangierverteiler Blau

    Am besten mal bei Weidmüllen online in den Katalog schauen, die haben ein tolles Angebot, finde ich.