Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von mssm Beitrag anzeigen
    Was sind das für dicke Ringe unten in dem Kabelsalat vor dem Hauptschalter?
    Enertex SmartMeter

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Warum ist der Überspannungsschutz bei ihm nicht funktionsfähig?
    Was sind das für dicke Ringe unten in dem Kabelsalat vor dem Hauptschalter?
    Für Aderendhülsen gibt es verschiedene Farbcodes, 10mm² kann z.B. rot elfenbein, oder braun sein, aber wohl nicht grün. Das sind dann nichtmal 10mm², sondern nach Farbcode 2 nur 6mm². Das wäre für 63A auf jeden Fall zu wenig. 10mm² könnten je nach Entfernung der UV auch zuwenig sein.
    Warum sitzen die Schneider LSS alle schief auf der Schiene?
    Das mit 2 Leitungen in einem Klemmschacht ohne Zwillingshülse mag ich auch nicht und habe das auch schon von Elektrikern gesehen. Da lobe ich mir die 2 Klemmschächte unten und oben bei ABB.
    Statt des Hager Hauptschalters könntest du auch einen 3-poligen Lasttrenner mit 35A Neozed einsetzen, dann hättest du gleichzeitig deine Vorsicherung.
    Ich habe bei mir zwar alle RCD auf 63A ausgelegt, weil ich einen 40A schonmal geschrottet habe trotz 35A Vorsicherung. Ich könnte mir die Vorsicherung sparen, habe aber günstig solche Lasttrenner mit D02 Neozed bekommen und habe diese pro UV statt eines Hauptschalters. Streng genommen müsste die 35A Vorsicherung im Hauptverteiler sitzen, also vor der Zuleitung zur UV. Der Bequemlichkeit wegen habe ich diese aber doch pro UV-Schrank, um den Schrank freischalten zu können. Sonst müsste man hierfür zum Hauptverteiler, was bei mir weniger wichtig ist, da alle Schränke nebeneinander hängen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
    Hager Katalog für CDA440D
    Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A / gL
    Das ist die Kurzschlussselektivität, nicht die Dauerstrombelastbarkeit!!!!!
    zb.: mal Kleiner und Großer Prüfstrom für LS Googeln.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pendragon
    antwortet
    Wenn ich jetzt folgende Aussagen zusammenpacke sollte es doch wie in dem beschrieben Fall funktionieren, oder?

    Aus "Tatsächliche belastbarkeit von RCDs"
    In diesem Fall sollte der FI-Schutzschalter miteiner vom Hersteller angegebenen Vorsicherung gegen thermische Überlastung geschützt werden. Diese Vorsicherung übernimmt i.d. R. dann auch gleichzeitig dieFunktion einer Kurzschluss-Vorsicherung.
    Hager Katalog für CDA440D
    Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A / gL

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    - Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
    War das bei Starren leitern nicht unter gewissen Umständen zulässig?

    - Geniale Phasenschienenendkappen
    In der Tat.

    Leider fallen die kzn von Hager extrem leicht ab. Gibt es einen Trick, um die ordendlich zu fixieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    SirUli Ok danke für den Link hatte es auch noch anders im Gedächtnis. Also nicht zulässig.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.02.2018, 10:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Arctyc
    antwortet
    egal, der hat schon je 3x16A auf L1 und L2

    Die 40er RCDs sind eben spürbar billiger, zumal die meisten Kunden nicht wissen was die Zahlen bedeuten. Die Differenz geht 1:1 in den Gewinn des Auftragnehmers.

    ... einen fairen, verantwortungsbewußten Handwerker zu finden, unbezahlbar!

    Für sowas gibt glücklicher Weise Bewertungsportale.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Link geht nicht.
    Jetzt tuts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Link geht nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Ich werfe mal ein: "Tatsächliche belastbarkeit von RCDs" - da ists erläutert.
    Zuletzt geändert von SirUli; 07.02.2018, 10:29. Grund: Link gefixed

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    gelöscht
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.02.2018, 10:52. Grund: doch nicht zulässig

    Einen Kommentar schreiben:


  • WWebber
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen

    Das ist so pauschal nicht richtig. Wenn die Summe der LS nach dem RCD <= 40A sind, und das auf allen Phasen, dann kann der RCD garnicht überlastet werden.
    ..dann muss aber auch die Vorsicherung entsprechend geändert werden! Nachdem die Zuleitung 10mm2 hat, vermute ich, dass es eh keine 63A Vorsicherung ist..

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    - Bei 63A Vorsicherung ist ein RCD mit In=40A nicht zulässig
    Das ist so pauschal nicht richtig. Wenn die Summe der LS nach dem RCD <= 40A sind, und das auf allen Phasen, dann kann der RCD garnicht überlastet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WWebber
    antwortet
    ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein hauptberuflicher EIi gemacht hat..

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Glaub mir die Aderquerschnitte bzw. Farben sind da das geringste Problem.....
    - Doppelklemmung unter einer Klemmstelle nicht erlaubt
    - Doppelklemmung von H07V-K und H07V-U verboten!!!
    - Geniale Phasenschienenendkappen
    - Überspannungsschutz nicht Funktionsfähig
    - Bei 63A Vorsicherung ist ein RCD mit In=40A nicht zulässig


    Stell den Lieber mal ins Gruselkabinett.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 07.02.2018, 09:32.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X