  • powell
    antwortet
    Ich habe für 24V auch dunkelblau und dunkelblau/weiß verwendet.
    230V habe ich komplett mit schwarz und hellblau den N.

    Bei den 5x2,5mm2 verwende ich immer braun und schwarz für +24V, grau und hellblau für GND.
    grün/gelb lege ich immer auf PE auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jazer
    antwortet
    Ich hätte da drei Fragen zu 24V / SELV:

    1) Mein Kumpel (baut Industrieschränke) meinte das 24V / Gleichstrom im Schrank bei ihnen immer blau / blau-weiss ummantelt ist. Klassisch ist es ja eher schwarz / rot. Wie habt ihr das im Schrank?
    2) Bei mir gehen die 24V über auf 5x2,5 NYM(st) - es gibt ja kein Standard was die Farben angeht, aber was haltet ihr für sinnvoll? ( N=+ oder PE=+)
    3) Stimmt es das man auch die 24V (-) direkt am Netzteil auf den Potentialausgleich legen muss?

    Bin gerade an der Planung meines Rital-Schrankes.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenW
    antwortet
    Das ist eine Holzplatte im Zählerschrank...

    Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Nur wie Holz die Glühdrahtprüfung von 750 Grad bestanden hat

    Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich



    Gruß Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigen
    Und nochwas. Ist es ok, dass die 24V Kabel der LED Controller A3.2-3.4 ohne Mantel gebündelt mit den 230V Kabeln des Schaltaktors A2.2 liegen?
    http://www.elektro.net/wp-content/ar...05_13_PP10.pdf

    " In normalen Anwendungsfällen ist gegen eine gemeinsame Verlegung von Aderleitungen vom Typ H05... für SELV-Stromkreise mit Aderleitungen vom Typ H07... für andere Stromkreise nichts einzuwenden, es sei denn EMV-Gründe sprächen dagegen."

    Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigen
    Noch eine Frage zu den Netzteilen. Ich habe für die Innenlinie ein 640mA Netzteil mit dem zusätzlichen unverdrosselten Ausgang. Und für die Außenlinie noch ein kleines 160mA Netzteil. Da ich aber auf der Außenlinie für die Heizung des Regensensors zusätzliche 24V benötige, wurde der unverdrosselte Ausgang des "großen" Netzteils genutzt, um die 24V auf die Außenlinie zu bekommen. Ist dies ok oder ,ache ich mir damit nicht die galvanische Trennung Innen- und Außenlinie kaputt? Bzgl. der Telegramme zwischen den beiden Linien sollte dies ja keine Auswirkung haben?
    Gute Frage, ich hole das nochmal hoch damit es nicht untergeht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Na wenigstens SK2.
    Haben die Aktoren nichts zu tun? was ist denn mit den Abständen zwischen den Aktoren? Wird das nicht warm?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Ist das eine Holzplatte im Schrank?
    Und warum sind die Fensterkontakt-Kabel abisoliert in dem Bereich, wo sie die 230V queren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ist das eine Holzplatte im Schrank?

    Einen Kommentar schreiben:


  • sonnenschirmer
    antwortet
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen

    Vielleicht bin ich zu ängstlich, was störende Einkopplungen angeht, aber diese hochohmigen Eingänge würde ich nicht direkt neben die 24V-Leitungen mit ihren Pulsen legen. Wenn ich das richtig sehe ist das alles zusammengebündelt?
    Ja, die Bündelung ist dort tatsächlich vorhanden. Die BE ein Feld weiter links auf der Schiene sind getrennt nach unten geführt, die aus dem rechten Bereich aber zusammen mit den 24V...

    Einen Kommentar schreiben:


  • sonnenschirmer
    antwortet
    Und nochwas. Ist es ok, dass die 24V Kabel der LED Controller A3.2-3.4 ohne Mantel gebündelt mit den 230V Kabeln des Schaltaktors A2.2 liegen?

    Noch eine Frage zu den Netzteilen. Ich habe für die Innenlinie ein 640mA Netzteil mit dem zusätzlichen unverdrosselten Ausgang. Und für die Außenlinie noch ein kleines 160mA Netzteil. Da ich aber auf der Außenlinie für die Heizung des Regensensors zusätzliche 24V benötige, wurde der unverdrosselte Ausgang des "großen" Netzteils genutzt, um die 24V auf die Außenlinie zu bekommen. Ist dies ok oder ,ache ich mir damit nicht die galvanische Trennung Innen- und Außenlinie kaputt? Bzgl. der Telegramme zwischen den beiden Linien sollte dies ja keine Auswirkung haben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigen
    Das ist die Verkabelung der potentialfreien Binäreingänge. Entweder von den Fensterkontakten oder von den konventionellen Tastern, die ich im Keller über BE auf den Bus bringe.
    Vielleicht bin ich zu ängstlich, was störende Einkopplungen angeht, aber diese hochohmigen Eingänge würde ich nicht direkt neben die 24V-Leitungen mit ihren Pulsen legen. Wenn ich das richtig sehe ist das alles zusammengebündelt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von kloiner Beitrag anzeigen

    Bin mal gespannt, wie das nun zerfleischt wird ;-)
    Da kannst dich gleich an die voherhgehenden Posts anhängen. Ich sage nur Buskabel....

    Einen Kommentar schreiben:


  • sonnenschirmer
    antwortet
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Frage: Was ist denn das hier?
    Das ist die Verkabelung der potentialfreien Binäreingänge. Entweder von den Fensterkontakten oder von den konventionellen Tastern, die ich im Keller über BE auf den Bus bringe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kloiner
    antwortet
    Guten Morgen zusammen,

    dachte mir, ich poste mal meinen Verteilerschrank ... mein Elektriker hat nun nicht wirklich die Standardmethodik im EFH angewandt ... diese Methodik ist eher im Maschinenbau anzufinden.

    Bin mal gespannt, wie das nun zerfleischt wird ;-)


    Gruß
    Oliver
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Stimmt! Da fehlt die 107!!!!!!
    Ich bitte um etwas Ernst, Herr Rausch

    Da die Klemmen für die Busleitung woanders sind sieht das nach Sensorik aus. Falls ja: So eng bei den PWM-gepulsten hohen Strömen der 24V-Versorgung und mit deren Leitungen gebündelt sieht das ungeschickt aus. Aber vielleicht deute ich diese Leitungen auch falsch.

    Zur Busleitung ist ja schon alles gesagt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Stimmt! Da fehlt die 107!!!!!!

    Einen Kommentar schreiben: